Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?  (Přečteno 895 krát)
René Jaroš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.01.2022, 19:31 »

Výrobce myčky po má napsáno požadovaný jistič 10A, v přípravě mám nachystaný jistič 16A a od něj CYKY 3x2,5 v liště k zásuvce. Může to tak být nebo to budu muset předělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.01.2022, 14:42 »

Jak je to formulované přesně?
Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ...
(Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
René Jaroš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.01.2022, 14:55 »

Jak je to formulované přesně?
Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ...
(Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič)
,  je tam napsáno přesně tohle:
Instalace
Instalace: Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm): 850x600x625
Délka napouštěcí hadice (cm): 150
Délka vypouštěcí hadice (cm): 150
Požad. jištění (A): 10
Typ napouštěcí hadice: Aqua control
Čistá hmotnost (kg): 43.3
Kolečka a nožičky: 4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-1 cm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.01.2022, 15:04 »

Jistič jistí vedení, ne spotřebiče.
Podle druhu instalace / uložení kabelů /zásuvkových obvodů 230V lze jistit max.16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2022, 18:01 »

Když to vše shrneme, vaše příprava spočívající v kabelu CYKY-J3x2,5mm2 a jištěním 16A je naprosto v pořádku. Problém by byl s poddimenzovaný m jištěním např. 6A. To byste musel nechat vyměnit za 10A, jinak by vám jistič vybavoval  jeho přetížení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2022, 09:31 »

Keď už, tak správne mal výrobca v návode napísať:

Požad. minimálne jištění (A): 10

Toto je príklad keď nie je dobre aby bol návod nad normu...
Jak píše p. Horský, keď je Z okruh jak má byť podľa 2130, tak hádam nijaký elektrikár nepôjde kvôli návodu vymeniť správne istenie...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.01.2022, 20:28 »

Běžný spotřebič připojovaný do standardní zásuvky by měl být konstruovaný tak, aby neměl problém se standardním jištěním zásuvkového okruhu tak, jak se dělá v zemi, ve které je spotřebič prodáván.
Samozřejmě může výrobce předepsat nějaký požadavek, ale pokud by to bylo nad běžný rozsah elektroinstala cí a jejich jištění, už to není běžný spotřebič, který se dá nainstalovat a používat laikem jen podle dodaného návodu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100