Autor Téma: REAL: Upálený N za proudovým chráničem  (Přečteno 953 krát)
Merick Kir
Soukromý profil ...
*
Offline Offline



Osobní profil, pohled, alter ego, bla bla ...


WWW
« kdy: Včera v 10:10 »

REAL: Upálený N za proudovým chráničem
    Panelový byt ze sedmdesátých let s hliníkovým vedením a jednofázovým přívodem hostí myčku, pračku a horkovzdušnou troubu. V bytě je přechod z TN-C soustavy na oddělenou soustavu TN-C-S a proudový chránič pro kuchyň a koupelnu. Co vše asi způsobí uvolněný spoj na středním vodiči za chráničem? Vznikne přechodový odpor, nadměrné zahřívání a vyhoření svorkovnice. A spotřebitel? Očekává spásu v telefonním čísle na faktuře za elektřinu ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
REAL: Upálený N za proudovým chráničem
   
Zaznamenáno

.

Jednou jsem přišel na toto ...ajoooo
Jsme svobodní, ale stejně otroci toho, co nám naši svobodu umožňuje!
Soukromě, Off-Topic komunikuji zde!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 11:35 »

Tyto můstky (ten původní, niloki od.kol. Fraňka) nesnáším, mnohdy je šroub dotažen, ale lišta v zeslabené části má vlasovou trhlinku a je to....
Sehnat narychlo elektrikáře (i další řemesla) na takovou maličkost je mnohdy nemožný úkol, tak člověk volá kam se dá, to naprosto chápu.
V minulých dobách se lidé v domě mnohem víc přátelili a většinou se našel někdo, kdo by to opravil za flašku.
Vím o příkladu, kdy mají na chodbě nástěnku a každý nájemník tam má uvedeno s čím je případně schopen pomoci, od angličtináře, přes řemesla všeho druhu, právníka až po preparátora zvířat (ten asi moc kšeftů nemá tanecek
Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Dnes v 12:36 »

"Dlouhodobě se nikdo o rozvaděč nestaral. Nikdo nedotáhl svorky, nikdo nezkontroloval zahřívání, nikdo neudělal ani tak základní věc, jako je výměna starého propoje mezi chráničem a svorkovnicí N."

Na tomto krásném příkladu lze dobře ilustrovat změnu, kdy se během posledních několika desetiletí se obrátil poměr bezpečnosti elektrických instalací v průmyslu a v domácnostech.

Průmysl býval často reálně nebezpečné prostředí. Tlak na kvalitu, normy, certifikace a systémové řízení bezpečnosti však průběžně „dotlačily“ firmy k investicím do zařízení, údržby a kontrol. V kombinaci s moderními technologiemi je dnes běžný průmyslový provoz z pohledu elektroinstala cí často nadstandardně bezpečné místo.

V domácnostech je situace opačná: do investic, údržby ani revizí nikoho nic nenutí – dokud se z instalace doslova nezačne kouřit. Přitom oproti stavu před zhruba 40 lety je proudové i výkonové zatížení domácností řádově vyšší, přibyly další spotřebiče, nabíječky, elektronika, klimatizace, indukce a stále častěji i wallboxy či FVE. Zatímco v průmyslu se kolem instalací obvykle pohybují odborné firmy a jasně nastavené procesy, v domácnostech se stále běžně objevují „elektrozedníci“ a různí amatéři s minimem odpovědnosti.

Nůžky bezpečnosti průmysl–domácnost se nejprve postupně zavřely, ale dnes se znovu rychle rozevírají – jen opačným směrem: průmysl bývá velmi dobře ošetřený, domácnosti často představují riziko.

Proto dnes paradoxně platí, že revize společných prostor, starších bytů nebo rekonstrukcí je často „vošajstlich“,  zatímco revize dříve rizikových průmyslových provozů bývá v mnoha případech relativně pohodová záležitost.

