Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #18 kdy: 18.08.2026, 09:02 » |
|
Proč jí počítáte ze 400V?
P.Kurka uvádí vrcholovku zkratu.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #19 kdy: 18.08.2026, 10:52 » |
|
P.Kurka uvádí vrcholovku zkratu.
Svítidla jsou snad napájena 230V: 230 x 1,414 = 325 / 2,5 = 130 400 x 1,414 = 566 / 2,5 = 226
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #20 kdy: 18.08.2026, 13:00 » |
|
doplnění k předchozímu příspěvku: 1,414 je √2
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
| |
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #22 kdy: 18.08.2026, 16:40 » |
|
Svítidla jsou snad napájena 230V:
To ano, ale při tvrdém jednofázovém zkratu v trojfázové síti nastane situace, že uzel "uplave" a může se pak objevit na oblouku vypínacího prvku až plné sdružené napětí. Proto se u vrcholové hodnoty jednofázového zkratu počítá s nejhorším napětím vrcholu 400V půlvlny, tj. 566V. Hodnota 266A je tedy "horší to ani teoreticky být už nemůže". A pro účely rozběhu svítidel v tomto případě se nedosáhne ani těch 130A a bude se proud při nulovém napětí na výstupu tohoto dlohého vedení pohybovat kolem 92A. Vzhledem k tomu že tazatel, pan Zpomalovač, neudal jestli se svítidla rozsvěcují centrálně, nebo individuálně, jestli je hodnota 55A pro každé svítidlo či je tam už softstart, který omezí skupinový rozběhový proud na 55A a další údaje o svítidlech, tak je to vše jen teoretické cvičení o zřejmě nevyhovující a projekčně zvorané elektroinstala ci. Tak berte i ony údaje zkratových proudů apod. Jsou uvedeny jen pro uvědomění si měřítka a proporcí problému. Jestli se dá situace zachránit či nikoliv a za jakou cenu určí asi jen experiment a měření. Nedávám tomu velkou naději.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #23 kdy: 18.08.2026, 17:15 » |
|
To ano, ale při tvrdém jednofázovém zkratu v trojfázové síti nastane situace, že uzel "uplave" a může se pak objevit na oblouku vypínacího prvku až plné sdružené napětí. Proto se u vrcholové hodnoty jednofázového zkratu počítá s nejhorším napětím vrcholu 400V půlvlny, tj. 566V. Hodnota 226A je tedy "horší to ani teoreticky být už nemůže". A pro účely rozběhu svítidel v tomto případě se nedosáhne ani těch 130A a bude se proud při nulovém napětí na výstupu tohoto dlohého vedení pohybovat kolem 92A.
To už v tomto případě přeháníte. S teoretickou špičkovou hodnotou 130A a skutečnou 92A souhlasím. Výrazně vyšší hodnoty jsou v principu nemožné, znamenalo by to hrubou závadu na přívodu ještě v 3F části rozvodu, která by se projevovala i na ostatních spotřebičích. Impedance přívodu změřená tazatelem (uvedená už v jeho dotazu) 0,44Ohm to nenaznačuje.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #25 kdy: 19.08.2026, 10:53 » |
|
Impedance sítě a ohmický odpor vodičů nebude mít příliš velké odchylky. Já bych uvažoval výrobní rozdíly a rozptyl parametrů jističe. Rozdíly bývají mezi výrobci i mezi výrobními šaržemi jednoho výrobce.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #33 kdy: 20.08.2026, 10:29 » |
|
A co když ten proudový chránič nikdo nebude kontrolovat 2 ročně..který teď má funkci jako aut. Odpojení od zdroje… Tak to už bude porušení návodu k výrobku!Tam už výrobce za nic nezodpovídá...  Návod udává po jaké periodě se má chránič zkoušet...A dále budeme muset vzít v úvahu typ AC a nebo typ A...U AC se může cívka zahltit a také nevypne i když bude měsíčně zkoušen tlačítkem.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #34 kdy: 20.08.2026, 20:58 » |
|
Skvělý dotaz
Vůbec ne, již dlouho se rozlišují zkraty do 1s (kde si hrajeme jen s plochou energie čistý vodič vs propuštěná ochranným prvkem) a nad 1s, kde nastupuje kofík zohledňující typ materiálu izolace, resp.rozlišení malý/velký průřez vodiče s ohledem na tepelnou setrvačnost). Základní pravidlo: Ochranná smyčka musí parametricky zabránit úrazu (oněch profláknutých 0,4 či 5s) Smyčka L-N (L-L) musí parametricky zabránit "přehřátí jádra vodiče či jeho izolace". Oni se tomuto parametru zkratového proudu ve vyšších časech brání (spíše s ním moc nepracují) i výrobci např. svorek, vždy se dočteme např. tato svorka max.32A trvalého zatížení.....O k, ale o max.zkratovém proudu již mlčí.
|
|
|
|
|
|
|