Rozhodně nesouhlasím, to bych pak vodičem PEN mohl nazývat jakýkoli vodič N dostatečného průřezu, (barvy neřešme).
Milane, když neřeším barvy a mám dostatečný průřez, snadno se dostanu do situace, že není jednoznačné, co je to za vodič. Neméně do toho zasahují majetkoprávní vztahy. Jestliže subjekt A vybuduje rozvod a subjekt B se na konci připojí rozvaděčem nebo zásuvkou, tak subjekt B nemá co kecat do toho, co má subjekt A za vodiče v přívodním vedení. To vedení je v majetku a správě subjektu A a ten z nějakého důvodu prostě potřebuje mít v tom vedení PEN. Když pak někdo rozhodne o tom, že se na trase vybuduje kabelová skříň, kterou bude končit vedení subjektu A a po dohodě se subjektem B se mu předá ten zbytek vedení od kabelové skříně k rozvaděči, nechť si potom subjekt B ten vodič přejmenuje. Ovšem do té doby k tomu není zaprvé důvod a za druhé právo. Proto znovu říkám, že v tomhle speciálním případě má oprávnění k určení vodiče jen a pouze projektová dokumentace a bez ní neexistuje vědomost, jestli jde o vodič PEN, PE nebo N. Tím spíš v případě, že tam hypoteticky není to barevné značení vodiče.