Revizní lhůtu 2 roky ve zdravotnictví vidím také 2 roky, a to s ohledem na již neplatnou ČSN 33 2140; V současné ČSN 33 2000-7-710 věta o celkové pravidelné revizi z mého pohledu chybí.
Za prvé jsem zapomněl napsat, že těch 5 bodů, které jste uvedl, je třeba vytesat do kamene pro revizní techniky. Anebo připevnit na nástěnku a každé ráno číst.....
Za druhé ta řada úkonů vyjmenovaná v 710-62 pro pravidelné revize patří komu na provedení?
Normo tvůrce to nechává na provozovateli. Jenže provozovatel má odpovědnost, ale vůbec tomu nerozumí. Pod palcem to má nějaký pracovník BOZP, nebo stavař a často i nějaký úředník, který neví ani o co jde.
Nedávno mi radila paní v nemocnici, mající na starost metrologii, jak bude vypadat štítek na rozvaděči po revizi. A podobné štítky chtěla na spotřebiče. Bude tam datum revize, datum příští revize, podle jaké normy, jméno a podpis a číslo oprávnění. Tak jsem se ji ptal, zdá je odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e. Nebyla ani v oblasti BOZP. Ano paní, všechno budete mít v protokole o revizí. Včetně kopie Oprávnění.Myslím, že pokud již je uvedený nadpis kapitoly 710.62 Pravidelné revize, tak je zapotřebí je vykonat a vybrat si ze lhůt v uvedené normě pro kontroly,
anebo lhůtu "obvyklou". Obvyklou za posledních 50 roků. Většinou s tím je zákazník je smířený. Tento termín používají na příklad státní úředníci na FÚ, když vám vyměří daň při nákupu pozemku s cenou "obvyklou v dané lokalitě".
Mnozí RT píší ale do RZ nesmysly, když považují elektrickou instalaci zdravotního střediska za součást budovy a navrhují i doporučují lhůtu 5 roků. Uvádějí provozovatele v omyl.