Ivo Faltus
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.12.2006, 22:36 » |
|
Rozhodující kritéria pro dimenzování tak dlouhého vedení jsou úbytek napětí na vedení a hodnota impedance poruchové smyčky, pokud je použita ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje. Nepředchází-li navrhovanému vedení jiné delší vední menšího průřezu, připustíme-li úbytek napětí na navrhovaném vedení cca 6% a budeme-li uvažovat max. dobu odpojení 0,4 s, je třeba použít kabel CYKY průřezu 16 mm2 nebo AYKY 25 mm2, jištěný např. jističem LSN 10B/1 nebo LSN 8C/1 (z důvodu impedance smyčky, ne dovoleného zatěžovacího proudu kabelu). V případě požadavku nižšího úbytku napětí na vedení (z dotazu není zřejmé jaké el. zařízení vedení napájí) by bylo nutné použít kabel o stupeň většího průřezu (úbytek cca 4,5 %).
|