Jak čtu diskuzi, tak často revizáci musí závady opravovat ?
Proč ? Proč to neopraví někdo s "nižší sarží" (myslím paragraf z 50tky) ? A revizák by to pak znovu přišel zkontrolovat ?

Ve škole nám říkali, že elektrikář (§6) něco zapojí, pak příjde revizák (§9) ten to zkontroluje a když je závada tak znova příjde elektrikář (§6),  který to opraví a pak znova příjde revizák (§9) a cyklus se opakuje dokud není závada odstraněna

Dokonce jsme to měli takto v sešitě (doslova né takto (sešity už nemám, abych to opsal)),ale v tomto duchu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2008, 19:44 »

Jak čtu diskuzi, tak často revizáci musí závady opravovat ?
Proč ? Proč to neopraví někdo s "nižší sarží" (myslím paragraf z 50tky) ? A revizák by to pak znovu přišel zkontrolovat ?

Ve škole nám říkali, že elektrikář (§6) něco zapojí, pak příjde revizák (§9) ten to zkontroluje a když je závada tak znova příjde elektrikář (§6),  který to opraví a pak znova příjde revizák (§9) a cyklus se opakuje dokud není závada odstraněna

Dokonce jsme to měli takto v sešitě (doslova né takto (sešity už nemám, abych to opsal)),ale v tomto duchu

Protože máme smlouvy na revize a ne na opravy.  Zkusil jsem to nabídnout firmám, že případné opravy udělám, ale byl jsem odmítnut.
Prostě budou závady a firma vyhlásí výběrovku na opravy. A pak jí stačí protokol o porevizních opravách  a už si revizáka zvát nemusí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2008, 19:54 »

Můžete prosím vás odpovědět znova, děkuji

Mám pocit, že jste moji otázku špatně přečetl, protože odpovídáte "opačně"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2008, 20:32 »

pane Kolesa, dejte mi sem prosím nějaký linky na odkazy, kdy to RT museli opravovat. Děkuji

RT pouze hodnotí stav zařízení. Záleží na smlouvě s investorem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #4 kdy: 13.08.2008, 20:53 »

Např. v této diskuzi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9203.msg62924.html#msg62924

Se RT Kamil Novák ptá jak opravit zavírání rozvaděče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2008, 20:56 »

Jo, to už jsem četl. Třeba p.Novák má sepsanou smlouvu o odstranění závad. Nebo investor mohl být při tom a p.Nováka požádat o opravu. Faktorů možností je mnoho
Víte, ono je to i hrdostí řemesla. Pokud je ta závada pouze jedna, dvě, tak to kolikrát radši opravim i bez náhrady, tzn. jen aby revize byla čistá, bez závad.... Samozřejmě pokud je to oprava , ,za pár korun a min času,,  ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2008, 21:11 »

A to sebou v brašně kromě měřáku nosíte i fotoaparát ? aby jste mohli "zajímavé" řešení el.rovodu vyfotit a podělit se s ostatními ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.08.2008, 21:16 »

Nevim jak kdo, ale já třeba jo. Např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8563.0.html
A mimochodem dneska máme fotoaparáty a docela kvalitní v telefonech
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 13.08.2008, 21:25 »

Např. v této diskuzi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9203.msg62924.html#msg62924
Se RT Kamil Novák ptá jak opravit zavírání rozvaděče

TO: Kolesa

Jestliže RT shání informace co a jak odstranit, tak to ještě neznamená,  že závadu bude odstraňovat on osobně.  ajoooo

Každý seriozní RT uvede ve zprávě nejen závady a porušení normy, ale také navrhne jak uvedenou závadu nejlépe odstranit. podivej

Kdo a jak závadu odstraní je již na provozovateli (investorovi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #9 kdy: 13.08.2008, 21:30 »

je tu někde v diskuzi nějaká ukázková revizní zpráva ?
Já jsem ještě žádnou neviděl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #10 kdy: 13.08.2008, 21:39 »

Každá revizní zpráva je originál. A je to vztah mezi RT a investorem. Myslíte, že tu budeme zadara vystavovat své myslím, že tomu říká duševní vlastnictví? Aby měl další nový revizák mustr a nemusel ho vymýšlet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jiří Přiklopil
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.08.2008, 21:43 »

je tu někde v diskuzi nějaká ukázková revizní zpráva ?
Já jsem ještě žádnou neviděl
A ani neuvidíte.Vzor ový formulář 33 2000-6,takže minimálně dle normy.
(norma pouze doporučuje asi proto je tak drahá)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #12 kdy: 13.08.2008, 21:48 »

Zkuste napsat nějakýmu projektantovi, ať vám pošle vzorový projekt elektroinstala ce rodinného domu s třeba slunečníma kolektorama. Jsem zvědav, jak pochodíte  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.08.2008, 21:56 »

TO: Kolesa
Tady z pochopitelných důvodů revizní zprávu (jak má vypadat) nenajdete. Ale zato najdete, jak vypadat nemá.  Smích
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8553.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #14 kdy: 13.08.2008, 22:21 »

samozřejmě komu jste ji dělal zamažete, popř jiné citlivé údaje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.08.2008, 22:28 »

Ale budete mít mustr... A pokud někdo začíná, tak děláním mustru se toho nejvíc naučíte a proto to nikdo z odborníků do oběhu dávat nebude. Každý jsme si prošli kolečkem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #16 kdy: 13.08.2008, 22:32 »

Já myslel, že se to píše na PC a určitě na to jsou programy, kde jen zapíšete hodnoty
aby jste nemusel pozužívat šablony Office, OpenOffice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #17 kdy: 13.08.2008, 22:39 »

Programy jsou na nic. Každý revizák vám řekne, že není nad jeho vypracovaný formulář (a je jedno, zda je to ve Wordu, Exelu, nebo PowerPointu). Každý z nás začínal buď na psacím stroji, pak přešel na Word a potom po získaných zkušenostech si vytvořil vlastní šablonu v programu, který mu vyhovuje.
Ono cpát nějaký hodnoty do nějakých tabulek a nechápat co to znamená, nemá cenu. Ony ta koupené šablony mají nevýhody, že jsou zamčené a nemůžete si psát kam to zrovna potřebujete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.