Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?  Motor bude na domácí vodárně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2013, 10:33 »

Moznost c.1 - takovy jako je v projektu
Nelze li pouzit moznost c.1,pak je tu moznost c.2, a to je ohmuv zakon.
Pokud jste nedaval ve fyzice na zakladni skole pozor,je tu moznost c.3 - jmenovity proud je na stitku motoru.
Pokud nejde aplikovat ani moznost c.3, zavolejte si elektrikare, nebo zaslete objednavku na konzultaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.03.2013, 16:01 »

Solidní výrobce dodává k 3fázové domácí vodárně motorový spouštěč! Kde už jak psal pan kolega přede mnou pouze nastavíte jmenovitý proud na požadovanou hodnotu ve vašem případě něco kolem 4 - 5A. Pozvěte si elektrikáře, stejně budete muset řešit nový přívod od rozvaděče a dělá se to třeba tak, že se kabel odjistí v rozvaděči a ochrana umístí až těsně k vodárně do originálního krytu v příslušném krytí je to perfektní s ohledem na údržbu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2013, 09:20 »

Pokud jste nedaval ve fyzice na zakladni skole pozor,je tu moznost c.3 - jmenovity proud je na stitku motoru.
Obávám se, že i při max. pozornosti by vědomosti z fyziky ZŠ nestačily na navrhování jištění motoru. Problematika je vzdálená i mnoha účastníkům fóra, což vyplynulo ze záměny pojmů jištění a zatížitelnost v propagovaném programu "jednoduchý návrh jištění",  přičemž se jednalo o výpočet zatížitelnosti kabelu.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2013, 11:02 »

Obávám se, že i při max. pozornosti by vědomosti z fyziky ZŠ nestačily na navrhování jištění motoru. Problematika je vzdálená i mnoha účastníkům fóra, což vyplynulo ze záměny pojmů jištění a zatížitelnost v propagovaném programu "jednoduchý návrh jištění",  přičemž se jednalo o výpočet zatížitelnosti kabelu.  Smutek

S tím co jste napsal bez rozporu plně souhlasím. Jenom se obávám, že tuto teorii rozvádět do podrobna k úvodní otázce by tak nějak ztrácelo smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Sládek148
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.03.2013, 18:40 »

Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?  Motor bude na domácí vodárně.

Předpokládám zapojení jistič v rozvaděči - kabel - 3f zásuvka a do této zásuvky zapojený motor čerpadla.
Jistič dejte 16A 3f B, kabel mezi jističem/rozvaděčem CYKY J 5x2,5 a na konec 16A pětikolíkovou zásuvku.
Před jistič je nutné z důvodu bezpečnosti zařadit proudový chránič 40A/0.03A - menší je za stejné peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tekseb
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.03.2013, 19:28 »

To Pavel Sládek148 : tak jste hezky popsal odjištění kabelu, tomu motoru by to ale nemuselo udělat dobře. Já bych raději použil RCD a motorový spouštěč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.03.2013, 07:43 »

Motorový spouštěč bývá součástí kvalitnějších vodáren, takže by to bylo mnohdy zbytečné. Jako obvykle je zde třeba říct, že by to měl vidět elektrikář nebo RT na místě,odhadování situace na dálku je ovlivněno nedostatkem informací, které nám tazatel-laik ani nemůže většinou podat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.03.2013, 06:11 »

Jistič a nebo ochranu? Elektrikář motorář by dal před motor motorový spouštěč s paramety dle štítku na motoru. I proto se na motory ty štítky dávají. A zásuvku do které to asi budete zapojovat pak jistit standartním způsobem pro daný typ zásuvky. Kabel stačí o průřezu 1,5 mm, protože jistě nebude delší jak 30 m. Pokud yb to byl pohyblivý přivod, doporučuji kabel v provedení TOTANEX, který je odolný vodě a nezpuchří vám za nějaký čas. Ale zdůrazňuji, že instalaci a zapojení by měla provídět osoba s patřičnou kvalifikací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jan Korpáš
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Chomutov, RT E1/A,C


« Odpověď #9 kdy: 20.03.2013, 07:08 »

Doplnil bych jen, že:
Pro jištění motorů platí ustanovení ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 7.3.1, kde se uvádí, že ochrana proti nadměrnému oteplení musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW.
Volil bych motorový spouštěč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.