Chtel bych poradit se zapojenim lustru na dva obvody.

ze stropu koukaji draty -cerny, hnedy, zelenozluty, bily (mozna sedy) a modry.

nejsem si presne jisty, jak zapojit. lustr se 2 zarovkama je na vstupu do cokolady propojen a ja jsem si oddelil uplne kabel k jedne zarovce a k te druhe jsem nechal v original cokolade, kam je i pripojena natvrdo pripojena zem lustru.

spojil sem tedy zem lustru a zelenozluty (asi ok),  pak je faze na hnedem a cernem dratu, tak jsem si vzal cerny k nemu bily a pripojil k vypinaci c.1, pak hnedy a zbyvajici modry k vypinaci c.2. jenze sviti jen jeden vypinac, tedy jedna zarovka.
a funkcni je ta co byla original cokolada.
nevite, kde hledat obecne problem?


Název: Re: Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
Přispěvatel: zdenek2752 20.01.2008, 19:20
Dobrý de. Milane, nic ve zlém, ale dejte si tu práci, zapněte českou klávesnici a pište česky s háčky a čárkami. Lépe se to čte.  Napíšete-li bily, tak není hned jasné jestli jste chtěl napsat "byly" s chybou nebo bílý.  Atd.  Zkusme neprznit češtinu.
Dě..ji. Zdeněk.


Název: Re: Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 20.01.2008, 20:16
Připojuji se ke Zdenkovi, pište česky.
zeleno/žlutý ze stropu na kostru lustru, to je OK.
Černý drát ze stropu je fáze od vypínače 1 - připojit na spodní caplík žárovky 1,
hnědý drát od vypínače 2 - zapojit stejně na žárovku 2
šedý nebude pravděpodobně nikam zapojen - proto jej v lustru zaizolovat,
modrý je nulový vodič, ten se připojí k modrému vodiči v lustru a je společný pro obě žárovky, připojen by měl být k "závitu" objímek.

Na 99% by to tak asi mohlo být, možná bude pořadí hnědá - černá obráceně.


Název: Re: Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
Přispěvatel: Milan L 20.01.2008, 22:14
máte pravdu, omlouvám se, ale psal jsem ve spěchu a možná to nedavá ani pořádně smysl. zkusím ten modrý použít pro obě žárovky, to možná pujde.
akorát nevím, jak u žárovek, které mají jen jakoby dva čepy rozeznat závit a spodek, jako u klasické žárovky ;-)  díky Milan


Název: Re: Poradíte mi se záhadou zapojení dvou okruhů ve svítidle?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.01.2008, 08:59
Zřejmě půjde o svídidlo s halogenovými žárovkami, ty mají místo klasického závitu  takové dva kolíčky - žárovka se nasadí do objímky a pootočí. Vypadá to podobně jako startér u zářivek.
U těchto žárovek je samozřejmě celkem jedno, kam bude připojená fáze a kam nulový vodič.
Klasické objímky se zapojují tak, aby byla na středovém kontaktu fáze a nulový vodič se připojuje na objímku. Je to z bezpečnostních důvodů, aby někdo nedostal nakopáno (od elektriky :) ) při výměně žárovky.
Co se týká zapojení, je to už asi trochu klišé, ale zvažte možnost přenechat zapojení na odbornikovi.  
Je mi tedy zcela jasné, že lépe se shání elektrikář na kompletní rekonstrukci elektroinstala ce, než na montáž jednoho svítidla, ale třeba toho máte víc ...

Protože jste se do toho už pustil sám, předpokládám, že budete ve svých pokusech pokračovat ... ;)
Takže, aby jste se netrápil : 
V uvedeném případě jste neměl odpojovat oba vodiče od svítidla, ale jen jeden. Modrý vodič (N, nulový vodič) je skutečně společný pro obě žárovky.
Svorky ve svítidle by měly být označené. Obvyklé značení svorek je L - tam se připojí fázový vodič (černý, hnědý, popř. šedý),  N - tam se připojí nulový vodič (modrý) a svorka PE - tam se připojí ochranný vodič (zeleno/žlutý). Svorka PE také může být označena symbolem pro uzemnění - což je takový jakoby otočený stromeček.
Obvykle jsou ve svítidlech pro L a N použité vodiče příslušné barvy, takže se jen spojí barva na barvu.
Nicméně, zrovna u tohoto typu lustru (s halogenovými žárovkami) mohou mít všechny vodiče L a N stejnou barvu (nejčastěji bílou),  což to trochu komplikuje.
Ale až tak složité to není.
Ze svorky L vyberete jeden z vodičů, ten ke který vede k žárovce, která má svítit samostatně. Ten se odpojí ze svorky a samostatně se připojí na jeden z fázových vodičů z přívodního kabelu - zkusil bych hnědý vodič.
Na svorku L ve svítidle se připojí druhý fázový vodič z přívodního kabelu - zřejmě černý. Třetí fázový vodič (šedý) zřejmě bude nezapojený a měl by se jen zaizolovat.
Na svorku N se potom tedy připojí modrý vodič, na svorku PE zeleno/žlutý vodič.
Pokud by nevyhovovala pozice klapek, přehodí se fázové vodiče mezi sebou.
Toto zapojení odpovídá běžným elektrikářským standardům, na 99% to bude takhle.
Pokud by to snad nesvítilo, zkuste zapojit šedý vodič místo jiného fázového vodiče.