Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 17.07.2023, 13:59 »


V rozvaděči pro strojní zařízení (velká klimatizační jednotka) mi inženýr z německé stavby rozporuje snížení průřezu N vodiče od vypínače do svorkovnice.
Všechna koncová zařizení jsou 3f bez připojeného N vodiče (EC motory) a 1f+N se používá pouze k napájení zdroje 24V (cca 1A) a ventilátoru ne větrání rozvaděče (pár W).
Toto řešení používáme standartně léta, ale nedaří se mi najít v normě odstavec, kde je to povoleno. Poradíte?

Kabel ze strany stavby 5x10mm2 do hlavního vypínače. Z hlavního vypínače 3x fázový vodič 10mm + N - 2,5mm2.

Argumentace zákazníka:
Minimale Leiterquerschn itte

In Wechselstromkr eisen (zwei Leiter) und in mehrphasigen Wechselstrom­kreisen (Drehstrom) mit einem Aussenleiterqu erschnitt bis 16 mm² Cu müssen Neutralleiter denselben Querschnitt wie die Aussenleiter aufweisen (NIN 5.2.4.2).
--
(Ve střídavých obvodech (dva vodiče) a ve vícefázových střídavých obvodech (třífázový proud) s vnějším průřezem vodiče do 16 mm² Cu musí mít nulové vodiče stejný průřez jako vnější vodiče (NIN 5.2.4.2).)


* 2023-07-17 13_53_51-sddhappp36.dynamics.dencohappel.local – Připojení ke vzdálené ploše.jpg (27.71 KB, 643x466 - prohlédnuto 168 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 17.07.2023, 15:23 »

Záleží, jaké normy máte uvedené ve vašem prohlášení o shodě.
Pokud je to EN602041 ed3, pak:

Jestli můžete Němce naštvat a jde o jednorázovou dodávku, tak argumentujte, že podle strojní normy odpovídá strojní zařízení  IEC a celoevropskému provedení a že mají smůlu, neboť nejde o redukci průřezu ale o napojení na N sběrnici, kde N svorka vypínače slouží zároveň jako N sběrnice. Bacha aby vypínač pro 10mm2 vodiče měl svorkovnici, která má povolené 2,5mm jako minimum. Jediné co bude nutné je samolepka N u této svorky.
Němci mají ve strojní normě ohledně N národní dodatky, ale pokud ve smlouvě o dílo není že musí strojní zařízení odpovídat národnímu provedení, stačí u strojního zařízení IEC/evropské provedení (on se ten stroj může za pár let objevit třeba v Rumunsku, Španělsku, Bulharsku...). Neboť stroj byl poprvé na trh uveden v ČR, čehož důkazem je, že originální návod k obsluze je v češtině a německý je překlad.

V základní evropské strojní normě o zákazu vašeho provedení nic nenajdou, citované odstavce nejsoui ze strojní normy a proto nemohou normy pro instalace pro strojní zařízení již aplikovat.


Ale jestli chcete mít klid, dejte  na nejbližší DIN lištu na desce Eleman HLAK svorku označenou N a do ni přiveďte od hlavního vypínače světlemodrý vodič 10mm2.  Ono je pravda, že pokud chcete dodatečně aplikovat přepěťovou ochranu ve stroji, tak se korektní N sběrnici, případně i distibuční sběrnici fází nevyhnete.

Také jsme kdysi radši všechny drážky šroubů na ovládacíh a krycích panelech přetočili jednotně svisle, než se s nimi hádat o neprofesionáln ím provedení. Ale kde jsou dnes ty doby, kdy měli Němci v technice pořádek...A pořád si myslí, že jsou lepší technici. Někteří ano, někteří ale už rozhodně ne a začíná jich být většina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.07.2023, 15:34 »

Z fleku vám neporadím - pýtajte si od neho odkaz aj na normu a nie iba na článok.

Niečo som našiel na webe:
Citace
Celoeurópske predpisy pre výber prierezov vodičov možno nájsť v IEC 60364, časť 5-52 "Výber a inštalácia elektrických zariadení - káblové a linkové systémy" a v EN 60228 "Vodiče pre káble a izolované vedenia". Švajčiarsky nízkonapäťový inštalačný štandard NIN je úzko založený na IEC 60364 a EN 60228. Pre vyhotovenie nulového vodiča platia minimálne prierezy podľa NIN.

Zdroj https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=sev-003%3A2017%3A108%3A%3A1266

Pre budúcnosť použite pre napájanie spínaného zdroja trafo 400/230V a máte pokoj. Nebudete potrebovať N vodič siete.

Iná možnosť je priviesť z hlavného vypínača do N svorkovnice vodič s plným prierezom, ako má napájací kábel. A z nej pripojíte zdroj vodičom potrebného prierezu.

