PavelK67
*
Offline Offline



...nikdo není dokonalý


« kdy: 02.10.2025, 21:05 »

Bytový dům, RE, 2xjistič pro 2x HDV.  Výpadek distribuční sítě, obnovení napájení....vý padek hlavního jističe.   S velkou pravděpodobnos tí to vybavení jističe způsobí náběhový proud domu.
Manuální nahození 1.HDV a pak 2.HDV proběhne úspěšně bez vybavení hlavního jističe.

Řešením by mohlo být zpoždění náběhu jednoho HDV oproti druhému...snad ...   Nechci to ale řešit zpožďovacím relé+stykač.  
Napadá vás jiné řešení, údajně je nějaký jiný přístroj přímo na toto dělaný ?    poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.10.2025, 06:16 »

HDV by mělo být v neměřené části rozvodu a na jeho začátku by měly být nožové pojistky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 03.10.2025, 17:26 »

Citace
S velkou pravděpodobnos tí to vybavení jističe způsobí náběhový proud domu.

Pokud je to tak na 100% tak silnější jistič.Jinou charakteristik u asi nepovolí!

Žádné zpoždění v HDV nedovolí distribuce. tanecek

Vyzkoušet změřit náběh při vypnutí a zapnutí.Měřič s pamětí....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
PavelK67
*
Offline Offline



...nikdo není dokonalý


« Odpověď #3 kdy: 04.10.2025, 23:08 »

asi jsem měl napsat, že se jedná o HDV za jediným distribučním elektroměrem, takže to není  o ne/povolení změny jističe distribuce,  jde mi o to zpoždění náběhu jednoho z těch 2 HDV, tedy už v měřené části rozvodu. Výměna hlavního jističe distribuce je až poslední volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 05.10.2025, 09:51 »

Potom ještě existuje motorový pohon na jistič se zpožděním....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.10.2025, 12:21 »

Sežeňte elektrikáře, který provede na místě základní měření. Podle toho vám doporučí vhodné řešení. Soudě dle zaměňování měřené a neměřené části, se tak i vyhnete případným komplikacím, plynoucím ze zřízení NO, či jiného neoprávněného zásahu v neměřené části.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.10.2025, 14:55 »

Pán písal, že je to v meranej časti. Ak je to tak, stačí výmena ističov s chr B za C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.10.2025, 15:16 »

HDV je neměřená část, vycházím z toho, co opakovaně uvádí. Laik zpravidla nerozlišuje majetkové rozhraní a čas od času tak dochází ke zbytečným komplikacím.
Jedná-li se však o měřenou instalaci, je navýšení či změna charakteristik y HJ nejsnazším řešením, s ohledem na vyžadovaný komfort.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 10:39 »

Tazatel je verifikovaný, takže laik asi nebude, jen používá v daném případě nevhodnou terminologii.

Vyměnit hlavní jistič před elměrem za vyšší hodnotu bude zřejmě možné, je to ale otázka doplatku rozdílu za jeho hodnotu. Prosadit změnu charakteristik y HJ je u všech distributorů čím dále složitější.

Bylo by užitečné, kdyby tazatel prozradil více detailů problému. Jaká je hodnota HJ a jaká by byla třeba, aby se problém odstranil. Kolik je tam bytů? Jak časté jsou výpadky sítě a padá HJ pokaždé? O jaké spotřebiče se jedná, jsou tam ve větším množství spínané zdroje a počítačová technika?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: Včera v 11:49 »

Poptal bych u distributora osazení měření průběhu proudu odběru celého domu. Podle toho by se dalo postupovat dál.
Je možné, že je tam značná nesymetrie?
Je to dotaz na projektanta. Předpokládám novější objekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PavelK67
*
Offline Offline



...nikdo není dokonalý


« Odpověď #10 kdy: Včera v 16:01 »

Tazatel je verifikovaný, takže laik asi nebude, jen používá v daném případě nevhodnou terminologii.

Vyměnit hlavní jistič před elměrem za vyšší hodnotu bude zřejmě možné, je to ale otázka doplatku rozdílu za jeho hodnotu. Prosadit změnu charakteristik y HJ je u všech distributorů čím dále složitější.

