Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?  (Přečteno 16496 krát)
oregano
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.03.2009, 12:30 »

Jedná se o rodiný dům, kdy rozvod je v hliníku, jistič 25 A, 220/380V (správně se uvádí 230/400V),  potřeboval bych zapojit elektromotor o parametrech 1 500 otáček, 15HP, 12KW. Může mě někdo poradit, jaký největší elektromotor podobných srovnatelných parametrů mohu zapojit a jakým způsobem, jsou motory na 500V, kdy po zapojení ztrácejí 20 procent výkonu.
Co by mě někdo mohl poradit? Jak zjistím, jaký motor podobných parametrů mohu na toto konkrétní zapojení aby nedošlo ke vyhazování jističe, přetěžování sítě, apod. ?




#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2009, 13:09 »

Není důležitý výkon motoru, je důležité zatížení. Pokud váš motor poběží na 400V a 100% zatížení, vezme si cca 20A. To by váš jistič v okamžiku rozběhu (okolo 140A) nemusel vydržet.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.03.2009, 06:16 »

Příliš mnoho neznámých pro potřebnou odpověď.

Obecně lze říct, že takový motor se vám nepodaří rozběhnout bez vypadnutí jističe. Při příměm spouštění motoru může být rozběhový proud až 10ti násobek jmenovitého proudu (záleží na zátěži při rozběhu),  doba přetížení je také neznámá veličina.

Běžně se motorů s větším výkonem používá rozběhu "hvězda-trojúhelník". Tím se omezí rouběhový proud, ale také výkon motoru při rozběhu.

Běžné jističe v domovních instalacích mají vypínací charakteristik u B. Pro motory v průmyslu se používá jističů s charakteristik ou C nebo D, které snesou po určitý čas přetížení.

Další možností je použití frekvenčního měniče, který umožní plynulý rozběh bez velkého proudového rázu. V domácích podmínkách je ta celkem určitě finančně neúnosné.

Tipoval bych, že v domácích podmínkách lze rozběhnout motor asi 4 kW. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2009, 10:03 »

Napište jaký typ hlavního jističe máte. Za dávnějších dob bylo zvykem dávat hlavní jistič typu J1K50 a ten měl charakteristik u spíše tvrdší (motorovou) a ten snese více, jinak pokud máte jistič s charakteristik ou B (nebo staší V) tak platí asi následující meze:

přímý rozběh motoru s kotvou na krátko max. do 4,5kW,
rozběh pomocí přepínače hvězda - trojúhelník max. do 10kW,
rozběh motoru s vinutou kotvou a reostatem  max. do 12kW

P.S. Jen tak pro zajímavost+,  nač tak veliký motor u RD potřebujete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.03.2009, 13:09 »

Může to být třeba řezačka slámy, fukar,a jiné spíše zemědělské stroje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.03.2009, 16:07 »

12 kw - asi katr na porez gulatiny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.03.2009, 16:56 »

K zodpovězení dotazu je důležité vědět, zda ten motor již máte, nebo si jej teprve chcete koupit.

1) Chcete-li si motor teprve koupit pak
výkon 15HP s takovým napájením skoro jistě napřímo nerozeběhnete, možná by se to podařilo při přepnutí Y/D - jen pokud máte jistič se vhodnou charakteristik ou. Pokud ne, pak vám pomůže frekvenční měnič nebo softstartér. Jmenovitý proud motoru se ale bude blížit těm 25A, takže i při malém přetížení motoru může jistič vypínat (předpokladem samozdřejmě je, že nebudete zapínat kromě motoru nic dalšího).
Asi by to chtělo koupit motor s trochu menším výkonem.

2) Máte-li již motor k dispozici, napište sem vše, co na jeho štítku uvidíte - pak se to dá posoudit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dudek
OSVČ
*
Offline Offline



ALE, váš rodinný elektrikář


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.03.2009, 17:43 »

aniž bych to nějak počítal, mám vyzkoušeno že spustím motor 7,5kW 1430ot. bez zatížení napřímo do D na hl. jistič 25B/3

měl jsem tam i 7,5 kW 2800ot. ale ten jen s rozběhem Y/D bez zatížení a ne vždy, občas to vypadlo

jiný případ : na katru měl 11kW, pojezd dal tak aby to nepadalo, rozběh byl mě neznámý samozřejmě bez zatížení, ale taky to šlo 25B/3

realita je taková že jsem u těchto případů spoštění vždy přítomen, takže mohu ihned řešit, příledně pomoct

zákazníkovi bych to takto nikdy nenamontoval
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina

vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.