Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 08.10.2025, 08:06 »

S prekrývajúcimi sa charakteristik ami ističov som sa potýkal aj ja. Pri vyváženom odbere by pomohla zmena impedancie pred podružným ističom.
Uvažoval som o vzduchových cievkach vytvorených zvinutím pripojovaného vodiča (špirálová rezerva) alebo použitím rázovej oddeľovacej tlmivky medzi hlavným ističom a podružnými ističmi.
S touto myšlienkou som nebol prvý, ale informácie o praktickom nasadení nemám.

Asi sa pohrám so vzduchovými cievkami a rýchlym ampérmetrom. :-)
Len neviem kedy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
PavelK67
*
Offline Offline



...nikdo není dokonalý


« Odpověď #19 kdy: 12.10.2025, 09:28 »

Podle info tazatele padá HJ u úředního elměru, takže jističe či pojistky ve stoupačkách nejsou problém. Jak jsem již psal, prozraďte nám, prosím, více podrobností. Zajímavý je počet bytů, hodnota HJ, jejich elektrická výbava (celoelektrické sporáky, boilery, elektrotopení) a v dnešní době spínané zdroje, které dělají náběhové proudové rázy, které způsobují problémy nejčastěji. Kolegou zmíněné dobré rozfázování může také pomoci, ale obávám se, že v případě většího počtu podružných odběratelů bude složité jeho provedení a dlouhodobé udržení.
NEjedná se o 2 byty, ale o 2 HDV
bytový dům, 13 obytných podlaží, elektrizace B,  2 stoupací vedení (HDV). 
V domě je zřízeno společné odběrné místo, tedy jeden HJ do DS, jeden fakturační elektroměr, jeden vypínač instalace, za ním rozdělení do 2 stupaček, každá jištěná samostatně (aby jištění odpovídalo výpočtovému zatížení dle 332130 a aby nemusel být v obou HDV tlustý kabel odpovídající hlavnímu jističi),  z HDV pak odbočky přes jistič a podružný elektroměr k bytové rozvodnici.
Prosím, neřešte tady velikost jističů HDV, ty za běžného provozu vykazují dostatečné jištění a ani nevypadávají. Vypadne HJ, který ale vypadne jen a pouze v okamžiku náběhu obou HDV současně.  Když jednu z větví vypnu, nahodím HJ a vzápětí připojím i tu druhou větev, tak je vše v pořádku a nic nevypadne, nic se nepřehřívá. 
HJ mi PDS nedovolí změnit na char.C, nepotřebuji ani platit větší částku za vyšší jištění, takže chci řešit to zpoždění náběhu jedné větve.
Měření zátěže na fázích bude asi nezbytností, první krok bude určitě pokus rovnoměrného rozložení, bude-li to vůbec reálné.
 poklona  všem za diskusi k věci (i mimo mísu),  vyřeším asi tím motorovým pohonem na jednom z HDV, pokud se nenajde nějaký jiný speciální  přístroj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 12.10.2025, 10:16 »

https://elektrika.cz/data/clanky/co-je-to-hdv-hlavni-domovni-vedeni
Je to marný ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 13.10.2025, 00:24 »

NEjedná se o 2 byty, ale o 2 HDV


Já jsem o dvou bytech nikdy nemluvil, jističe na stoupačkách (podle vás HDV) jsem také neřešil. Takže celá tato diskuse je tak trochu jeden o voze, druhý o koze. Takže nevím jak to souvisí s mým dotazem, na který jste mi stejně téměř neodpověděl,  Celý ten váš dům s jedním centrálním elektroměrem a poddimensovaný m hlavním jističem je pouze o snaze ušetřit, ovšem za cenu komplikací.

Jak často máte výpadky? Když vezmu posledních deset let, tak mi vychází asi tak jeden až dva výpadky ročně ,  z toho jsou ovšem tak třetina předem hlášené akce údržby vedení. To se jedná o odběrné místo na menší vesnici, kde veškeré vedení vn 22kV je vrchní a rozvod 230/400V v obci je částečně zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 13.10.2025, 12:25 »

vyřeším asi tím motorovým pohonem na jednom z HDV, pokud se nenajde nějaký jiný speciální  přístroj.
Ten při dlouhé nečinnosti "zamrzá".
Stykač se zpožděním bude zas žrout energie a další kritické místo.
Jedině lépe rozfázovat, nebo výměna hl.jističe (zde bych před navýšením In či změny charakteristik y šel cestou výměny za co nejvyšší zkratouvou oddolnost jističe - bývají línější vlivem "těžší mechaniky".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 19 dotazů.