Zřejmě půjde o svídidlo s halogenovými žárovkami, ty mají místo klasického závitu takové dva kolíčky - žárovka se nasadí do objímky a pootočí. Vypadá to podobně jako startér u zářivek.
U těchto žárovek je samozřejmě celkem jedno, kam bude připojená fáze a kam nulový vodič.
Klasické objímky se zapojují tak, aby byla na středovém kontaktu fáze a nulový vodič se připojuje na objímku. Je to z bezpečnostních důvodů, aby někdo nedostal nakopáno (od elektriky
) při výměně žárovky.
Co se týká zapojení, je to už asi trochu klišé, ale zvažte možnost přenechat zapojení na odbornikovi. Je mi tedy zcela jasné, že lépe se shání elektrikář na kompletní rekonstrukci elektroinstala
ce, než na montáž jednoho svítidla, ale třeba toho máte víc ...
Protože jste se do toho už pustil sám, předpokládám, že budete ve svých pokusech pokračovat ...
Takže, aby jste se netrápil :
V uvedeném případě jste neměl odpojovat oba vodiče od svítidla, ale jen jeden. Modrý vodič (N, nulový vodič) je skutečně společný pro obě žárovky.
Svorky ve svítidle by měly být označené. Obvyklé značení svorek je L - tam se připojí fázový vodič (černý, hnědý, popř. šedý), N - tam se připojí nulový vodič (modrý) a svorka PE - tam se připojí ochranný vodič (zeleno/žlutý). Svorka PE také může být označena symbolem pro uzemnění - což je takový jakoby otočený stromeček.
Obvykle jsou ve svítidlech pro L a N použité vodiče příslušné barvy, takže se jen spojí barva na barvu.
Nicméně, zrovna u tohoto typu lustru (s halogenovými žárovkami) mohou mít všechny vodiče L a N stejnou barvu (nejčastěji bílou), což to trochu komplikuje.
Ale až tak složité to není.
Ze svorky L vyberete jeden z vodičů, ten ke který vede k žárovce, která má svítit samostatně. Ten se odpojí ze svorky a samostatně se připojí na jeden z fázových vodičů z přívodního kabelu - zkusil bych hnědý vodič.
Na svorku L ve svítidle se připojí druhý fázový vodič z přívodního kabelu - zřejmě černý. Třetí fázový vodič (šedý) zřejmě bude nezapojený a měl by se jen zaizolovat.
Na svorku N se potom tedy připojí modrý vodič, na svorku PE zeleno/žlutý vodič.
Pokud by nevyhovovala pozice klapek, přehodí se fázové vodiče mezi sebou.
Toto zapojení odpovídá běžným elektrikářským standardům, na 99% to bude takhle.
Pokud by to snad nesvítilo, zkuste zapojit šedý vodič místo jiného fázového vodiče.