Edit:

Ako to predo mnou stihol už uviesť Martin Kůrka - "guru konštrukcie strojov"  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.07.2023, 16:31 »

Možná se pokusím o trochu jiný pohled na průřez N. Ne z provozu, ale při poruše. Nikde nepíšete, jak je přívod 5*10 odjištěn. Pokud dojde ke zkratu mezifázově, průřezy fází jsou dostatečné a nadproudová ochrana spolehlivě vybaví. Co ale, když dojde ke zkratu mezi fází a místem, kde už je nulový vodič jen průřezem 2.5? Jak je tento úsek dlouhý a kudy je veden? Vyhoví to ještě pro takový stav? Z tohoto důvodu bych rozhodně dotáhl N plným průřezem na svorkovnici a dál ke zdroji MN, který už je odjištěn sólo jističem mohu menším průřezem (adekvátním použitému jističi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Málek3
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.07.2023, 08:12 »

Díky všem, nějak se s tím zkusím poprat.
Přidávám fotku jiného rozvaděče se stejným problémem (N pouze k trafu).
Moc si neumím představit k jaké poruše by mohlo dojít aby situace byla nebezpečná. L je jištěné a jediný další zkrat by mohl nastat přímo v rozvaděči, kde by proud tekl PE vodičem.
 


* 2023-07-18 08_04_19-DUK_DMA092D (58).JPG ‎- Fotky.jpg (59.45 KB, 900x666 - prohlédnuto 228 krát.)

* 2023-07-18 07_50_57-IMG_0072.JPG ‎- Fotky.jpg (165.47 KB, 1161x843 - prohlédnuto 193 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Málek3
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.07.2023, 08:35 »

+ jedna další


* 2023-07-18 08_34_27-_DE.png (878.06 KB, 636x650 - prohlédnuto 174 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.07.2023, 08:54 »

Díky všem, nějak se s tím zkusím poprat.
Přidávám fotku jiného rozvaděče se stejným problémem (N pouze k trafu).
Moc si neumím představit k jaké poruše by mohlo dojít aby situace byla nebezpečná. L je jištěné a jediný další zkrat by mohl nastat přímo v rozvaděči, kde by proud tekl PE vodičem.
 
1. fotografia - zväzok vodičov pod vypínačom. N vodič je tenší, než fázové. V prípade skratu vo zväzku prúd môže tiecť aj N vodičom.

Ako sme už písali viacerí, priveďte plný prierez N vodiča až do N svorkovnice za vypínačom a máte pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.07.2023, 10:25 »

Možná se pokusím o trochu jiný pohled na průřez N. Ne z provozu, ale při poruše. Nikde nepíšete, jak je přívod 5*10 odjištěn. Pokud dojde ke zkratu mezifázově, průřezy fází jsou dostatečné a nadproudová ochrana spolehlivě vybaví. Co ale, když dojde ke zkratu mezi fází a místem, kde už je nulový vodič jen průřezem 2.5? Jak je tento úsek dlouhý a kudy je veden? Vyhoví to ještě pro takový stav? Z tohoto důvodu bych rozhodně dotáhl N plným průřezem na svorkovnici a dál ke zdroji MN, který už je odjištěn sólo jističem mohu menším průřezem (adekvátním použitému jističi).
Komu se chce v horku počítat?
Dejme tomu 50A jistič charakteristik y C, na něm smyčka 0,3 Ohm (mezi L a N).
Dále vedení 100m (10mm a 2,5mm) uložení v liště.
Stane se něco oné 2,5 nežli jistič vybaví?i
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.07.2023, 10:50 »

Vybavovací skratový prúd ističa C50A je max. 500A. Prúd v obvode pri slučke 0,3 Ohmu je 766A. Istič vybaví v čase do 0,4 sekundy a vodič 2,5mm2 si to nestihne ani všimnúť.  tanecek

Je lepšie doplniť kus vodiča s plným prierezom, než pracne dokazovať blbcovi, že nemá pravdu. Najmä ak je to blbec s právom rozhodovať o peniazoch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.07.2023, 11:14 »

Vybavovací skratový prúd ističa C50A je max. 500A. Prúd v obvode pri slučke 0,3 Ohmu je 766A. Istič vybaví v čase do 0,4 sekundy a vodič 2,5mm2 si to nestihne ani všimnúť.  tanecek

Je lepšie doplniť kus vodiča s plným prierezom, než pracne dokazovať blbcovi, že nemá pravdu. Najmä ak je to blbec s právom rozhodovať o peniazoch.
Miro, a co těch dalších 100m desítky a dvaapůlky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 18.07.2023, 12:49 »

Komu se chce v horku počítat?
Dejme tomu 50A jistič charakteristik y C, na něm smyčka 0,3 Ohm (mezi L a N).
Dále vedení 100m (10mm a 2,5mm) uložení v liště.
Stane se něco oné 2,5 nežli jistič vybaví?i

Já bych ani tak neměl strach z těch pár set milisekund, než zareaguje rychlá spoušť, ale ze stavu, kdy to nemusí stačit protože to nebude úplný zkrat a poteče tam hodinu 70A, než se ohřeje pomalá spoušť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 18.07.2023, 13:35 »

Miro, a co těch dalších 100m desítky a dvaapůlky?

