Autor Téma: Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?  (Přečteno 3383 krát)
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 08.05.2025, 17:25 »

Je požadavek odstavce C.2  v ČSN 332130 ed.4 uvedený v příloze týkající se hlavního domovního vedení v bytových domech obecně použitelný například  i pro průmyslové objekty?

* ČSN 332130ed.4 - C.2.pdf (601.04 KB - staženo 101 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.05.2025, 08:41 »

Odpověď se v podstatě dá najít v uvedené normě na straně 3, odstavec 1 Předmět normy

Fyzika funguje všude stejně, ale v průmyslu může být situace složitější a tam bych předpokládal trochu jiný přístup, včetně měření, prostudování podkladů výrobců jednotlivých zařízení.
Např. když jsme instalovali větší napájecí zdroj, výrobce doporučoval N vodič s větším průřezem než krajní (fázové) vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.05.2025, 08:54 »

Je požadavek odstavce C.2  v ČSN 332130 ed.4 uvedený v příloze týkající se hlavního domovního vedení v bytových domech obecně použitelný například  i pro průmyslové objekty?
Ustanovení v ČSN 33 2130 bývají obecně použitelná kdekoliv jinde už s ohledem na to, že je tato norma určena pro prostory s obsluhou osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace. Tato problematika je řešena v kapitole 431.2 ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 a nevyplývá z toho, že by mělo ustanovení v ČSN 33 2130 nějakou úlevu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.05.2025, 14:51 »

Dle mého názoru se požadavek odstavce C.2 v ČSN 33 2130 ed.4 týká i netýká. Zní to divně, ale vysvětlení je celkem jednoduché.
Jelikož ČSN 33 2130 ed.4 se průmyslových objektů dle rozsahu normy netýká, tak se to průmyslových objektů netýká.
Jenže, tento požadavek je jen vytřený kousek požadavků na dimenzování nulového vodiče z ČSN 33 2000-5-52 ed.2, což je podrobněji rozebráno v normativní příloze E. Tam je stejný odstavec součástí celé kapitoly týkající se tohoto problému. Takže dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 se stejný odstavec průmyslových objektů týká. Navíc u průmyslových objektů je třeba vzít v úvahu ještě stále platnou ČSN 34 1610.
Takže dle znění dvou ČSN stejný odstavec pro průmysl platí i neplatí, a z hledisky fyziky platí všude.
Každopádně tam kde nejsou při návrhu známé zátěže a spektrum harmonických, které mohou ze sítě odebírat, tak tam je uplatnění tohoto požadavku rozumné. Není to v podstatě nic jiného, než to, že by se v instalaci neměl používat redukovaný vodič PEN, respektive N.
Pokud jsou známy připojované zátěže, které mají v normách na EMC definované limity pro vyšší harmonické, pak lze návrh provést tak, že to bude pak odpovídat i realitě. Pokud ale připojujeme zátěže technologií či strojních zařízení, kde tyto údaje nejsou k dispozici ani od výrobce, pak je návrh vedení s ohledem na vyšší harmonické problematický a je opravdu rozumné neredukovat průřez vodičů PEN, respektive N. Je ta pak ale trochu rozpor s ohledem na ekonomicky výhodný návrh průřezu vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.05.2025, 07:42 »

N vodič je rovnako ako fázové vodiče ,vodičom pracovným a teda musí mať rovnaký prierez ako fázové vodiče. Je jedno kde je realizovaná inštalácia. Káble s redukovaným prierezom "N" a PE sa ani nevyrábajú. Jedine s redukovaným PEN vodičom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.05.2025, 16:58 »

Máte pravdu. Avšak u vedení provedených z jednožilových kabelů se dají občas vidět prapodivně provedená díla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 10.05.2025, 19:57 »

N vodič je rovnako ako fázové vodiče ,vodičom pracovným a teda musí mať rovnaký prierez ako fázové vodiče. Je jedno kde je realizovaná inštalácia. Káble s redukovaným prierezom "N" a PE sa ani nevyrábajú. Jedine s redukovaným PEN vodičom

Tak nějak se domnívám, že se nevyrábějí kabely s dopředu určeným PEN, nebo PE vodičem. Fnukce je určena tím, kam a jak je ten kabel připojený. Bez problému si dovedu představit velký motor napájený kabelem s "redukovaným" vodičem PE. To jen tak pro pořádek.

K otázce : citovaná norma má zcela jasné určení, viz :  (už psal Jirka Schwarz, jen jsem to našel až na straně č.5)
1 Předmět normy 
Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních silových a sdělovacích elektrických rozvodů ve stavbách bytové a občanské výstavby a ve stavbách s obdobným provozem, například administrativn ího charakteru.

