Autor Téma: Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?  (Přečteno 3364 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.08.2026, 09:02 »

Proč jí počítáte ze 400V?
P.Kurka uvádí vrcholovku zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.08.2026, 10:52 »

P.Kurka uvádí vrcholovku zkratu.

Svítidla jsou snad napájena 230V:

230 x 1,414 = 325 / 2,5 = 130
400 x 1,414 = 566 / 2,5 = 226



 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 18.08.2026, 13:00 »

doplnění k předchozímu příspěvku: 1,414 je √2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.08.2026, 15:20 »

Pro omezení náběhového proudu LED svítidel dnes osazují výrobci rozvaděčů VO toroidními
trafy ve funkci přesytky s následným překlemováním stykačem po náběhu VO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #22 kdy: 18.08.2026, 16:40 »

Svítidla jsou snad napájena 230V:

To ano, ale při tvrdém jednofázovém zkratu v trojfázové síti nastane situace, že uzel "uplave" a může se pak objevit na oblouku vypínacího prvku až plné sdružené napětí. Proto se u vrcholové hodnoty  jednofázového zkratu počítá s nejhorším napětím vrcholu 400V půlvlny, tj. 566V.
Hodnota 266A je tedy "horší to ani teoreticky být už nemůže".
A pro účely rozběhu svítidel v tomto případě se nedosáhne ani těch 130A a bude se proud při nulovém napětí na výstupu tohoto dlohého vedení pohybovat kolem 92A.



Vzhledem k tomu že tazatel, pan Zpomalovač, neudal jestli se svítidla rozsvěcují centrálně, nebo individuálně, jestli je hodnota 55A pro každé svítidlo či je tam už softstart, který omezí skupinový rozběhový proud na 55A a další údaje o svítidlech, tak je to vše jen teoretické cvičení o zřejmě nevyhovující a projekčně zvorané elektroinstala ci. Tak berte i ony údaje zkratových proudů apod. Jsou uvedeny jen pro uvědomění si měřítka a proporcí problému.
Jestli se dá situace zachránit či nikoliv a za jakou cenu určí asi jen experiment a měření.  Nedávám tomu velkou naději.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 18.08.2026, 17:15 »

To ano, ale při tvrdém jednofázovém zkratu v trojfázové síti nastane situace, že uzel "uplave" a může se pak objevit na oblouku vypínacího prvku až plné sdružené napětí. Proto se u vrcholové hodnoty  jednofázového zkratu počítá s nejhorším napětím vrcholu 400V půlvlny, tj. 566V.
Hodnota 226A je tedy "horší to ani teoreticky být už nemůže".
A pro účely rozběhu svítidel v tomto případě se nedosáhne ani těch 130A a bude se proud při nulovém napětí na výstupu tohoto dlohého vedení pohybovat kolem 92A.


To už v tomto případě přeháníte. S teoretickou špičkovou hodnotou 130A a skutečnou 92A souhlasím. Výrazně vyšší hodnoty jsou v principu nemožné, znamenalo by to hrubou závadu na přívodu ještě v 3F části rozvodu, která by se projevovala i na ostatních spotřebičích. Impedance přívodu změřená tazatelem (uvedená už v jeho dotazu)  0,44Ohm to nenaznačuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 19.08.2026, 09:07 »

No, tak jsem vzal dva prodlužováky 50m 1,5mm, zapojil do zásuvky 0, 34 Ohm s jističem C13 (což hrubě odpovídá podmínkám tazatele).
Po vytvoření tvrdého zkratu jistič padá "okamžitě",  po přidání dalších 50m tak za dvě sekundy ze studeného stavu.
Při kontrolní simulaci v SICHRu je kabel v grafu napravo od křivky jističe, což je v pořádku.
Neděláme někde v našich úvahách chybu?⁷
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 19.08.2026, 10:53 »

Impedance sítě a ohmický odpor vodičů nebude mít příliš velké odchylky. Já bych uvažoval výrobní rozdíly a rozptyl parametrů jističe. Rozdíly bývají mezi výrobci i mezi výrobními šaržemi jednoho výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.08.2026, 12:33 »