Bylo by užitečné, kdyby tazatel prozradil více detailů problému. Jaká je hodnota HJ a jaká by byla třeba, aby se problém odstranil. Kolik je tam bytů? Jak časté jsou výpadky sítě a padá HJ pokaždé? O jaké spotřebiče se jedná, jsou tam ve větším množství spínané zdroje a počítačová technika?
HDV je pojem vztahovaný k distribučnímu neměřenému vedení ve stoupačce bytového domu, schované za plombovanými kryty, aby byl znesnadněn neoprávněný odběr.  Jak chcete nazvat tentýž materiál, který ale už není napojen na distribuci, ale je oddělen od distribuce jediným HJ a jediným společným elektroměrem.. ..a pak rozvětven na dvě stupačky, které mají samostatné jištění a na jednotlivých patrech jsou odbočky přes jistič a podružný elektroměr směrem do bytů ?   Dle mě je to stále HDV, tentokrát ale už neměřené (neměřené v terminologie připojovacích podmínek),    nicméně měřené z pohledu toho bytového družstva/SVJ v objektu (tím jediným elektroměrem) a rozúčtované dle podružných elektroměrů.  

Jak jsem už psal, změna HJ za vyšší hodnotu je až ta poslední možnost.
Měření fázové zátěže na jedno i druhé HDV je možné, je to ale krapet z ruky a nechci posílat montéry nepřipravené tj. s prázdnýma rukama.HJ drží za běžného provozu a není přetížen, je dimenzován vhodně.
Výpadek HJ nastane ve chvíli, kdy obě větve HDV jsou připojeny (jističe nevybavily) a po výpadku distribuce je obnovena dodávka.  Domnívám se (prozatím nepodpořeno měřením),     že náběhový proud je tak velký, že HJ s charakteristik ou "B"  vybaví.
Můj dotaz zněl "existuje zpožďovač připojení ?" ...nechci to řešit  přes stykač+zpožďovací relé

@František Šohajda - jak byste zajistil odstavení jedné větve HDV při výpadku distribuce, aby se dalo využít zpožděné motorové nahození zase zpět do funkčního připojení ?  poklona  za nakopnutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 18:39 »

Pokud v běžném provozu naměříte proud v poměru 3 1 2 (bývá to často, kde co se pověsí na první, druhá se jakoby vynechá a třetí to dohání),  tak máte vyhráno.
Tím bych začal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: Včera v 19:00 »

Potom ještě existuje motorový pohon na jistič se zpožděním....


K tomu ovšem bude zapotřebí ještě podpěťovka a z krátkého ozetu bude zbytečný výpadek.

Začal bych důsledným měřením. Skoro bych tipnul, že oba byty mají bojler, nebo mrazáky na stejné fázi, nebo podobnou bejkárnu a dělá to jedna fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: Včera v 19:42 »

https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/modularni-pristroje/instalacni-jistice/prislusenstvi/motorovy-pohon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: Včera v 20:03 »

Otázkou je proč jsou na těch dvou stoupačkách osazeny jističe.
Vedení se jistí proti přetížení a zkratu jističi nebo pojistkami.
Pojistky by tuto vlastnost neměly - myslím to nežádoucí vypínání.
Pokud je to např. i z důvodu vypnutí při požáru, může tam být pojistkový odpínač. Jak jsem psal, projektant...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: Včera v 21:20 »

Proto je důležité používat normální terminologii a neříkat všemu stejně.
Z popisu to vypadá, že z jednoho OM jsou napájeny dva okruhové rozvaděče ve dvou bytech, možná s podružným měřením.
A já to celé chápu tak, že padá HJ v ER. Tohle sice pojistky vyřeší, ale je to neprůchodný pro distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: Včera v 21:32 »

Podle info tazatele padá HJ u úředního elměru, takže jističe či pojistky ve stoupačkách nejsou problém. Jak jsem již psal, prozraďte nám, prosím, více podrobností. Zajímavý je počet bytů, hodnota HJ, jejich elektrická výbava (celoelektrické sporáky, boilery, elektrotopení) a v dnešní době spínané zdroje, které dělají náběhové proudové rázy, které způsobují problémy nejčastěji. Kolegou zmíněné dobré rozfázování může také pomoci, ale obávám se, že v případě většího počtu podružných odběratelů bude složité jeho provedení a dlouhodobé udržení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: Dnes v 07:39 »

https://elektrika.tv/video/2021/210330_eaton_repriza26.fhd.mp4/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?