Nedávno jsem odcházel z revize nové vily, kde stavitel obhajoval prasárnu větou: „Vždyť je to za proudovým chráničem.“ Jenže kdo ten chránič pravidelně testuje? Jak často se budou dělat revize? A jak se k instalaci budou chovat uživatelé, zvlášť když jde fakticky o ubytovací objekt s vyšší fluktuací a reálným rizikem nevhodného zacházení (včetně alkoholu)?

Je nejvyšší čas, aby se revize domácností staly z volitelné možnosti zákonem vyžadovanou povinností. Ve spojení s masivním rozvojem FVE instalací (kde je bohužel velká část provedení špatná) je to z hlediska bezpečnosti zcela logický směr vývoje legislativy.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 18:04 »

Hm, takových 80%revizí by bylo záporných.
Společensky neúnosné, v podstatě všichni kdo mají ruce/ nohy by se věnovali revizím, kreslením, opravám.
Pro stát/společnost je elektrika v podstatě bez zbytkových rizik, občasné zahoření, či jeden/dva mrtvý za rok je úplně v pohodě.
Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Dnes v 20:03 »

Je nejvyšší čas, aby se revize domácností staly z volitelné možnosti zákonem vyžadovanou povinností. Ve spojení s masivním rozvojem FVE instalací (kde je bohužel velká část provedení špatná) je to z hlediska bezpečnosti zcela logický směr vývoje legislativy.
Hm, takových 80%revizí by bylo záporných.
Je-li špatně provedená FVE v provozu a dokonce připojena do sítě, je to i chyba RT, který výchozí revizi pravděpodobně neprovedl řádně nebo ji provedl od stolu. A lze očekávat, že v případě zavedení povinnosti periodicky revidovat každou vesnickou chalupu a každou i nejmenší garsonku, budou zrovna tihle rychloRT mít dost práce.
Osobně nevidím rozdíl mezi revizí nijakou a revizí zfušovanou
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: Dnes v 20:14 »

Ale pánové. Za každou elektroinstala ci přece odpovídá provozovatel. To že pravidelné revize se nemusí dělat (v bytové výstavbě),  ale jsou jen doporučené na věci vůbec nic nemění. Pokud se má v tomto ohledu něco změnit, tak spíš povědomí o odpovědnosti za stav a bezpečnost jejich vlastní elektroinstala ce. Postačí pár bolestivých pokud, nebo úhrada za požár objektu vzniklá od elektroinstala ce a lidé se začnou sami o revize hlásit. Pokud budou chtít mít vše v pořádku a krytá záda.
Nejsem fanda plošných příkazů a podobných způsobů. Patřím spíš mezi příznivce osvěty.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Online Online



« Odpověď #6 kdy: Dnes v 21:02 »

Povinné revize by situaci jen zhoršily. Stejně jako u kotlů a komínů, měla státem zjištěná zvýšená poptávka za následek rozmach různých rychlokvašek s razítkem. Za papír, který napsal opřený o kotel si řekl 2000 a závěr byl, že v době kontroly vyhovuje požadavkům na emisní třídu a nejeví známky poškození a závady spalovací komory. Ani ho neotevřel. Dtto s komínem. Taky fraška. Ale pro pojišťovnu dostačující, RT beztrestný i kdyby něco.
U instalací je statisticky nejčastější příčina zahoření ne instalace samotná, ale připojený spotřebič.
Takže mimo měření instalace, by musel být povinný ŘPÚ na sporáky, ledničky a pračky, revize na nabíječky a spousta dalších opatření, které by nikdo nechtěl zaplatit.
Chtít uhrazení nákladů za požár, o kterém hasiči prohlásí že je od instalace, taky není úplně morální, protože oni pod to hodí i zahoření ledničky, nebo jiného spotřebiče. Od věnečku plného hliníkových drátů se dům zas tak často nevznítí. To už je častější vliv AL v půdních prostorech.
Jinak bych to ponechal na zodpovědnosti každého uživatele a osvěty je dnes plný internet.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?