Reviduji skladovací halu (výchozí) a v hl rozvadeci je C a cca 18m vedení 5x2,5 je zasuvkova skrin s B ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku
Tak holt musí dodat výpočet zkratového proudu, z kterého bude patrna hodnota mezi cca.100 až 140A v jednofázové úvaze, taktéž bude záležet, zdali chcete pracovat se zkratem mezi fázemi, tam bude díky vyšsimu U jiný požadavek na impedanci.
Hlavní úvahou by mělo být, proč máte dva "stejné" jističe v serii.