Autor Téma: Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?  (Přečteno 21037 krát)
Triko
« kdy: 18.08.2008, 23:44 »

V našej závodnej kuchyni je stará inštalácia zapojená v TN-C sústave. Teraz tam domontovali nové zásuvky v sústave TN-S. Takže vedla seba sú zásuvky dvoch rôznych sústav. Je to tak v poriadku? V jestvujúcom rozvádzači vykonali rozbočenie a pridali ističe. Môže sa urobiť takýto zásah do rovádzača?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2008, 23:53 »

Pro tyto případy není jednoznačně dané řešení, naše normy tyto situace neřeší.
Takže nelze jednoznačně říci, co je správné a co špatné.
Nedávno o tomto proběhla hezká diskuze : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9163.0.html
Každopádně, pokud jsou nové okruhy připojené samostatně z rozvodnice, bylo by podivné neudělat nové okruhy v TN-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2008, 05:48 »

Takovy zasah do rozvadece se udelat muze.Neni nic divneho na pridani noveho(novych) okruhu do rozvaděče.Zde si myslim ze uz to jednoznacne musi byt v provedeni TN-S je to novy okruh ne rozsireni stavajiciho takze podle me je to spravne.Akorat revizak bude mit pakarnu v tom ze nebude vedet ktere zasuvky jsou TN-C a ktere TN-S.Ale to se podle meho zase pozna podle krytu zasuvek predpokladam ze neosazovali nove okruhy starymi typy zasuvek.Ale to uz je na jine tema.Takze jednoznacne je vse vporadku.Alesp on podle CSN pochybuji ze by se to nejak moc lisilo mezi ceskyma a slovenskyma normama.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Libor Swiech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.08.2008, 07:07 »

Jenom doplním. Pokud firma přidala do rozvaděče nové jističe, které tam původně nebyly, stavá se automaticky výrobcem rozvaděče se všemi povinnostmi, které s tím souvisejí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2008, 07:23 »

Jenom doplním. Pokud firma přidala do rozvaděče nové jističe, které tam původně nebyly, stavá se automaticky výrobcem rozvaděče se všemi povinnostmi, které s tím souvisejí.

No to bych neviděl až tak jednoznačně. Vždy bude záležet na spoustě faktorů.
Jsou určitě jistá obecně platná pravidla pro tyto situace, ale  určitě to nelze takto zevšeobecňovat .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 19.08.2008, 20:39 »

V závodních kuchyních je pravděpodobně předepsaná zvýšená ochrana. proto by měly být všechny (i ty původní 4p.) zásuvky napojené přes proudový chránič 30 mA.

Přiřazením proudového chrániče pro stávající 4p. zásuvky zamezíte připojení zařízení TN-C a celý zásuvkový rozvod tak bude v síti TN-S.  Super!

Z popisu není jasné,  jak je zhotovený stávající rozvod osvětlení a zásuvek 230V, zda dvouvdičově  TN-C nebo třívodičově.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2008, 20:41 »

podle meho pridanim jistice do rozvadece nejsem vyrobcem rozvadece.Ten rozvadec tam je a ten nekdo vyrobil takze nemohu byt vyrobce kdyz jsem pouze doplnil novy jistic.To bych se v pripade vymeny jistice mohl taky stat vyrobcem protoze jsem rozvadec upravil.To je stejne jak z autem pokud si namontuji Handsfree pro telefon taky jsem vyrobcem automobilu?To asi ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Triko
« Odpověď #7 kdy: 20.08.2008, 08:05 »

Pro tyto případy není jednoznačně dané řešení, naše normy tyto situace neřeší.
Takže nelze jednoznačně říci, co je správné a co špatné.
Nedávno o tomto proběhla hezká diskuze : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9163.0.html
Každopádně, pokud jsou nové okruhy připojené samostatně z rozvodnice, bylo by podivné neudělat nové okruhy v TN-S.

Ďakujem za odpoveď. Ale potom  čo ak sa spoja neživé časi z oboch sústav? Jedna chladnička je napojená z jednej sústavy a vedlajšia chladnička z druhen sústavy. Predsa z pohladu rozvádzača na jednom neživom je PEN a na druhom PE? Už aj preto, lebo miestom rozdelenia je v jednom prípade v rozvádzači a v druhom prípade v zásuvke TN-C. nedôjde k opätovnému spojeniu PEN a PE  vodiča?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 20.08.2008, 08:16 »

TO: Triko

V tomto případě se musí důsledně provádět doplňující ochrana pospojováním. Všechna místa rozdělení PEN na PE a N (včetně zásuvek) je nutné připojit k ochrannému pospojování a/nebo všechna napojená zařízení a spotřebiče musí mít neživou část připojenou samostatným vodičem k tomuto pospojování.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Triko
« Odpověď #9 kdy: 20.08.2008, 10:13 »

TO: Triko

V tomto případě se musí důsledně provádět doplňující ochrana pospojováním. Všechna místa rozdělení PEN na PE a N (včetně zásuvek) je nutné připojit k ochrannému pospojování a/nebo všechna napojená zařízení a spotřebiče musí mít neživou část připojenou samostatným vodičem k tomuto pospojování.  podivej


Ďakujem za odpoveď. Na ktorú normu sa môžem odvolať ohľadom uvedeného pospojovania? Teda kažý kolík v každej zásuvke by sa mal pripojiť k pospojovaniu? Ako sa to technicky rieši a s akým vodičom? A pospojovanie pripojiť k PEN alebo k PE zbernici v príslušnom rozvádzači? Nie je povinné prizemnenie?

A ešte k rozvádzačom niečo. Naozaj je to v poriadku ak dajaká firma (jasne že elektrikárska)doplní do jestvujúceho rozvádzača 12 nových ističov a vykoná tam rozdelenie PEN vodiča? Veď sa s tým zmenia značne parametre jestvujúceho rozvádzača! A aspoň východisková revízia by mala byť ,  hoci ja si myslím, že na takýto zásah by mali disponovať s oprávnením na výrobu rozvádzačov a po zmene by sa mali vykonať také skúšky, ako na novom rozvádzači. Ak sa vyjadríte, odvolajte sa na príslušné normy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 22.09.2008, 21:52 »

Ďakujem za odpoveď. Na ktorú normu sa môžem odvolať ohľadom uvedeného pospojovania? ....

TO: Triko

Ochranné pospojování řeší základní normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN EN 61140-1 ed. 2 (33 0500),  ČSN 33 2000-5-54 ed.2, a pochopitelně stará zařízení ČSN 34 1010.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.09.2008, 02:02 »

A aspoň východisková revízia by mala byť ,  

To v každém případě.
Odkazů na normy je celá řada, tak např. ČSN 33 2000-6 čl.61.1.1.


.. hoci ja si myslím, že na takýto zásah by mali disponovať s oprávnením na výrobu rozvádzačov a po zmene by sa mali vykonať také skúšky, ako na novom rozvádzači. 

Toto asi není dost dobře bez demontáže rozvaděče prakticky možné.  nenene
Druhy zkoušek a jejich podrobná náplň jsou v řadě ČSN EN 60439-X.  podivej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?