« kdy: 12.03.2016, 17:50 »



Resim problem s vybavenim podruzneho jistice 1x10A, char. B v bytovem zasuvkovem rozvodu AYKY3x2,5.
Pri zapnuti vysavace prikon 2kW jistic vybavi.
Je mozne a bezpecne pro takovy rozvod osadit jistic s char. C?
Hlavni jistic je B3x25A.
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.03.2016, 20:08 »

Mate tam skutocne AYKY 3x2,5? Alebo je to med.  Vacsinou v bytoch, ktorych byval hlinik boli 2 vodicove a kes vy mate 3 vodice tak si myslim, ze je to med. Ak by to bola med dal by som istic B16/1. Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.03.2016, 21:03 »

Netuším jaké parametry má síť v zásuvce, takže bych nebyl tak odvážný, abych někomu na dálku radil změnu charakteristik y nebo navýšení hodnoty jističe.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.03.2016, 21:45 »

Urcite C istic by som v byt. zasuvkach nepouzival.
Důvod?
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.03.2016, 21:54 »

Důvod?
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristik u a je motoricky.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 13.03.2016, 22:11 »

To DEDIK:-Tim byc si nebyl tak jistej.
Za me, paklize by vyhovovaly parametry na ochrnu prs NDN, tedy nejspis automaticke odpojeni od zdroje -> cas vypnuti chraniciho prvku -jistic, chranic...,  tak si myslim, ze by sel jistic C pouzit. Ale to nelze zjistit od stolu...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.03.2016, 22:15 »

Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristik u a je motoricky.
Charakteristik u má zajisté jinou a to C, motorová se říkalo za dob výroby jističů IJM, ITM, J1K, J7K a pod. Byla to charakteristik a něco mezi C-D. Já bych se ale zajímal pouze o jediný údaj, který musím změřit na místě a pokud bude vyhovovat, mohu tam bez problému dát i v bytě třeba jistič s charakteristik ou D.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.03.2016, 07:14 »

Někdy pomůže další béčko v serii, sice to nějak nevychází při výpočtu teoretickém co se přídavné impedance týká, ale funguje to.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2016, 07:22 »

Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.03.2016, 07:56 »

Změřit impedanci. Pokud se bude blížit 0,9 Ohm, nedával bych to tam. Pokud se bude pohybovat tak do 0,5 Ohm, asi nebude problém.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.03.2016, 08:03 »

Skončili zásuvkovému okruhu zlaté časy. Smích
Je vysoká pravdepodobnos ť že céčko vyjde, ale ešte väčšia že tie šlupky pre rozbeh 2kW a aj samotná záťaž čoskoro šlapnú zásuvkovému okruhu na krk a postupne v celkovom súbehu unavia aj tú 25-ku.
Tak či onak ľudia radi a často nakupujú veci, na ktoré nie sú doma vybavení, však nakoniec nejako to už len fungovať bude, ale on už niekto poradí.
Za seba poradím ešte pred možným zahorením spojov rekonštrukciu zásuvkového obvodu, alebo nekupovať somariny. Mrknutí
Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #11 kdy: 14.03.2016, 11:02 »

Možná už jste to vyzkoušel, ale ještě to tu nezaznělo. Zkuste při zapnutí vysavače mít regulátor vytočený na minimum a po jeho zapnutí pomalu přidat. Zmenšíte tak proudový ráz. Problém by to mohlo velice jednoduše vyřešit.
To ale nic nemění na tom, že starší instalace by si kontrolu odborníkem zasloužila.
Zaznamenáno
David Cekan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.03.2016, 00:52 »

Omlouvam se, instalace je z 2x2,5 hliny, to jsem zmastil. Pohrat si s regulatorem vykonu vysavace pomuze, nicmene nemuzeme ocekavat, ze na to bude pracovita zena pred kazdym pustenim myslet. Zmenu charky jste mi vysvetlili dostatecnym zpusobem, dekuji, do takoveho ryzika se poustet nebudu. Pak me jeste napadlo osadit 13A jistic s B charkou, ale k tomu mi myslim od stolu rovnez posveceni nedate. Melo by to ale byt milosrdnejsi reseni, nez C1x10A (pro obvod i hl. jistic)... Souhlas? Jeste jednou diky za konzultaci.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 15.03.2016, 05:14 »

Ať chcete nebo ne, změně jištění směrem nahoru, by vždy měla předcházet návštěva RT. Především a obzvlášť pokud se týká rozvodů TN-C navíc v hliníku. Velmi důležité jsou v tomto parametry místní sitě a další "drobnosti"

Tak si to zopakujeme.  Mrknutí

Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"

 Úsměv
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.03.2016, 07:16 »

Jestli C10 nebo B13, to si myslim bude +- to stejny. Spise bych sel do C10,  Prece jen ta 13ka pusti trvale vice amper nez 10ka. C budeit pomalejsi elektromagneti ckou spoust, takze udrzi ty starty.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.