Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 23.05.2018, 12:01 » |
|
I když už nechcete odpovídat, přesto všechno to zkuste a vysvětlete mi, prosím váš výraz "morálně". Technicky- konstrukčně (i když mi pořád podsouváte Al vodiče) chápu ale význam morálka v tomto případě mi utekla. Dobrá tedy, někomu se hliník zkrátka ekluje z principu a považuje jej za přežitek. Možná to zní divně, ale setkávám se s takovými postoji. V tomto případě možná investor, protože striktně požaduje měď. A požaduje-li investor striktně měď, není důvod mu nevyhovět. On platí, on poroučí a není nejmenší důvod ho šetřit. Můj pohled na věc vychází z praxe provizorek, které znám, tzn pro dobrovolné hasiče a podobné užitečné neziskovky, nebo jezedáky a tak. Tam se hodnotí poměr cena výkon a nějak jsem tím poznamenán...
|
|
|
|
|
|
Jakub Drbohlav
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 23.05.2018, 18:10 » |
|
ze zákona musím dát záruku na 2 roky materiál a práci.
Ano, ale pouze pokud obchodujete B2C. Současná legislativní úprava záruky ve vztahu B2B neřeší a jen na vás, jak se s partnerem dohodnete.
|
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení. OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
|
|
|
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 24.05.2018, 11:50 » |
|
Ano, ale pouze pokud obchodujete B2C. Současná legislativní úprava záruky ve vztahu B2B neřeší a jen na vás, jak se s partnerem dohodnete.
mohu poprosit o vysvětlení těch zkratek? Pokud namontuji někomu i obyčejný jistic a za pár dní bude zlobit, musim ho vymenit a reklamovat. Vetsinou vám daji jiný a neřeší to. Na vyrobek je ze zákona zaruka 24 měsíců. Na práci dávat podle vás nemusím?
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 24.05.2018, 11:56 » |
|
B2C - vztah podnikatel -> ne-podnikající zákazník (na kterého se vztahují předpisy na ochranu spotřebitele)
B2B - vztah podnikatel -> podnikatel (co si dohodnete to máte)
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
|
|
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 27.05.2018, 11:47 » |
|
Mel by byt uzemneny, respektive pospojeny na stejny potencial jako je uzemneni svodu, ale od svodu hromosvodu v dostatecne vzdalenosti. A pochopitelne v idealnim pripade na vstupech do obou budov osazeny svodice.
Když půjdu MARSEM okolo zdi ve stejné vzdálenosti (podpěry) a v cestě mě stojí svod - nevyhnu se mu. Mám stejně jednu možnost. Svod nastavit a buď v dostatečné vzdálenosti obejít nebo ho spojit a konec ještě přidat na HOP. Hlavně mi nepište" co na to projekt" - je na nic. Znovu otvírám otázku - proč projektant s vyšším paragrafem nedělá zkoušky alespoň na úrovni § 9 - RT? Ubylo by těchto diskuzí.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 27.05.2018, 12:03 » |
|
Tomu připojení žlabu na svod bych se bránil zuby nehty Pokud je to jen trochu možné... Ale nevíme co je to za kabely, co je v té budově, co je tam nainstalováno, nevíme nic. Pouze že řešíte křižování kabelového žlabu s hromosvodem. Ještě je jedno řešení. A to použití na svod/část svodu vodič HVI. Dle mě asi nejsprávnější řešení a ve výsledku to bude i nejelegantněji vypadat. Nejjednodušší bude pravděpodobně oddálení svodu od žlabu pomocí GFK podpěr, ale pohledově to nebude žádná hitparáda. Najděte si na panoramě od seznamu ulici Dačického v Brně a budovu vozovny dopravního podniku a mrkněte jak takové oddálení vypadá v praxi. Tady je typický přiklad kdy by to HVI vypadalo o poznání lépe.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 27.05.2018, 12:29 » |
|
Tomu připojení žlabu na svod bych se bránil zuby nehty Pokud je to jen trochu možné... Ale nevíme co je to za kabely, co je v té budově, co je tam nainstalováno, nevíme nic. Pouze že řešíte křižování kabelového žlabu s hromosvodem. Je to budova, kde zadní část není vidět.Hromosvo d je podle staré ČSN a přepěťovky nejsou. Půjde asi 0,5 m pod okapem ve výšce 4m. Logicky mě napadá od okapu MARS oddálit na vzdálenost "s" a MARS na jednom konci připojit k HOP.
|
|
|
|
|
|
|
|
|