Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: Včera v 15:03 »

Tak snad ať si v tom uděláme jasno :

230 x 1,414 = 325 / 2,5 = 130
400 x 1,414 = 566 / 2,5 = 226

230*1,414<>325/2,5
400*1,414<>566/2,5<>226

Ta vrcholová hodnota toho zkratového proudu bude

sqrt(2/3)*400/2,5

a to je přibližně 130,639452948436 A. To ovšem za předpokladu, že u[C](0)=0 V.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: Včera v 15:04 »

Proč jí počítáte ze 400V?

Protože je to napětí sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: Včera v 15:11 »

To ano, ale při tvrdém jednofázovém zkratu v trojfázové síti nastane situace, že uzel "uplave" a může se pak objevit na oblouku vypínacího prvku až plné sdružené napětí. Proto se u vrcholové hodnoty  jednofázového zkratu počítá s nejhorším napětím vrcholu 400V půlvlny, tj. 566V.

To už by podle mě bylo v té síti něco hodně špatně.
Můžete nakreslit schéma, jak se to má stát ?
Případně tam vyznačit, jaká, kde budou napětí ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: Včera v 17:19 »



Ta vrcholová hodnota toho zkratového proudu bude

sqrt(2/3)*400/2,5

a to je přibližně 130,639452948436 A. To ovšem za předpokladu, že u[C](0)=0 V.



To jste vypočítal totéž, jen jste do toho zamontoval 400V a √3. Tím jste jen dokázal obecně známý fakt, že 400/√3=231. Chcete mě snad učit základní vztahy a počítat? Já v tom jasno mám dávno, jen nedělám zbytečnou práci (výpočty). Čím složitěji to budu počítat, tím je větší pravděpodobnos t chyby!

Přitom jste v následujícím příspěvku došel ke stejnému názoru jako já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: Včera v 18:13 »

400/√3=231

400/sqrt(3) je iracionální číslo, takže nemůže být 231. Ale jako aproximace je to dobré, také používám.

Čím složitěji to budu počítat, tím je větší pravděpodobnos t chyby!

Tak to bych řekl naopak. Protože 400/sqrt(3) je přesná hodnota, ale 231 je jen aproximace.

Takže, když něco počítám, tak vycházím z těch 400 V. Protože tuhle hodnotu známe přesně. A je mi jasné, že je to jen nominální hodnota, vím o 10% toleranci napětí sítě, a vím i to, že je to efektivní hodnota.
Tedy prakticky všechny ostatní jsou iracionální, takže když chci být přesný, tak se odkazuju právě na těch 400 V (obecně pak na efektivní hodnotu sdruženého napětí),
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: Včera v 20:01 »

Kabel CYKY 3X1,5; jištění C13 A; Z na konci 2,5 Ω; zajímá nás ochrana proti zkratu

Ani mě nehne abych to počítal. Místo toho jsem spolu s AI podnikl dobrodružnou badatelskou výpravu s velmi překvapivým výsledkem. Kdyby nebyl tak překvapivý, tak bych tady s tím neotravoval.

Zkratová spoušť je mimo, to je jasné.
Zvládne to tepelná spoušť?
Kabel potřebujeme vypnout za max. 3,9 s
Tepelná spoušť je hraniční, takže jsme vzali v úvahu přesné charakteristik y konkrétních výrobců.
Výsledek:

Eaton PL6   ..........  cca 4,8–5,0 s   ❌ nevychází
OEZ LTN   ............  cca 4,5–4,7 s   ❌ nevychází
Schneider iC60N ...  cca 3,1–3,3 s   ✅ vychází

Projektovat / realizovat něco takového v praxi je samozřejmě nesmysl, i se šnajdrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: Včera v 20:59 »


Tak to bych řekl naopak. Protože 400/sqrt(3) je přesná hodnota, ale 231 je jen aproximace.


400/√3=230,9401

Co v praxi změní 59,9mV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 20 dotazů.