Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Pro jaká zařízení se navrhuje přepěťová ochrana T3?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Pro jaká zařízení se navrhuje přepěťová ochrana T3?  (Přečteno 325 krát)
František Valerián
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: Včera v 17:30 »

Pro jaká zařízení se kromě stupňů přepěťové ochrany T1 a T2 navrhuje i T3? Vím, že u většiny výrobců není potřeba typ 3 použít, pokud není zařízení dále než 5 m od SPD T2/T1+T2, protože tento stupeň má obvykle dostatečně nízkou ochrannou úroveň (Up),   ovšem při delší vzdálenosti je potřeba ochranu opakovat pomocí SPD T3.
Našel jsem, že se stupeň T3 používá k ochraně citlivých elektronických zařízení. Nenašel jsem ovšem, která zařízení zde spadají a která ne. Jedná se pouze o výpočetní a audiovizuální techniku (PC, televize, server, router atd.),   nebo např. i bílou techniku (pračka, myčka, varná deska atd.),   která v dnešní době obvykle obsahuje také řídící elektroniku různé úrovně "chytrosti" (našel jsem i pračku s Wi‑Fi). Co další elektronika, jako základová stanice robotického vysavače,  prvky chytré elektroinstala ce, svítidla atd. Navíc např. nabíječku od telefonu nebo notebooku je možné připojit do libovolné zásuvky.

Ideální by asi bylo chránit takto všechny zásuvky, ale z ekonomických důvodů tomu tak není.  Existuje nějaký oficiální postup podle normy, nebo nepsané pravidlo, podle kterého projektant učuje, která zařízení a zásuvky vybaví i stupněm T3? Jsou v tomto případě rozdíly mezi např. rodinnými domy a byty oproti jiným objektům (kanceláře, průmysl, obchody, nemocnice atd.)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: Dnes v 08:20 »

Vlastně jste si v dotazu odpověděl sám.
T3 chrání připojená koncová zařízení a spotřebiče.
Instalací správných svodičů od T1 až po T3 provedeme koordinaci, kdy nám tyto "přehrady" postupně maximálně odfiltrují všechny špičky a koncové zařízení pak bude jako v bavlnce.

A co se vyplatí chránit a co ne?
Při ceně zásuvky pohybující se kolem 1000,-Kč si to snadno spočítáte.
To je ovšem jen ekonomická ztráta.
Horší je to pak se zahořením připojeného zařízení.
Taková nabíječka telefonu v hodnotě několika stokorun dokáže napáchat škody za miliony.
Nakonec musím uvést i případnou ztrátu lidského života v okamžiku zásahu, kdy je spotřebič držený v ruce.

Ve svých projektech navrhuji zásuvky s T3 pro všechny citlivé spotřebiče - pračka, sušička, mikrovlnka, lednice, mrazák, kávovar, trouba, WIFI router, audiotechnika, ke každému psacímu stolu a následně pak dle dalších plánovaných spotřebičů. Vždy je to na zvážení případných škod od připojovaných spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: Dnes v 18:47 »

Jestliže se účinnost ochrany stupně T3 dá využít cca do vzdálenosti 5 metrů, zpravidla je vedení od rozvaděče, kde jsou vyšší stupně, větší. 
Takže v podstatě bych se postavil za to, co napsal Pavel H.
Ale bacha na "maximalisty" mezi projektanty, už jsem viděl 4 zásuvky v jednom rámečku a všechny měly "zelenou kontrolku"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Valerián
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 20:17 »

S jakými projekty se v praxi setkáváte? Navrhuje většina projektantů přepěťové ochrany důkladně jako pan Horský, nebo na nich spíše šetří?
Preferujete zásuvky s SPD T3 z dané designové řady, např. od ABB nebo Legrandu, nebo raději moduly do krabice, které jsou přímo od výrobce předchozích stupňů SPD v rozvaděči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Je účinnější přepěťovou ochranu zapojit před hlavní vypínač?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Kde býva HUS v starých panelákoch, ak PEN nie je privedený do rozvádzača?
 Jak kvůli SPD správně trasovat PEN vodič přívodu do dílny?
 Systémy ochrany před bleskem, přepětím a požárem OBO Compact
 Navrhuješ ochranu před přepětím z hlavy nebo bereš průvodce výběrem SPD?
 KNIHA: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (#8)
 DEHN Bulletin 2026

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!