Autor Téma: Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?  (Přečteno 9751 krát)
Jiri Moravec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.10.2006, 15:46 »

 Mam 3f motor 18kW a nevim kolika amperovym jisticem ho jistit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 16.10.2006, 16:22 »

Možností je více a jsou závislé na individuálních podmínkách
je nutné vědět spoustu dalších informací  - jaký motor, co pohání, jak je provozován, kde je provozován, jaké má vlastní ochranné obvody atd.,  jak se bude spouštět, jaké jsou zktratové poměry v síti odkud bude připojen atd. Jinými slovy takovou věc by vám měl navrhnout projektant elektro, kterému dáte další informace o potřebách el. zapojení motoru.

Pokusím se nastínit odpověď alespoň obecně.
Musíte motor chránit jednak proti zkratu, jednak proti přetížení.

1) Pokud je motor klasický, asynchronní s normálním provozem a na 400V, pak jmenovitý proud bude cca 37A.
Takový motor byste neměl spouštět přímo, ale minimálně rozběhem systémem hvězda/trojúhelník nebo jiným spouštěcím zařízením. Vývod v rozvaděči pak doporučuji jistit následovně:
Pojistkový odpojovač s pojistkami 50A s motorovou charakteristik ou - aM. Za ním potom spouštěcí trojice stykačů (stykače rovněž musí být správně nadimenzovány).
A pod společným stykačem (je sepnut ve hvězdě i v trojúhelníku) pak bude instalováno tepelné relé proti přetížení se správným nastavením proudu.

2) Druhá možnost je pak místo pojistek instalovat ve vývodu motorový spouštěč (chrání jednak proti zkratu jednak proti přetížení) a za ním jen stykače (už bez tep. relé).
Pokud má motor tepelnou ochranu vinutí, musíte ji v ovládacím obvodu rovněž zapojit, jinak by vám dodavatel neuznal záruku při poškození motoru.

Pokud motorem budete pohánět nějáký stroj, nezapomeňte na tlačítka Nouzového zastavení - to vše jak a kam vám projektant elektro poví.

Je to dosti obšírné téma a velmi stručný a velmi obecný dotaz. Snad vám to pro začátek jako informace bude stačit.
A nezapomeňte na správný postup to je: Projektová dokumentace - realizace odbornou firmou - výchozí revize!

A ještě vám doporučuji přečíst si pravidla těchto diskusí - téma je třeba zadat jako dotaz - např.: Jak mám jistit motor 18kW. Nikoliv jak jste učinil vy, to není otázka co jste napsal, to je slovo s otázníkem. Hlídač servru na vás za to určitě opět zaútočí svým kulometem, tak se raději kryjte.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.