« Odpověď #19 kdy: 11.10.2019, 11:11 » |
|
Jedine že na nich nezáleží, nech zhoria a treba zabrániť iba vniknutiu prepätia do domu.
Proč bych měl chránit altánek? Vždy jde o to, abych si nezatáhl nebezpečí do domu. Tedy.....pokud budete žít v altánku, pak si ho ochraňte, ale jinak nevidím jediný důvod, proč do altánu nasazovat svodiče. Přiznám se.....moc vás nechápu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 11.10.2019, 11:53 » |
|
No práve, ak to vonku neošetríte tak si toto nebezpečenstvo do domu zatiahnete tak či tak a začnete ho ošetrovať až niekde vnútri, ale to už môže byť neskoro. A hlavne keď si veľa ľudí dáva zvodič 1 až do rozvádzača dakde až v strede domu Vlastne je to jedno kde ten kábel ide z domu vonku, keď je to už mimo ochranný priestor bleskozvodu. Tam už to treba začať riešiť, teda v nechránenom priestore. Aspoň tak chápem ochranu pred bleskom Počítáte i s vlivem indukce? Nejlepší je chránit veškeré vstupy do domu na rozhraní, tedy "hned na zdi s prostupem". Čím dále od prostupu, tím více je potřeba dávat pozor na souběhy a kříený již jinak chráněných částí.
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #22 kdy: 11.10.2019, 12:18 » |
|
Čím dále od prostupu, tím více je potřeba dávat pozor na souběhy a kříený již jinak chráněných částí.
Přesně tak. Neustále hučím do montérů, aby si dávali pozor na oblíbené svazky kabelů, právě kvůli přímému souběhu již chráněných a nechráněných rozvodů. Vše je o tom, jakým způsobem se budeme chovat při samotné instalaci kabelových rozvodů. Chce to vždy přemýšlet a to spoustu našich kolegů zřejmě pekelně bolí. A když už rozvody ošetří jak mají, vše pak špatně zapojí v samotném rozvaděči. To je pak na zabití a investor vždy kouká jak vrána, když mu řeknu, že mu instalatéři svým počínáním zdegradovali ochranu za 10 000,-Kč. No.....jak říká moje dcerka....když má někdo místo mozku zmuchlané tepláky, není mu pak již pomoci.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #27 kdy: 13.10.2019, 21:17 » |
|
I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?
TNC jsou tři jiskřiště proti zemi a TNS čtyři, takže je to v pohodě. Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?
Vodič HDO je připojen nepřímo takže se srovná napětí a proud poteče do sítě po fázích a zemi.
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #32 kdy: 18.10.2019, 07:14 » |
|
Ještě drobná otázka - pokud bych nechal dát z druhé strany další rozvaděč na přepěťové ochrany a stáhl by se do něho přívod - musely by se oba rozvaděče v zadní části provrtat a protíhnout mezi nimi vodiče/kabely. Je to podle vás možné dělat do toho díru?
Je to možné. Nebojte se toho a vesele vrtejte.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|