Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?  (Přečteno 547 krát)
Jílek František
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Revizní technik | Technický dozor staveb


« kdy: 08.07.2025, 12:05 »


Podle čeho vybíráte odolnost chráničky?
Určuje nějaká norma jestli např. do monolitu má přijít 320N nebo třeba 750N?
Máme konflikt na stavbě box a potřeboval bych to podle něčeho rozseknout podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.07.2025, 14:40 »

V betonu 750N. Němci to mají v normě VDE 0100-520, viz příloha, o naší normě z hlavy nevím

* DE_2021_6_26-27_EA42_MM.pdf (199.29 KB - staženo 33 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jílek František
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline


Revizní technik | Technický dozor staveb


« Odpověď #2 kdy: 08.07.2025, 18:27 »

V katalogu od koposu jsem našel do monolitu ty oranžové a ty mají 320N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.07.2025, 18:46 »

Ono nejde úplně o to co říká výrobce, ale jak se ke krku chováte.
1.padající beton z velké výšky=problém
2.chránička uvázaná drátem, prořízne=problém
3.chránička bez provázku =problém (malá trhlinka a zateče cement....)
4.překroucená chránička  při tvrdnutí betonu praskne....
Zkrátka nedokonalost montáže musím vynahradit kvalitou chráničky, z praxe to vychází tak 50/50, tudíž použiji chráničku s vlastnostmi lepšími nežli jsem ochoten/schopen investovat do kontroligu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.07.2025, 19:15 »

Ono nejde úplně o to co říká výrobce,
Smutek Někdy přemýšlím, zda tento autor je místní placený žonglér. Ale má tudlenctu verifikaci tak ho asi někdo vyšetřil. Ono jde zcela o to, co uvádí výrobce. O je rozhodující a dokonce to má přednost před ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.07.2025, 19:53 »

Přesně tak jsem místní nasírač hlupáků, funkci vykonávám zdarma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.07.2025, 20:44 »

V katalogu od koposu jsem našel do monolitu ty oranžové a ty mají 320N
Tak je zvolte. Já bych to nedělal, už jsem pár chrániček "sešlapaných" vahou betonu a vibrováním viděl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Včera v 06:05 »

Přesně tak jsem místní nasírač hlupáků, funkci vykonávám zdarma.

Auu, to niektorých mohlo zabolieť. I notorických rozdávačov banov. Ale tak im treba.

Súhlasím s p. Hudecom o voľbe chráničky aspoň "o triedu vyššej kvality",  i keď z iného dôvodu, a to je degradácia kvality časom. Nebudeme si klamať, po splnení skúšobných parametrov "o chlp" sú ďalším relevantným kritériom výrobcu výrobné náklady. Chráničky, ktoré za nova vyzerajú pevne, pružhe a v istom oranžovom hobby markete ich dokonca predávajú ako "hadice na vodu",  po roku vo vonkajšom prostredí -- a vôbec to nemusí byť na priamom slnku -- sa zmenia na krehký drobivý materiál, ktorý neunesie ani sám seba. Summa summarum, chráničky u mňa asi vedú rebríček najfrustrujúce jšieho elektroinštala čného materiálu.

Raz som pri oprave istej vonkajšej brány musel prudko improvizovať a použil som ako chráničku starú prívodnú hadicu od práčky. Už celé roky chodím okolo nej a drží sa lepšie, ako akákoľvek exterierová/uv-odolná/whatever chránička určená na tento účel výrobcom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: Včera v 17:19 »

Auu, to niektorých mohlo zabolieť. I notorických rozdávačov banov. Ale tak im treba.
To by mě zajímalo! Pan Hudec zde mele někdy takový kraviny a  BAN nedostane, já už ho měl třikrát. Takže taky je několik různých notorických rozdávačov banov?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Včera v 17:28 »

To by mě zajímalo! Pan Hudec zde mele někdy takový kraviny a  BAN nedostane, já už ho měl třikrát. Takže taky je několik různých notorických rozdávačov banov?
Ja už ho měl čtyřikrát či pětkrát, úplně v pohodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: Včera v 19:29 »

Auu, to niektorých mohlo zabolieť. I notorických rozdávačov banov. Ale tak im treba.

Súhlasím s p. Hudecom o voľbe chráničky aspoň "o triedu vyššej kvality",     i keď z iného dôvodu, a to je degradácia kvality časom. Nebudeme si klamať, po .............. ..... Už celé roky chodím okolo nej a drží sa lepšie, ako akákoľvek exterierová/uv-odolná/whatever chránička určená na tento účel výrobcom.

JEn upozorňuji, jedná se o chráničky zalité v betonu. Tam na ně slunce nemůže a vydrží často nesmysl, protože jsou dobře chráněné.

Problém spočívá především v samotné montáži těchto krků a pak v přístupu zedníků během samotného betonování k těmto i jiným technologiím.

Přesně tak jsem místní nasírač hlupáků, funkci vykonávám zdarma.

Jo a v mém případě se ti to celkem daří  na zdravi Afro dobrá práce  Afro podivej poklona na zdravi
Musíme se potkávat častěji, abychom si některé věci probrali osobněji. Přiznávám že občas měníš můj pohled na danou problematiku a často mě překvapíš svým pohledem z jiného úhlu. Ale to je na diskusích právě to zajímavé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 19:40 »

Kniha proměn.
Pokroku musí zákonitě předcházet konflikt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: Včera v 19:51 »

Já beru kolegu Hudce jako "ďáblova advokáta",  což jak píše kolega Franěk, může někdy problém ukázat z netušených úhlů. A to jako nasírání neberu, naopak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: Včera v 20:06 »

Kniha proměn.
Pokroku musí zákonitě předcházet konflikt.
To souhlasím, hodně vynálezů vzniklo ve válečných konfliktech ... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: Včera v 20:39 »

Zpátky k chráničkám, v praxi těžko zajistíme montážní akurátnost jak z pohledu instalace chrániček, tak lití a další práce s betonem, proto je vhodné volit pevnější a o číslo větší průmér, nežli by bylo na první pohled třeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!