Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« kdy: 05.04.2018, 15:48 »

Objednávam zásuvky pre RD a požiadavka investora bola že 2 zásuvky aby mali vrchnú časť natočenú.
Len tie ABB v rade Tango ponúka len v kombinácií s bezskrtukovým pripojením a takpovediac si neviem predstaviť ako tam budú držať napr 2x2,5mm2 vodiče v jednej svorke a ešte aj takto pripojenú ju dávať do krabice ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.04.2018, 07:32 »

Zkušenosti:
dobrá - je to šikovné provedení zásuvky
horší - už jsem viděl jak se bezšroubové svorky u této zásuvky dokážou ohřát a zničit, když se do svorek nacpe Al vodič tak, jak je pod šroubkem v původní zásuvce, pomačkaný, lehce zoxidovaný
úplně špatně - pro smyčkování ve starých rozvodech v TN-C je tam "málo svorek" a jít s PENem přes PE a N dál, jednak to každý nezapojí správně a pak je tam víc spojů, víc možných přechodových odporů

Takže za mě na nové rozvody určitě ANO, na staré opatrně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2018, 07:46 »

S těmito zásuvkami je to opravdu docela problém. Vodič se musí dostatečně odizolovat. Svorka je ve strojku docela hluboko. Při zapojování je potřeba myslet na samotné uložení zásuvky do krabice a vodiče si podle toho jaksi předpřipravit jejich natvarováním. U těchto zásuvek doporučuji přívod kabelu do krabice z její spodní části.
Pak se musí dávat pozor na to, aby montér při instalaci strojku zásuvky do krabice netlačil na PVC udělátka, jejichž stlačením se uvolňují vodiče ze svorek.
Takže montážně je to opravdu docela opruz a to nemluvím o instalaci do krabic určených pro montáž do sádrokartonu  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.04.2018, 07:53 »

No když se mrknu do katalogu, tak se dočtu:
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Takže 2. zkušenost, je sice zkušenost, ale při tom, že považujeme parametry uvedené výrobcem za svaté, je vlastně k ničemu. Max. ověření, že má výrobce pravdu.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #4 kdy: 06.04.2018, 07:54 »

Nejsem-li si jistý podívám se u výrobce, jaké má doporučené připojení:
"Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu)." A dostatečné odizolování vodičů, tuším že je naznačeno na rámu zásuvky.
Souhlas s p. Schwarcem
Takže za mě na nové rozvody určitě ANO, na staré opatrně
Pokud nějaký  Neřeknu do nich připojí vodiče Al, je to  Vyplazuji jazyk
Ve starších instalacích lze, pokud je dost hluboká krabice, použít pod zásuvku bezšroubové svorky (v případě vodičů Al s brusnou pastou!) a zásuvku provést "odbočením".  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.04.2018, 08:19 »

  Nemám je rád a s CY 2,5 bývá problém. Je na nich vidět, že strojek má svůj původ v německých přístrojích, kde se běžně zásuvky zapojují s CY 1,5. Jak psali kolegové, na staré rozvody TN-C bez dalších opatření nepoužitelné.

 Vypečené jsem je už vícekrát viděl, zejména pokud byly použité na starších rozvodech jako modernizace. Viditelně nebyly dodrženy doporučené podmínky montáže. Délka vodiče po odizolování je předepsána a "namalována" na úchytném rámečku.

Edit: viz kol. Bašta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2018, 08:23 »

Potvrzuju, že průběžné zapojení (6x vodič Cu 2,5) je docela maso. Jsou v jednom místě, takže je to hodně napružené. Už mi díky tomu i vyskočil vodič ven. Chce to dodržet délku odizolování a vodiče dopředu srovnat tak, aby se co nejméně ohýbaly tlakem na strojek při montáži.

použít pod zásuvku bezšroubové svorky (v případě vodičů Al s brusnou pastou!)

Brusnou pastu bych nechal na jiné příležitosti a radši bych použil pastu kontaktní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.04.2018, 09:29 »

Tak jak uvádí p.Horský.
Přívod zespoda, a vodiče nepřipojovat nakrátko, ale musí v krabici tvořit stlačitelné esíčko, které je nutno předřipravit před montáží strojku.
Pokud se týká montáže do sádrokartonu, vyplácí se mě postup použití dlouhých vrutů, kdy je strojek do krabice vtáhnut jejich pomocí, nikoli tlakem přes vodiče na dno krabice, která pk mizí v nenávratnu dutiny stěny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.04.2018, 11:38 »

Výrobce u této zásuvky uvádí pro montáž do SDK:¨
Citace
Při montáži do sádrokartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.04.2018, 09:41 »

Jehož výroba byla ukončena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.