« kdy: 24.03.2022, 10:07 »

mohu použít 3F jistič na jištění 1F vývodu, kde je požadavek na odpínání N a současné vypínání ovládací fáze brané ze světelných okruhů při výpadku tohoto jističe? Jedná se o přívod pro rekuperaci, a ovládaná fáze zvyšuje odtahy (napojeno z spínačů světel koupelna/wc).

Použil bych PL6-6B/3 ?  (zároveň na tento jistič bude připojen i 1F 400W předehřev vzduchu)




Viz příloha.

.

* zapojení.pdf (377.21 KB - staženo 170 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.03.2022, 15:37 »

Není vhodné používat 3F jistič jako jištění 2F + N ,  protože může dojít k odpojení vodiče N dříve, než vodičů fázových a proniknutí 400V do obvodů 230V a k jejich poškození vyšším napětím. Ve všech jističích a chráničích, kde se spíná vodič N, je zajištěno přednostní spínání a zpožděné odpojení vodiče N!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.03.2022, 12:48 »

To je fakt, to mi nedošlo...  Úsměv

PL6 asi v tomto provedení Eaton nedělá, tak jedině použít PL7...

Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.03.2022, 19:04 »

Není vhodné používat 3F jistič jako jištění 2F + N ,   protože může dojít k odpojení vodiče N dříve, než vodičů fázových a proniknutí 400V do obvodů 230V a k jejich poškození vyšším napětím. Ve všech jističích a chráničích, kde se spíná vodič N, je zajištěno přednostní spínání a zpožděné odpojení vodiče N!
Nejedná se náhodou o stejnou fázi jak k napájení, tak ovládání?....
P9kud si dobře vzpomínám, tak z různých fází docházelo k poruchám řídící desky.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.03.2022, 20:31 »

Pokud by se použila dvakrát stejná fáze, tak žádné nebezpečí samozřejmě nehrozí, ovšem logiku, proč to tímto způsobem jistit, to příliš nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.03.2022, 21:53 »

Asi jiná fáze nevadí...,  píší:
"K zapnutí vysokého režimu je možno použít běžný vypínač svítidla, např. v koupelně. Fázi od vypínače nebo od svítidla přiveďte na svorku LS (Ovládací fáze).
Ke svorkám LS (Ovládací fáze) je možno připojit spínaný výstup (230V) z jakéhokoli spínače nebo ovládání, např. z obyčejného vypínače, hygrostatu nebo detektoru pohybu."

Stejnou fázi by nemělo smysl dvakrát jistit...

Možná ale bude lepší druhý způsob zapojení - "Pokud je zkratosvorka zapojena na kontakty 3-4, pak jsou vstupy určeny pro beznapěťové kontakty pro vstup od čidla mezi svorkami + a –" ,  takže bych použil dvojpólový spínač na světlo a druhým pólem ovládal beznapětově zvýšený odtah rekuperace.... a tím pádem by mi i stačil jistič 6A/1 nebo 6A/1F+N...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 26.03.2022, 06:28 »

No, já nevím. Osobně tam vidím vypínač a jištěnou pouze fázi, 3A pojistkou. Nebo se pletu?

Standardně je jištěna pouze napájecí fáze a ta bývá i přivedena na LS kontakt, přes tlačítko, vypínač, nebo třeba povel od KNX, Foxtrotu a podobně. Ta samá fáze, za tím samým jističem. Není potřeba ji jistit 2x . To je pitomost.

Také jsem řešil předjištění požadované jedním z výrobců podobné jednotky, které bylo C3A/1 . Tehdá mi pomohla Bonega, která mi jej vyrobila na míru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.03.2022, 12:40 »

C3 je od výrobce celkem nepřátelská hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.03.2022, 22:28 »

Jsou to opičáci..... pojistkou myslí toto: https://www.regulus.cz/cz/jistic-pro-sentinel

Spínanou fázi "LS" jistí proto, že to je prostě fáze braná od světla v místě spínače. Když se pak chci v rekup. jednotce hrabat, vypnu jističem napájení, včetně té do ní zatažení "cizí" (světelné) fáze.

Každopádně bude jednodušší použít třeba obyč. 4-6A/B, a použít beznapěťové spínání - jen kontakty z dvoupólového vypínače... Jednotka má i svoje vnitřní jištění 2A pojistkou. Na odpojování N se vykašlat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?