Ale podobné požadavky najdeme i v dalších normách, které se průmyslu týkají. Viz už citace jiných kolegů.

Nicméně ohledně zatížení vodičů PEN / PE v důsledku vyšších harmonických je taková vyšší eletrotechnika . Protože stejně jako máme v průmyslu "zdroje rušení",  máme i způsoby jak toto "rušení"  minimalizovat tak, aby nedocházelo k následným problémům, které by mohly ohrozit výrobu, nebo nedej bože snížit bezpečnost. Například pomocí tlumivek (asi nejčastější),  vícepulzních usměrňovačů(12- a 18pulzní) nebo aktivního či pasivního filtru.
Tlumivky jsem sám párkrát montoval, to ostatní vím spíš jen teoreticky. Ale lze dohledat firmy které se tím naplno zabývají a firmy co staví například kompenzační rozvaděče už s některými těmito filtry.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.05.2025, 06:58 »

Máte pravdu. Avšak u vedení provedených z jednožilových kabelů se dají občas vidět prapodivně provedená díla.

Je to pravda. Veľa sme videli a veľa pamätáme. A filter, RT nie vždy funguje ako by mal.


Tak nějak se domnívám, že se nevyrábějí kabely s dopředu určeným PEN, nebo PE vodičem. Fnukce je určena tím, kam a jak je ten kabel připojený. Bez problému si dovedu představit velký motor napájený kabelem s "redukovaným" vodičem PE. To jen tak pro pořádek.

Káble sa ale vyrábajú s dopredu určeným PEN, aj N+PE. Otázka znela na N vodič a ten ako pracovný musí mať prierez fázových. Pokiaľ je v kábli 3L+N+PE majú všetky rovnaký prierez pre TN C-S a TN S. váš prípad s motorom nesedí. Ten motor nepotrebuje N vodič a na napájanie potrebujete 3L+PE . Ide tu o inštalácie a nie napojenie spotrebiča, kde  v kábli so zníženým prierezom PEN ho  použijete ako PE a je to OK. Pokiaľ ho napojíte plným počtom vodičov a N nepripojíte, bude mať PE rovnaký prierez ako fázové vodiče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 11.05.2025, 14:59 »

Káble sa ale vyrábajú s dopredu určeným PEN, aj N+PE. Otázka znela na N vodič a ten ako pracovný musí mať prierez fázových. Pokiaľ je v kábli 3L+N+PE majú všetky rovnaký prierez pre TN C-S a TN S. váš prípad s motorom nesedí. Ten motor nepotrebuje N vodič a na napájanie potrebujete 3L+PE . Ide tu o inštalácie a nie napojenie spotrebiča, kde  v kábli so zníženým prierezom PEN ho  použijete ako PE a je to OK. Pokiaľ ho napojíte plným počtom vodičov a N nepripojíte, bude mať PE rovnaký prierez ako fázové vodiče
Trochu se ve vašem příspěvku ztrácím. Kabely ani vodiče nemají dopředu určené funkce, jenom barvy nebo písmeno-číslicová značení. Význam, jestli je černá fáze AC nebo plus DC dostane až v konkrétní aplikaci. Dotaz v úvodu na vodič N de facto znamená dotaz na vodič s funkcí N a vychází z podobnosti na HDV, tudíž na soustavu TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.05.2025, 18:45 »

Jedná sa o prierez vodičov.
Pôvodný dotaz znel : Je požadavek odstavce C.2  v ČSN 332130 ed.4 uvedený v příloze týkající se hlavního domovního vedení v bytových domech obecně použitelný například  i pro průmyslové objekty? 

 Podstata je, že ak je v kábli N vodič, musí mať rovnaký prierez ako fázové. Je totiž pracovným vodičom a rovnako aj PE má v tom kábli rovnaký prierez. Teda všetkých 5 vodičov s rovnakým prierezom  Ak je v kábli PEN vodič ( 4 vodiče) môže mať rovnaký ale aj redukovaný prierez. To prvé nie je pre TN C a to druhé áno. V TN C      "N" vodič neexistuje len PEN.

Pracovné vodiče musia mať rovnaký prierez a teda N vodič má pre všetky inštalácie rovnaký prierez ako fázové vodiče. A netýka sa len ČSN 332130 ed4 príloha C  čl C2 . To prečo sa tam dostali harmonické netuší zrejme ani normotvorca, keďže píše: povedou třetí a liché násobky třetí harmonické
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?