J Svoboda 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 28.01.2008, 00:39 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Sice netuším, zda jsem dotaz dostatečně pochopit, ale podobnou formulaci jsem zahlédl ve vousaté ČSN 33 3240, čl. 2.1.2 "Mezi transformátore m a jiným zařízením a stěnami má být volný prostor alespoň 150mm. Pokud má transformátor dilatační nádobu, musí být volný prostor nad ní alespoň 500mm," poté se hovoří o možnosti upevnění na stěnu... Jinak bych pátral v ČSN 33 3201, v který když už nic, jsou alespoň odkazy. 
						 |