A není právě to, že o tomto řešení zde nejednoznačně diskutují bezpochyby velmi fundovaní odborníci příznakem toho, že autorem dotazu zvolené řešení je vachrlatá konstrukce a má-li to fungovat a procházet následnými revizemi, tak jak se obvykle u elektro očekává minimálně 20 let, že je lépe to celé zgruntu předělat aby zvolené řešení nevzbuzovalo tak ohromné pochybnosti?
To už je skoro jako bastlírna.cz.
Jsou prostě chvíle, kdy se vypracování řádného projektu nebo minimálně před započetím prací si hodinku posedět s kusem papíru a kalkulačkou prostě vyplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 19.08.2026, 17:30 »

Dobrá, tak se ptám zdejších projektantů:
S jakým max.časem uvažujete ve svých návrzích pro vypnutí zkratového proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 19.08.2026, 21:08 »

0,4s u koncového obvodu
do 5s u distribučního obvodu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: Včera v 06:53 »

Pro jaké případy by se pak uplatňovalo pravidlo "nevyjdeli impedance ochranné smyčky, nasaď chránič či pospojuj"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: Včera v 07:35 »

Byl tady dotaz na víc informací:
Síť TNS 230V, jsou to svítidla na chodbě základní školy, vypnout zkrat do 0,4 s.
Vedení je nakonec dlouhé asi jen 60m.
Opravdu mají rázový špičkový proud svítidla 55Ax20ks.
Svítidla jsou spínané přes digitalni hodiny a raději přes stykač RSI, který udává aspoň hodnoty špičkových proudu pro LED oproti jiným značkám.
Svítidla byly nakonec rozděleny do dvou okruhů pod jistič B10/1 resp. lmf Oez.
Už se mi nechtělo spekulovat nad zkratem L a N, když není povinnost ho měřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: Včera v 07:41 »

Když je podezření tak většinou zavolám výrobcům svítidel, ať mi dají info, kolik mohu dát na daný jistič počet svítidel, v tomto případě na B10 10 ks, na C10 15 ks, a na C13 21 ks
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: Včera v 07:58 »

Pro jaké případy by se pak uplatňovalo pravidlo "nevyjdeli impedance ochranné smyčky, nasaď chránič či pospojuj"?

Skvělý dotaz, to jsem zvědavý, co ostatní napíší. V příručkách se píše, když nevyjde impedance smyčky, dej tam proudový chránič a impedanci smyčky nemusíš měřit, jen je doporučeno měřit na začátku a případně impedance sítě aby ze zjistili přechodové odpory.
Ale už nikoho netrápí, že zkrat mezi L a N může způsobit požár? A co když ten proudový chránič nikdo nebude kontrolovat 2 ročně..který teď má funkci jako aut. Odpojení od zdroje…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: Včera v 10:29 »

Citace
A co když ten proudový chránič nikdo nebude kontrolovat 2 ročně..který teď má funkci jako aut. Odpojení od zdroje…

Tak to už bude porušení návodu k výrobku!Tam už výrobce za nic nezodpovídá... tanecek
Návod udává po jaké periodě se má chránič zkoušet...A dále budeme muset vzít v úvahu typ AC a nebo typ A...U AC se může cívka zahltit a také nevypne i když bude měsíčně zkoušen tlačítkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: Včera v 20:58 »

Skvělý dotaz
Vůbec ne, již dlouho se rozlišují zkraty do 1s (kde si hrajeme jen s plochou energie čistý vodič vs propuštěná ochranným prvkem) a nad 1s, kde nastupuje kofík zohledňující typ materiálu izolace, resp.rozlišení malý/velký průřez vodiče s ohledem na tepelnou setrvačnost).
Základní pravidlo:
Ochranná smyčka musí parametricky zabránit úrazu (oněch profláknutých 0,4 či 5s)
Smyčka L-N (L-L) musí parametricky zabránit "přehřátí jádra vodiče či jeho izolace".
Oni se tomuto parametru zkratového proudu ve vyšších časech brání (spíše s ním moc nepracují) i výrobci např. svorek, vždy se dočteme např.  tato svorka max.32A trvalého zatížení.....O k, ale o max.zkratovém proudu již mlčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Kde hledat vypínací proudy - Ia?
 Poradíte mi s charakteristikou k derivačnímu a integračnímu RL členu?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Jaký použít program na výpočet odporu ochranného vodiče?
 Jak spočítám celkovou zkratovou impedanci pro návrh VN vedení?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 V čem spočítat impedanci vedení VO?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 24 dotazů.