Sypem si popol na hlavu za "šlendriánske" prečítanie príspevku.
Uvažoval som s impedanciou 0,3 na konci obvodu.
Odpor 100m dlhej slučky kombinovanej z 10+2,5 bude spolu 0,89 Ohmu. K tomu tvoje 0,3 a máme to spolu takmer 1,2 Ohmu.
Skratový prúd v tomto obvode bude cca 190 Ohmov. Podľa charakteristik y C sa 50A istič vypne až v tepelnej oblasti za cca 10 sekúnd. Pre vodič 2,5 to je cca 4-5x viac, než znesie  izolácia. Za tú dobu pekne zahorí.

Toto je však prípad výslovne teoretický, ktorý sa v praxi stane iba pre účely demonštrácie a výučby.

Tak sa teda vraciame k realite, kde vieme, že sa v stroji prakticky nič nestane. Napriek tomu je lepšie ukončiť napájací prívod s plným počtom vodičov a rovnakým prierezom až na rozbočovacej svorkovnici. Teda cez vypínač prejsť N vodičom s prierezom rovným fázovým vodičom.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #12 kdy: 18.07.2023, 14:56 »

... Co ale, když dojde ke zkratu mezi fází a místem, kde už je nulový vodič jen průřezem 2.5? Jak je tento úsek dlouhý a kudy je veden? Vyhoví to ještě pro takový stav? Z tohoto důvodu bych rozhodně dotáhl N plným průřezem na svorkovnici a dál ke zdroji MN, který už je odjištěn sólo jističem mohu menším průřezem (adekvátním použitému jističi).


Jsou 2 možnosti připojení stroje. Přívodní vodiče přímo na hlavní vypínač, nebo na přívodní svorkovnici a z ní oranžové vodiče na hlavní vypínač.


V prvním případě napojování přívodu přímo na hlavní vypínač pak jde o 2,5mm vodič od svorek svorkovnice hlavního vypínače ke spotřebičům, pak  se instalací N sběrnice napojené 10mm2 vodičem maximálně délky 2m vypínací zkratové poměry o moc nevylepší. A spíš bych se pídil a bedlivě si hlídal zkratovou odolnosti jističů napájejících 1f spotřebiče s tak malou spotřebou (mimochodem z hlediska zkratové odolnosti jističe je delší úsek 2,5mm vodiče pozitivně působícím prvkem omezujícím velikost zkratového proudu).

V druhém případě přívodu na přívodní svorkovnici a spoje mezi ní a hlavním vypínačem bude  nejištěný N vodič maximálně délky 5m a ne 100m jak vnucuje kolega Hudec.


Jako výrobce stroje mne přívod nezajímá, jen jej předepisuji a proto je na staně zákazníka nezbytná výchozí revize přívodu stroje, kde se musí vše zkontrolovat, změřit a ověřit výpočtem.
Jako výrobce stroje musím předepsat maximální odběr a maximální proud, minimální průřez, napájecí soustavu, maximální jištění,  minimální impedanci sítě, materiál vodičů připojovaných do svorek stroje atd. Zbytek je na místním projektantovi a revizním technikovi.


Mimochodem divím se že hlavní inženýr spíš nevytknul dodavateli krytí svorek před hlavním vypínačem, absenci oranžových vodičů mezi přívodní svorkovnicí a hlavním vypínačem a absenci přepěťové ochrany - zejména u klimatizačního zařízení. Z toho usuzuji, že není obeznámen s normami pro stroje, ale postupuje podle norem na instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.07.2023, 16:11 »

Jak jste přišel na těch 5m?
Můj příklad se 100m byl dejme tomu žertovná početní úloha, nicméně onen vodič s ohledem na definovaný odběr nemůže být přetížen pracovním proudem, tudíž nemusí být proti přetížení jištěn, no a na zkrat bude chráněn dle konkrétních podmínek, nicméně 30, 40m bych si tipl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 19.07.2023, 06:11 »


Skratový prúd v tomto obvode bude cca 190 Ohmov.


Opravujem: Skratový prúd v tomto obvode bude cca 190A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Michal Málek3
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.07.2023, 08:36 »

Moc všem děkuji za vyjádření.
Nakonec jsme uválčili ponechání stávajících zařízení a úpravu na nových.
Ale stále mám vnitřně trochu problém dávat 16mm2 kvůli 3A.
....
M
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.