							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 11.04.2019, 07:48 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mají tam psané že pro montáž  do hoř. tř.B-F pouze bezšroubové uchycení vodičů? O krabici tam není zmínka?      PS: Takových to zásuvek jak nafotil kol. Strycharski jsem viděl už desítky a určitě jich jsou namontovány tisíce  jen u kuchyní!!  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 11.04.2019, 07:52 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Bude to pakárna, protože otvory v tom dřevu jsou na krabici malé a bude je potřeba zvětšit. Vykroužit nyní nepůjdou, tak zbývá jen ruční práce, nebo si udělat přípravek, který umožní jejich vykroužení u bez středového vrtáku. To taky není takový problém. Pak by bylo nejlepší vysekat i spodní krabice a vložit novou 850C° odolnou, ale často vídám jen tu odolnou krabici s uříznutým dnem, kdy se pak dohaduju s elektrikářem jestli to je OK, nebo NE. Jako další schůdné řešení bych asi bral vymazání nehořlavou hmotou, jak se to dělávalo i dříve za pomoci sádry. Ale sádra k tomu není úplně vhodná a je velký problém sehnat materiál, který bude mít garantované potřebné vlastnosti. Sám jsem si tím kdysi těžce procházel.
  S přístroji je to mnohem jednodušší než se na první pohled zdá. Dnes má mnoho výrobců vyrobeny tyto přístroje dle normy, kdy už používají materiály nepodporující hoření a tedy mohou být instalovány i na hořlavé podklady. To se nechá zjistit u výrobce. Osobně vím že to splňují přístroje Berker. Tedy není nutné použít pouze a jen ABB tango (TIME) v barvách bílá, šedá ,  béžová s označením na hořlavé podklady, pokud výrobce garantuje že jsou tato přístroje vyrobeny dle příslušné normy. Je docela možné že to dnes splňují i všechny přístroje ABB. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 11.04.2019, 10:41 » | 
								
								 | 
							  
							 
							A nebo provést povrchovou montáž a tím překrýt díry po zásuvkách. 
  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 11.04.2019, 13:07 » | 
								
								 | 
							  
							 
							ČSN 33 2310, ed.2 ,  tabulka 1 v článku 6.2 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 11.04.2019, 20:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							 Když z něj ocituji část, která se týká uložení zásuvky přímo v dřevěné stěně bez krabice.....
  Domnívám se že to tak není. Norma nepředpokládá že někdo instaluje běžné přistroje bez krabice do hořlavé desky jen za pomoci vrutů. Dle mého je to i v rozporu s návody výrobce, o zdravém rozumu nemluvě. Prostě to není standardní řešení. Tedy je zapotřebí použít instalační krabici, dle mého názoru 850C° a pak do ní mohu instalovat tyto přístroje, které odpovídají normě použítím platů nepodporujícíc  h hoření (šíření plamene). Tedy vcelku běžné přístroje mnohých výrobců.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Radim Strycharski 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 11.04.2019, 20:46 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ok, řekněme, že krabice musí být. V tomto případě je přítomnost krabice pro duté stěny zkoušená žhavou smyčkou nevyhnutelná, protože ji přímo nařizuje čl. 4.5 ČSN 33 2312 ed. 2 (v případě, že se použije krabice     ). Jenže ta krabice podle všeho (ČSN  60670 a EU Prohlášení o shodě od výrobce) není tepelně-izolační. Její přítomnost je normou přímo nařízena, ale tepelně-izolační vlastnosti nařízené článkem 421.2 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 zajištěny nejsou. Takže do té krabice zřejmě nemůžu uložit ledasco, ale jenom to, co je výrobcem určeno do hořlavých hmot. A to je zásuvka se značkou obdélníčku s kolečkem.  Takže z hlediska alibi bude zcela vyhovující řešení krabice dle ČSN 60670 plus zásuvka se značkou. Z hlediska fyziky ale nelze spoléhat na tepelně-izolační vlastnosti krabice a stejně tak nelze spoléhat na tepelně-izolační vlastnosti zásuvky se značkou, protože se z hlediska tepelné izolace zcela jistě nijak neliší od běžné zásuvky. Takže pokud se budu chtít skutečně ochránit, použiju buď toto Buďto normožroutsky vytrhat krabice a instalovat nové + zásuvky do hořl.hmot, nebo dřevotřísku "opatlat" protipožární hmotou. Zde by mne zajímalo v čem se liší zásuvka běžná a do hořl.hmot. Strojek je stejný bezšroubový a použitý plast se mě při zkoušce nad plamenem (běžný plynový hořák) choval v obou případech také identicky.
  nebo toto A nebo provést povrchovou montáž a tím překrýt díry po zásuvkách. 
 
   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Lukáš Rotrekl 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 11.04.2019, 21:27 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mají tam psané že pro montáž  do hoř. tř.B-F pouze bezšroubové uchycení vodičů? O krabici tam není zmínka?      Hmmm, naposledy, když jsem je někde dával, tak tam byla, ale bude to tak 3 roky. PS: Takových to zásuvek jak nafotil kol. Strycharski jsem viděl už desítky a určitě jich jsou namontovány tisíce  jen u kuchyní!!
  No že to tak dělají všichni neznamená, že to je správně.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
  Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Franěk 
							
								Český elektrikář - živnostník 
								  
								  Offline
 
  
								  
								váš elektrikář a revizní technik 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 11.04.2019, 22:03 » | 
								
								 | 
							  
							 
							  Takže z hlediska alibi bude zcela vyhovující řešení krabice dle ČSN 60670 plus zásuvka se značkou. 
  Jo, z hlediska alibi máte jistě pravdu a osobně to vnímám jako TOP řešení. Nicméně si prozatím stále  stojím za tím, že při použití vhodné krabice, lze použít běžné přístroje odpovídající požadavkům této normy a instalovat je na normáně hořlavé materiály. Teď si můžeme definovat  třeba i to, co mezi tyto normálně hořlavé materiály patří.  Vnímám to stejně jako změnu v instalacích světel na hořlavé podklady, kdy se už předpokládají u světel použité takové materiály, kdy je není nutné podkladat při instalaci na normálně hořlavý podklad a podobně. Zkuste se nad tím všichni zamyslet.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz ,   revize@fraja.cz ,  tel: 728171585  
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |