Autor Téma: Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?  (Přečteno 21448 krát)
Gleb
« kdy: 05.01.2019, 15:33 »

Je v Ceske republice dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?

Vlastnim RD, ted probiha rekonstrukce vcetne elektriky, sit TN-S.
Ve zdi je dve montazni krabice pro zasuvky vedle sobe, privodny kabel vede jen do jedne z krabic.
Elektrikar spojil zasuvky klasicky tak ze kazdy vodic privodneho kabelu vede do jedne zasuvky, pak z druhych sroubku na teto zasuvce pokracuji tri samostatne vodice do druhe zasuvky.

O vodice L a N zde nejde.
Ale je takove zapojeni povoleno i pro vodic PE ?

Ptam se proto ze v zemi odkud pochazim je takove zapojeni vodicu PE pro novostavby a rekonstrukce je zakazano, smi pouzivat jen pro stavajici vystavbu.
V novostavbach a pri rekonstrukce by to melo byt reseno tak, ze na PE vodici nejdrive udela rozbocka a to bud lisovanim bud svarenim anebo pajenim, a teprve pak ty vodice napoji kazdy do sve zasuvky.

V CR takove prisna pravidla nejsou? Provedeny spusob instalace je v poradku, mohu byt v klidu a nemusim to resit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2019, 15:56 »

... pajenim,  a teprve pak ty vodice napoji kazdy do sve zasuvky. V CR takove prisna pravidla nejsou?
Než to kolegové upřesní, musím podotknout, že u nás jsou tak přísná pravidla, že je pájení v takových případech velikým zločinem.
Prozraďte nám z které země mimo CENELEC pocházíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2019, 16:54 »

Pokud mam byt presny - pochazim z Beloruska ale kdyz jsem to psal mel jsem na mysli pravidla v Rusku, nenapadlo me ze to bude nekdo rozebirat, tak jsem to neupresnil.
Pajeni je tam dovoleno tamnimi pravidly (PUE),  ze v CR (CENELEC) je to zakazano - beru na vedomi a (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za informace.

Nicmene sam s elektrikou nedelam, me jen zajima zda uvedeny spusob montaze zasuvek je v poradku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 05.01.2019, 16:56 »

Ano, je v pořádku. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2019, 17:10 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.01.2019, 17:13 »

Než to kolegové upřesní, musím podotknout, že u nás jsou tak přísná pravidla, že je pájení v takových případech velikým zločinem.
Prozraďte nám z které země mimo CENELEC pocházíte?
Spíše blbuvzdorná pravidla.
Pájený spoj je při správném technologickém postupu asi to nejkvalitnější spojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.01.2019, 17:45 »

Spíše blbuvzdorná pravidla.
Pájený spoj je při správném technologickém postupu asi to nejkvalitnější spojení.

V době bez olova bych to tak jistě netvrdil.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.01.2019, 17:57 »

Pekny priklad, ako su tie iste fyzikalne zakony rozne implementovane v normach. Predstavujem si ruskeho revizaka, ako prikaze prerobit sluckovane zasuvky (hypoteticky pripad, instalaciu zapaja monter z CR / SR na uzemi RF),  pretoze je to v rozpore s normou.

Z hladiska teorie spolahlivosti a matematiky, ak je za sebou seriovo 10 spojov na PE vodici, pravdepodobnos t poruchy  v poslednej zasuvke vyrazne stupa, vid prislusne vzorce. Staci povolena skrutka. Za kompromis povazujem spojit napr v 4 ramceku prichadzajuci a odchadzajuci kabel wago svorkami a natahat samostane kratke vodice ku kazdem strojceku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.01.2019, 18:28 »

V době bez olova bych to tak jistě netvrdil.  Mrknutí
Ano souhlasím.
Chce to mít staré zásoby ze zeleno neteroristické doby.
Nicméně dvě či tři dvaapůlky u sebe a závit vedle závitu omotané 0,5 v délce cca.1,5 cm a poté řádně propájené je dle mého názoru jeden z top co mohu pro spoj udělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.01.2019, 18:36 »

Chce to mít staré zásoby ze zeleno neteroristické doby.

