Autor Téma: Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?  (Přečteno 17567 krát)
Petr Utter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.01.2008, 07:29 »

Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?

Mám na mysli využít stávající krabice na zásuvky, vypínače, svislá vedení panceřovou trubkou.
Původní realizace je dráty v ocelovém profilu U na hřbetu jádra to toto má dost ostré  konce takže hrozí přerušení izolace.
Použití hotových kabelů je z hlediska stávajících průchodů takřka nemožné  Přemýšlel jsem: a/použít tzv husí krky a rozvod zde realizovat jednotlivými vodiči  b/"U" profil odstranit a nahradit rozvodnou lištou.

Je toto z požárního hlediska snesitelné? Rozhodne nechci v jádře příšerný hlinik s dvouvodičovým rozvodem, ale také nehodlám rekonstruovat celé jádro.

Můžete se mi k tomu někdo zkušenější vyjádřit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.01.2008, 09:08 »

. Použití hotových kabelů je z hlediska stávajících průchodů takřka nemožné
určite by som to skúšal  káblami CYKY ale neviem kde chceš nainštalovať prúdový chránič asi to riskneš bez neho inak vo vätčine zásuvka v jadre je ťahaná priamo  zo skrine PL bez rozbočných krabíc takže aj tak budeš nútený zo skrinky PL ťahať dva nové káble ja by som dal aj novú skrinku s ističami aj p.chráničom  tie náklady nie sú velké .Ak máš miesto určite by som zvolil viacprvkovú rozvodnú skrinku pre ulahčenie montáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2008, 09:32 »

Nerekonstruova t celé jádro, je jistě Vaše volba, i když dnes spíš ojedinělá. Pokud se na stávající instalaci provede opravdu solidní údržba, tedy dotažení všech šroubových spojů, může vám instalace ještě nějaký čas sloužit. Druhá otázka je ovšem absence proudového chrániče, to není moc dobře, ale pouhá výměna kabelů nestačí.
Výměnu stávajících vodičů lze provést protažením kabely CYKY, ovšem pokud se to podaří. Samotná výměna kabelů, ale nemá valný smysl, pokud nedojde i k napojení koupelnových okruhů přes proudový chránič a nebudou jištěny novými, "nevyhřátými" jističi.
Osobně bych se do Vámi zamýšlené výměny kabelů nepouštěl, je to moc práce s jen minimálním zlepšením původní situace  Smutek Kapitolou samu pro sebe jsou stávající mělké krabice upevněné pouhým zasádrováním do umakarto-polystyrénového jádra. S těmi si při protahování nových kabelů také užijete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Utter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.01.2008, 11:13 »

 poklona  vám za odpovědi. Samozřejmě chci vymenit bytový rozvaděč, použít proudový chránič, třívodičové zapojení atd. Jedná se o 1+1, takže v podstatě by na hliníku zůstaly dva trapné okruhy jeden na dvě svetla v místnostech a druhý na zásuvky v místnostech, ty by se rekonstruovaly pozdeji. Nicméně vzhedem k počtu vodičů v jádře se jeví použití CYKY kabelů stávajícími cestami jako nemožné, proto jsem přemýšlel zvolit cestu instalačních lišt na hřbetu  stěn jádra (tam kde byly původní U profily) z volně položenými dráty CY a příslušné odbočky pomocí původních panc. trubek. Nevím jestli toto řešení je alespon trochu požárně schůdné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 17:53 »

1. kabely CYKY lze klást do a na hořlavé podklady bez dalších opatření
2. i kabely CYKY musí být kladeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52, zejména tab. 52G, tedy třeba v lištách, ale možností je celá řada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Utter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.01.2008, 18:51 »

Kabely CYKY ano, ale vzhledem k omezeným možnostem průchodek atd. me zajímá, zda-li se dá považovat alespoň za částečně stvořit nové vyhovující vedení v ochranných uzavřených instalačních lištách jednotlivými vodiči CY?? Považuji toto za velký pokrok pokud se to provede 3 vodičově atd. oproti původní instalaci. Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.01.2008, 21:35 »

Tuto úpravu jsem již dělal několikrát, protože ne všichni chtěli provést rekonstrukci jádra. Je pravda, že protažení kabelů do stávajících trubek se nepovedlo. Použili jsme lišty na povrch a do jsem dal CYKY kabely. Též jsem takto provedl i doplnění zásuvek pro kuchyňskou linku - tam jich je vždy nedostatek. Ty lišty jsou vždy kousky vedené od stropu - obvykle se jedná o společnou lištu pro vypínač a zásuvku a samostatně pro zásuvku - automatická pračka. Pro tu pračku to jde obyvkle protáhnout. Protože dnešní přístroje se nevejdou do původních krabic, je jediný řešením použít lištové krabice. Vzhledem k umakartu je ještě podkládám. Nejlepší ale je přichycení světla na stropy, který je také proveden obyvkle z laminátu. Potom je  dobré použít nějaký podklad, aby vše bylo pevnější. I ta světla je lepší podložit, i když mají schválení na hořlavé podklady (mají to být normální hořlavé podklady, což asi laminát není).  Možná se vám to nebude příliš líbit, ale jinak to dosti dobře nepůjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Petr Utter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.01.2008, 21:53 »

Všechno velmi dobře chápu, ale celou diskusi mi nikdo zatím nedokázal říci názor na CY vodiče v instalačních lištách???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Utter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.01.2008, 21:55 »

Pro upřesnění: zajímalo by mě jestli je to nevhodné, blbé, nebo absolutně nepřípustné a úplně odporující normám.  poklona  za názory
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.01.2008, 22:15 »

Asi budou ta jádra kus od kusu různá - mám jádro B10 z Karviné a s protažením CYKY 3Cx2,5 místo původní AYKY 2Bx4 původními trubkami jsem problém neměl.
V liště mám od stoupaček vedenou CYKY 3Cx2,5 k dvěma dvojzásuvkám kuchyně, lišta je uložená pod úrovní pracovní desky nad trubkami k dřezu až za konec linky, kde jsou zásuvky přivrtané na panel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 31.01.2008, 22:21 »

Všechno velmi dobře chápu, ale celou diskusi mi nikdo zatím nedokázal říci názor na CY vodiče v instalačních lištách???

V nejběžnější, tady dvoudílné (zaklapávací) liště vodič CY vést v bytě nemůžete.  nenene
Musel byste použít CYY.

Jestliže by se jednalo o lištu protahovací (existujé ještě vůbec ?),  tak tam by to možné bylo. Za splnění podmínky, že osoby bez el. kvalifikace nebudou mít přístup k vodičm, opatřeným pouze pracovní izolací, bez použití nástroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Petr Utter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.01.2008, 23:43 »

Rád bych podotknul, že lišty byt zaklapávací budou uzavřeny v jádře, takže přístup kohokoliv bez jeho rozebrání není možný!! Z toho mi zcela logicky vyplývá, že by to možné mělo být. Neboť osoby bez použití nekolika nástrojů inteligence a síly se v životě nemohou dostat k vodičům CY ani náhodou!!??

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Je nutné mít více obvodů v byte?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 23 dotazů.