Autor Téma: Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?  (Přečteno 3696 krát)
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« kdy: 01.08.2021, 20:43 »

Byl jsem požádán o demontáž 3f zásuvky a využití stávající kabeláže (předpokládám AYKY 4x4mm2, nebo 4x6mm2) pro realizaci tří 1f zásuvek. Z každé fáze by byla kvůli rovnoměrnému zatížení vyvedena jedna 1f zásuvka. Jedná se o prostor kuchyně. Napadají mě možnosti:

1) Použití odbočné krabice a prosté rozdělení fází a společného PEN k vytvoření 3 zásuvkových míst. Problém by mohl nastat při různých typech zátěží, kdy by mohl být teoreticky proud N vodičem až dvojnásobný. Variantu tedy považuji za nejhorší možnou.

2) Použití 2 vodičů jako fázových a dvou vodičů jako PEN. Tedy v kabelu by byly vodiče F1, PEN1 a F2, PEN2. Vytvoření pouze dvou 1f zásuvek TN-C.

3) Použití malé rozvodnice s proudovým chráničem a odjištěním zásuvek 13A TN-S (přívod je předjištěn 3x16A). Problém je s nedostatečným průřezem PEN.

4) Pravděpodobně nejbezpečnější varianta. Použití pouze 2 fázových vodičů, ostatní dva pro posílený PEN (2x4mm2) a montáž rozvodnice s proudovými chrániči a odjištěním 13A.

Natažení nového přívodu pro každou zásuvku zvlášť není finančně možné, pokud jej navrhnu, obávám se, že si najdou "elektrikáře",    který realizuje variantu č. 1.

Která řešení jsou realizovatelná?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.08.2021, 21:33 »

Jaká kombinace kuch.spotřebič ů vyvolá v N vodiči proud výrazně vyšší nežli If?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.08.2021, 21:50 »

Milane, pokud by se použila "indukční deska",  může ten proud N vodičem být vyšší než krajními, fázovými

------------
Kabel 4x4 ani 4x6 mm2 nemá vodič PEN dostatečného průřezu, pokud by to byl CYKY, dalo by se uvažovat o přeznačení (i když to není úplně košer) a využití kabelu s vodiči L1, L2, N a PE
Ale u AYKY bych toto nepodporoval, neradil a "nepodepsal" bych se pod to
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 02.08.2021, 06:58 »

Byl jsem požádán o demontáž 3f zásuvky a využití stávající kabeláže (předpokládám AYKY 4x4mm2, nebo 4x6mm2) pro realizaci tří 1f zásuvek. Z každé fáze by byla kvůli rovnoměrnému zatížení vyvedena jedna 1f zásuvka. Jedná se o prostor kuchyně. Napadají mě možnosti:


4) Pravděpodobně nejbezpečnější varianta. Použití pouze 2 fázových vodičů, ostatní dva pro posílený PEN (2x4mm2) a montáž rozvodnice s proudovými chrániči a odjištěním 13A.

Natažení nového přívodu pro každou zásuvku zvlášť není finančně možné, pokud jej navrhnu, obávám se, že si najdou "elektrikáře",     který realizuje variantu č. 1.

Která řešení jsou realizovatelná?


4. nebude fungovat FI. Úsměv
Ta poslední varianta je ta správná. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.08.2021, 08:00 »

Milane, pokud by se použila "indukční deska",   může ten proud N vodičem být vyšší než krajními, fázovými

------------
Kabel 4x4 ani 4x6 mm2 nemá vodič PEN dostatečného průřezu, pokud by to byl CYKY, dalo by se uvažovat o přeznačení (i když to není úplně košer) a využití kabelu s vodiči L1, L2, N a PE
Ale u AYKY bych toto nepodporoval, neradil a "nepodepsal" bych se pod to
Dokázals bys odhadnout o kolik bude větší, a zda je schopen přetížit N v tomto případě:
L jsou jištěny 16A, a N je Al4, tj.nějakých 28A.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Reiner
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.08.2021, 11:32 »

4. nebude fungovat FI. Úsměv
Ta poslední varianta je ta správná. Mrknutí

Měl jsem na mysli z aktuálního rozvaděče použít L1, L2, 2xPEN do malé rozvodnice v místě. Tam použít FI a následně k jednotlivým zásuvkám už standardně 3x2,5mm2. To mi dle reakcí ostatních připadá jako nejrozumější řešení.

Děkuji za reakce


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.