Proč? Ty staré olovnaté pájky mají jiné vlastnosti než ty nyní prodávané? Ve složení rozdíl nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.01.2019, 19:22 »

Nicméně dvě či tři dvaapůlky u sebe a závit vedle závitu omotané 0,5 v délce cca.1,5 cm a poté řádně propájené je dle mého názoru jeden z top co mohu pro spoj udělat.

Az na ten cas a teplotu pocas spajkovania, vzhladom na silny odvod tepla. Vysledok = prekrocenie povolenej teploty PVC izolacie, degradacia vlastnosti, nejasna vydrz do buducnosti. Plati tu tak casto pouzivana fraza : povoluje spajkovanie vyrobca kabla ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.01.2019, 19:53 »

Ano souhlasím.
Chce to mít staré zásoby ze zeleno neteroristické doby.
Nicméně dvě či tři dvaapůlky u sebe a závit vedle závitu omotané 0,5 v délce cca.1,5 cm a poté řádně propájené je dle mého názoru jeden z top co mohu pro spoj udělat.
Pokud si dobře pamatuji, tak v Sokolnicích při testování různých spojů v seriovém zapojení odešel právě motaný, pájený spoj!
Jak můžeš někomu radit aby ničil motáním vnitřní strukturu mědi? zle

Popis testu někde v 7:45 min.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.01.2019, 20:07 »

Diferencoval bych mudlu nějakého šmudly a kroucený spoj W.U. ošetřený olovnatou pájkou.
Jinak p. Hudec nechce kroutit, nýbrž bandážovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.01.2019, 20:33 »

Při testu kroucený pájený spoj byl první co nevydržel. Ale až při několikanásobk u proudu, pro který by měl být vodič takového průřezu používán.
Provedení spoje podle doporučení Milana H. bych nezatracoval, ale když si představím tu pracnost, asi bych se bál ho doporučovat a někoho přesvědčovat.

A cín? Bezolovnatý má trochu jiné vlastnosti a trochu vyšší teplotu tavení a nedostatečně "tekutý" cín už nemusí vytvořit ve spoji optimální krystalickou strukturu a může mít vliv na kvalitu a životnost spoje především pokud je proudově namáhán a podle zatížení často mění teplotu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.01.2019, 23:32 »

Nabízím mnou vyrobený 50ks pájený spoj v serii popsaným způsobem oproti stejnému počtu spojů např.wago či jiných dle libosti a následné měření odporu (smyčkou?).
Mirku např.každý PES v racku je pájený a "hulí" přes něj oněch 10-16A dnem a nocí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Gleb
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 05.01.2019, 23:56 »

Pekny priklad, ako su tie iste fyzikalne zakony rozne implementovane v normach.
...
Z hladiska teorie spolahlivosti a matematiky, ak je za sebou seriovo 10 spojov na PE vodici, pravdepodobnos t poruchy  v poslednej zasuvke vyrazne stupa, vid prislusne vzorce...
Pokud vim tak z ruznych doprovodnych sprav k ruskym normam vyplyva ze takove zapojeni (pokud mluvime o bytove vystavbe) sice neni povoleno u zasuvek ale napriklad u svitidel to pry problem nedela.
Oduvodneno to tim ze do zasuvek uzivatel porad strka zastrcky (rozdeleni na zasuvky bezne uzivane a ty ktere slouzi pro zapojeni treba vestavenych spotrebicu normy pokud vim neresi) a tak dochazi k vetsimu riziku mechanickeho poskozeni spoju v prubehu uzivani. Mozna je to tim ze pravedelni revizi spoju tam resi malokdo...
Ale presne to nevim, je to jen spekulace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.01.2019, 00:18 »

Jj.
V jednoduchosti uvažování je krása, viz T34.....
Tenhle ruský způsob uvažování mám rád, kam se na něj hrabeme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.01.2019, 09:59 »

Zatím jste se všichni zabývali pájením.V dotazu na začátku vlákna je i zmíňka o svařovaných spojích.Na videu je způsob provádění těchto spojů.

https://www.youtube.com/watch?v=KgOKhfVON4Y

 Stejným způsobem prováděl spoje na vinutí statorů elektromotorů a vývodech z nich jeden z mých bývalých kolegů.Neexistovala porucha na takovém spoji!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?