Název: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: NNNTomas 24.03.2022, 10:07 mohu použít 3F jistič na jištění 1F vývodu, kde je požadavek na odpínání N a současné vypínání ovládací fáze brané ze světelných okruhů při výpadku tohoto jističe? Jedná se o přívod pro rekuperaci, a ovládaná fáze zvyšuje odtahy (napojeno z spínačů světel koupelna/wc).
Použil bych PL6-6B/3 ? (zároveň na tento jistič bude připojen i 1F 400W předehřev vzduchu) Viz příloha. . Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: Václav Třetí 24.03.2022, 15:37 Není vhodné používat 3F jistič jako jištění 2F + N , protože může dojít k odpojení vodiče N dříve, než vodičů fázových a proniknutí 400V do obvodů 230V a k jejich poškození vyšším napětím. Ve všech jističích a chráničích, kde se spíná vodič N, je zajištěno přednostní spínání a zpožděné odpojení vodiče N!
Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: NNNTomas 25.03.2022, 12:48 To je fakt, to mi nedošlo... :)
PL6 asi v tomto provedení Eaton nedělá, tak jedině použít PL7... Díky. Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: Milan Hudec 25.03.2022, 19:04 Není vhodné používat 3F jistič jako jištění 2F + N , protože může dojít k odpojení vodiče N dříve, než vodičů fázových a proniknutí 400V do obvodů 230V a k jejich poškození vyšším napětím. Ve všech jističích a chráničích, kde se spíná vodič N, je zajištěno přednostní spínání a zpožděné odpojení vodiče N! Nejedná se náhodou o stejnou fázi jak k napájení, tak ovládání?....P9kud si dobře vzpomínám, tak z různých fází docházelo k poruchám řídící desky....... Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: Václav Třetí 25.03.2022, 20:31 Pokud by se použila dvakrát stejná fáze, tak žádné nebezpečí samozřejmě nehrozí, ovšem logiku, proč to tímto způsobem jistit, to příliš nemá.
Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: NNNTomas 25.03.2022, 21:53 Asi jiná fáze nevadí..., píší:
"K zapnutí vysokého režimu je možno použít běžný vypínač svítidla, např. v koupelně. Fázi od vypínače nebo od svítidla přiveďte na svorku LS (Ovládací fáze). Ke svorkám LS (Ovládací fáze) je možno připojit spínaný výstup (230V) z jakéhokoli spínače nebo ovládání, např. z obyčejného vypínače, hygrostatu nebo detektoru pohybu." Stejnou fázi by nemělo smysl dvakrát jistit... Možná ale bude lepší druhý způsob zapojení - "Pokud je zkratosvorka zapojena na kontakty 3-4, pak jsou vstupy určeny pro beznapěťové kontakty pro vstup od čidla mezi svorkami + a –" , takže bych použil dvojpólový spínač na světlo a druhým pólem ovládal beznapětově zvýšený odtah rekuperace.... a tím pádem by mi i stačil jistič 6A/1 nebo 6A/1F+N... Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2022, 06:28 No, já nevím. Osobně tam vidím vypínač a jištěnou pouze fázi, 3A pojistkou. Nebo se pletu?
Standardně je jištěna pouze napájecí fáze a ta bývá i přivedena na LS kontakt, přes tlačítko, vypínač, nebo třeba povel od KNX, Foxtrotu a podobně. Ta samá fáze, za tím samým jističem. Není potřeba ji jistit 2x . To je pitomost. Také jsem řešil předjištění požadované jedním z výrobců podobné jednotky, které bylo C3A/1 . Tehdá mi pomohla Bonega, která mi jej vyrobila na míru. Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2022, 12:40 C3 je od výrobce celkem nepřátelská hodnota.
Název: Re: Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi? Přispěvatel: NNNTomas 26.03.2022, 22:28 Jsou to opičáci..... pojistkou myslí toto: https://www.regulus.cz/cz/jistic-pro-sentinel
Spínanou fázi "LS" jistí proto, že to je prostě fáze braná od světla v místě spínače. Když se pak chci v rekup. jednotce hrabat, vypnu jističem napájení, včetně té do ní zatažení "cizí" (světelné) fáze. Každopádně bude jednodušší použít třeba obyč. 4-6A/B, a použít beznapěťové spínání - jen kontakty z dvoupólového vypínače... Jednotka má i svoje vnitřní jištění 2A pojistkou. Na odpojování N se vykašlat. |