Název: Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
Přispěvatel: Patrik Augustin 13.12.2006, 16:50
Vazeni kolegove potreboval bych spocitat jaky prurez kabelu na vedeni delky 850m v zemi kde na konci bude zatez radove 7A.Melo by to byt jednofazove vedeni kabel AYKY nebo CYKY.Vychazi mi 3Cx16mm.Je to tak spravne?Nejak se nemuzu poprat s Pavoukem a nemam na to moc casu.
Diky.


Název: Re: Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
Přispěvatel: Ivo Faltus 13.12.2006, 22:36
Rozhodující kritéria pro dimenzování tak dlouhého vedení jsou úbytek napětí na vedení a hodnota impedance poruchové smyčky, pokud je použita ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje.
Nepředchází-li navrhovanému vedení  jiné delší vední menšího průřezu, připustíme-li úbytek napětí na navrhovaném vedení cca 6% a budeme-li uvažovat max. dobu odpojení 0,4 s, je třeba použít kabel CYKY průřezu 16 mm2 nebo AYKY 25 mm2, jištěný např. jističem LSN 10B/1 nebo LSN 8C/1 (z důvodu impedance smyčky, ne dovoleného zatěžovacího proudu kabelu). V případě požadavku nižšího úbytku napětí na vedení (z dotazu není zřejmé jaké el. zařízení vedení napájí) by bylo nutné použít kabel o stupeň většího průřezu (úbytek cca 4,5 %). 


Název: Re: Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
Přispěvatel: Patrik Augustin 15.12.2006, 21:08
diky moc.Nejak tak mi to vychazelo.Prob lem je ze sam nevim jaky kabel je veden do rozvadece.Budu to muset vyzistit.Dosta l jsem to za ukol a bylo mi sdeleno pouze to co jsem zde napsal.Zatim diky za pomoc.