Dnes je tam poměrně nový Protherm, který už si poradí sám, takže asi proto jsem nenašel nic, kam by ty vývody z "aparátu" vedly...
Ani Protherm fyziku neoblbne a bez měření proudu na vstupu do objektu si neporadí.
Kontakty relátek na tomto zařízení budou bezpotenciálov
é, tudíž napětí na rozepnutých kontaktech (rozpojených drátech k relátku) při zapnutém napájení Prothermu prozradí, jestli toto zařízení doposud někam hlásí přetížení přívodu/hlavního jističe.
Obě červené ledky nad relátky se patrně rozsvítí když relátka zapnou (dojde k přetížení na 1. a na 2. stupeň.
Ale při jejich sepnutí jde o to, jestli je na externí dráty připojen klidový, nebo pracovní kontakt relátek, takže je důležité měřit potenciál mezi odpojenými dráty.
Jestli toto hlídání žije, pak odhadem tam bude na rozpojených drátech buď 230V AC, nebo 12 či 24V DC a při sepnutí drátů poteče DC proud cca 8-12mA, AC kolem 20-30mA.