Když výrobce nedoporučí lhůtu revizí . (Mrazící pulty ALGIDA, automaty na nápoje, cigarety, prezervativy, teplé nápoje, reklamní lednice coca-cola,............. ). Podle čeho se řídit?
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2011, 10:24 » |
|
Tyto výrobky, co popisujete vetšinou výrobci servisují a revidují v zastoupení. Jinak jsi myslím, že se jedná o spotřebiče a na ty platí normy jako na každé jiné. Ale určit lhůty bych si netroufl. Nápojový automat na PETláhve bych bral jako I.tř. A lhůtu 1xročně?
|
|
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.08.2011, 12:41 » |
|
Automat bude mít zásuvku na 230V s ochr. vodičem a značku I.tř. bude stát třeba v obchodním středisku. Jak určit skupinu? A co když bude připojen napevno v krabici?
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2011, 14:14 » |
|
... se také dojde k závěru, že jiné, než obvyklé používání výrobku nehrozí, je otázka, zda je třeba vůbec revidovat.
Tak právě při umístění v prostoru, kde k tomu bude mít přístup každý, včetně těch, co se baví "poškozováním cizích věcí" bych měl strach revizi se vyhnout. Co když jeden "hračička" si bude hrát s nožem nebo zapalovačem a zkoušet co vydrží přívodní kabel a nějakého nic netušícího člověka to "praští"! Pro obhájce by bylo dobré mít podklad, že jsem dělal vše, co mi nejen pokyny výrobce, ale i norma "radí". Doma je to něco jiného, výrobce to nepožaduje, jako "občan" nemám předepsanou znalost norem, takže když jsem si revidoval PC, tak jen proto, abych si vyzkoušel co vše a jak se dá při revizi měřit (podle hesla těžko na cvičišti, lehko na bojišti)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2011, 14:23 » |
|
To: Hudec Výrobce vrtačky vám taky nedoporučuje kby(jak často) by se měla dělat revize. Až norma doporučuje podle třídy, prostředí a době používání. Co takový automat na teplé nápoje třeba na nádraží? Určíte hodiny? Asi by jste napsal NONSTOP - 24hodx30dní=720hod/měs. podle normy - 2xdo roka?
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2011, 15:27 » |
|
To: kolejník Tak to jste asi trochu zaspal dobu. Nářadí se již reviduje jako spotřebič a ČSN 33 1600 ed.2 již nezná pojmy jako četnost užívání v hodinách za rok. U toho automatu na nádraží bych se klonil ke skupině D a i když se jedná o spotřebič nepřipevněný (ale není držen za provozu v ruce) tak bych se vzhledem k tomu co uvedl kolega Schwarz klonil ke lhůtě jeden rok po dohodě z provozovatelem a s ohledem na hodnocení rizik. Také záleží na dokumentaci výrobce. I když mě teď napadá, že by se mohlo klidně jednat o pronájem automatu, takže pak by byla lhůta šest měsíců a automat by byl zařazen do skupiny A. Zkrátka záleží co se pronajímá. Zda prostor provozovateli automatu, nebo automat provozovateli daného prostoru kde je umístěn.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.08.2011, 15:40 » |
|
To:Buben Dík za upozornění. A co revize po opravě? Je nutná?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.08.2011, 21:23 » |
|
Když už tady padlo něco na téma automatu na kávu, nádraží,...
Když se připravovala instalace automatu na jízdenky, jeden kolega (někteří ho znáte, ale nechci ho jmenovat) řešil s projektanty jak silný zesílený ochranný vodič je třeba k jednomu stojanu, jak silný když bude stojanů víc,... A vedle toho si firma nechá udělat zásuvkový vývod, přiveze automat na kávu, strčí do zásuvky a aby se kabel neválel na zemi, omotá jej kolem "neuzemněného" kovového rámu kryjící radiátor UT.
Dobrý rozdíl v přístupu!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.08.2011, 00:46 » |
|
Nemám teď po ruce normu 33 1600 ed.2, ale není tam někde na začátku zmínka o tom, že spotřebič je zařízení do 18Kg? Vše ostatní se reviduje s instalací. Těžko budete přesouvat a obracet automat vážící metrák, abyste provedl řádnou prohlídku. PS a teď se do mě pusťte
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.08.2011, 05:17 » |
|
Nemám teď po ruce normu 33 1600 ed.2, ale není tam někde na začátku zmínka o tom, že spotřebič je zařízení do 18Kg? Vše ostatní se reviduje s instalací. Těžko budete přesouvat a obracet automat vážící metrák, abyste provedl řádnou prohlídku. PS a teď se do mě pusťte To bylo v ČSN 33 1610 z roku 2005. Jednalo se o definici přenosného spotřebiče se kterým se při práci manipuluje. V ČSN 33 1600 ed.2 již žádné omezení dle váhy spotřebičů není.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.08.2011, 09:53 » |
|
Ono je to v ČSN 33 1600, ed.2 napsané taky zajímavě, v bodu 3.2.3 je připevněný spotřebič definován takto: spotřebič, který je učen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě
Takže automat na kafe, který váží kolem 50kg a má kromě elektrické přípojky přívod vody, je "připevněný spotřebič", který by se měl revidovat podle 33 1500 jako pevná instalace, nebo není? (odstavec 5.4 ČSN 33 1600, ed.2) a v ČSN EN 61140, ed.2 se mimo jiné dočteme, že nepřenosné zařízení je takové, zařízení, kterým se z důvodu jeho fyzických vlastností běžně nepohybuje a které se běžně připojuje do stejné zásuvky Takže klidně by se za nepřenosný spotřebič dala považovat chladnička,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 31.08.2011, 10:58 » |
|
Ono je to v ČSN 33 1600, ed.2 napsané taky zajímavě, v bodu 3.2.3 je připevněný spotřebič definován takto: spotřebič, který je učen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě
Takže automat na kafe, který váží kolem 50kg a má kromě elektrické přípojky přívod vody, je "připevněný spotřebič", který by se měl revidovat podle 33 1500 jako pevná instalace, nebo není? (odstavec 5.4 ČSN 33 1600, ed.2) a v ČSN EN 61140, ed.2 se mimo jiné dočteme, že nepřenosné zařízení je takové, zařízení, kterým se z důvodu jeho fyzických vlastností běžně nepohybuje a které se běžně připojuje do stejné zásuvky Takže klidně by se za nepřenosný spotřebič dala považovat chladnička,...
Velká chladnička je nepřenosná, ale co taková stolní lampa se svorkou k připevnění k desce stolu?
|
|
|
|
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 31.08.2011, 11:17 » |
|
Takže velká lednice je nepřenosná ale není pevně připevněná-1600 ed.2 Automat na teplé nápoje je trvale připevněn( PVC přívod vody) a je 1500? Kde začíná hranice mezi 1500 a 1600 ed.2?
|
|
|
|
|