Autor Téma: Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?  (Přečteno 23283 krát)
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 04.10.2006, 16:02 »

Pokud je sled fází opačný (3-2-1),  které fáze se přehazují, aby byl sled správný (1-2-3)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.10.2006, 10:30 »

Libovolné dvě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Milan Pavlíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2006, 21:51 »

Doplnil, bych že ne dva libovolné vodiče, ale dva krajní mezi sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2006, 21:59 »

libovolné dvě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 05.10.2006, 22:32 »

Pokud je otázka položena takto:

Pokud je sled fází opačný (3-2-1),  které fáze se přehazují, aby byl sled správný (1-2-3)?
musí být odpověď jednoznačně, dvě krajní fáze 1 a 3.  Kroutím očima

P. S. V testech by to byla jistě chyba (libovolné dvě)!
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.10.2006, 08:28 »

Tak aby tu bylo ještě víc odpovědí, které budou znít rozdílně a přitom budou vyjadřovat správný význam  Úsměv

Byl by problém najít tu fázi, která odchází jako L1 z trafostanice.
Takže přehodit mezi sebou takové dva fázové vodiče, aby to nějak vypadalo, aby se vodiče nějak blbě nekřížili, aby mechanicky po přepojení vyšla dostatečná délka,... Polibek

Pěkný den
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2006, 11:11 »

Dovolím si nesouhlasit s pány Pavlíčkem a Beláněm. Pokud bych si vyjádřil sled fází graficky bude to kruh rozdělený na třetiny s vepsanými čísly 3-2-1 - obrácené pořadí, abych získal pořadí 1-2-3 stačí přehodit libovolné dvě číslice. Za posledním číslem těch tří znaků bude vždy následovat opět první, je to vlastně směr otáčení, né lineární graf  Škleb Při ztvárnění sledu fází v lineárním grafu je 1-2-3 totéž jako 2-3-1 nebo 3-1-2. Jak píše pan Schwarz nikdy spolehlivě nevíme která fáze je vlastně první  Smutek ,  můžeme jen určit směr pole: pravotočivé (1-2-3) nebo levotočivé (3-2-1) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #7 kdy: 06.10.2006, 12:03 »

Souhlas s panem Karvánkem. Předpokládám, že se tazeteli jedná o směr otáčení točivého elektromagneti ckého pole vytvořeného vinutím ve 3 fázovém elektrickém motoru. Směr otáčení tohoto točivého el.mag. pole určuje právě sled fází a pro změnu směru točení pole a tím i motoru mi stačí přehodit LIBOVOLNÉ 2 fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 06.10.2006, 14:44 »

Omlouvám se za mou nejasnou odpověď.  Pláč
Měl jsem na mysli zapojení Č/H/Č = 1-2-3 nebo 3-2-1, z dob, kdy hnědý vodič byl zapojován na střed jako fáze L2, a hlavně jsem pomyslel na záludné odpovědí v testech. 
 ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.10.2006, 15:20 »

Když abychom zjistili, která fáze byla opravdu ta úplně první, to bychom museli jít hluboko do historie, zjistit která elektrárna byla jako první připojena na naši síť a tam nějak zjistit, v které poloze se nacházel rotor generátoru těsně před spuštěním. Obávám se, že to asi bude malinko problém... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.10.2007, 06:54 »

Za predpokladu, že na jednu z fáz je pripojené HDO, je vhodné zitiť, ktorá to je a  prehodiť medzi sebou tie zvyšné dve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 25.10.2007, 07:05 »

Signál HDO se "přimíchává" v trafostanicích 110/22 kV do napěťové hladiny 110 kV, dříve běžně, dnes zřídka do 22 kV a to 3fázově .
Přes trafo vvn/vn a vn/nn se dostává do distribuční sítě k odběratelům
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 25.10.2007, 10:52 »

Kolega Mayer to zřejmě myslel jinak ...
Může nastat situace, kdy je jedním impulsem HDO ovládáno více zařízení, nezřídka také i napojených z jiných rozvaděčů a třeba i v jiných budovách.
Správným řešením této situace je použít nějaké relé s více kontakty, tak aby každé zařízení mělo svůj kontakt (bezpotenciálov ý).
Nicméně hlavně u stávajících zařízení někdy zůstává jen u přání Úsměv
Ovládání je provedeno přes jeden společný N vodič. Cívky všech stykačů ovládajících blokované zařízení musí být připojené ze stejné fáze. Pokud by se zde sešly dvě různé fáze, nebude to ovládání pracovat správně (zůstane to trvale sepnuté) nebo se mohou zničit cívky některých stykačů (nebude na nich "správné" napětí). 
Rozvodné závody také tvrdošíjně setrvávají u ovládání blokovaných spotřebičů N vodičem, i když to nemá žádný zvláštní smysl. Jediná výhoda je snad v tom, že je pro ovládání zapotřebí jen jeden vodič. Ale ona to v podstatě žádná výhoda není, stejně se pro impuls HDO obvykle používá vícežilový kabel ...
Pokud by výstupem z přijímače HDO byl bezpotenciálov ý kontakt, nic zásadního by se nezměnilo a ubylo by spoustu problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Roubal
« Odpověď #13 kdy: 25.10.2007, 13:57 »

Rozvodné závody také tvrdošíjně setrvávají u ovládání blokovaných spotřebičů N vodičem, i když to nemá žádný zvláštní smysl. Jediná výhoda je snad v tom, že je pro ovládání zapotřebí jen jeden vodič.
Je tu ještě jeden smysl spínání N: odběratel si napájí svůj stykač svou elektřinou. Takhle odběratel nemůže "krást" elektřinu z ovládacího obvodu stykače.

Pokud je N vodič HDO společný pro více podružných odběratelů, tak se samozřejmě musí dát velký pozor, aby všechny stykače jely ze stejné fáze.
Problém je, když se vypne (vypadne) hlavní jistič před elektroměrem jednoho z odběratelů a HDO je vypnuté. Pak se totiž proudy z ostatních stykačů vracejí po spínaném N vodiči přes stykač vypnutého odběratele do jeho vypnuté fáze, a dále teče přes některý ze spotřebičů do normálního N. (bylo by lepší schema Úsměv ) Výsledek: opět malé napětí na všech stykačích, bzučení a nebezpečí jejich poškození. Není to teorie, stalo se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 25.10.2007, 14:01 »

A ještě jeden aspekt:
Kontakt relé HDO nelze spéci zkratem, protože mu v cestě stojí cívka stykače a ovládá se N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 25.10.2007, 14:02 »

Je tu ještě jeden smysl spínání N: odběratel si napájí svůj stykač svou elektřinou. Takhle odběratel nemůže "krást" elektřinu z ovládacího obvodu stykače.

Dovolím si nesouhlasit. Pokud by byl použitý bezpotenciálov ý kontakt, nebylo by co krást ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 25.10.2007, 14:06 »

A ještě jeden aspekt:
Kontakt relé HDO nelze spéci zkratem, protože mu v cestě stojí cívka stykače a ovládá se N.

Ale jo, jde to ... Úsměv
Podle mě by se tímto rizika pro kontakty HDO nijak zvlášť nezvýšila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Roubal
« Odpověď #17 kdy: 25.10.2007, 22:38 »

Dovolím si nesouhlasit. Pokud by byl použitý bezpotenciálov ý kontakt, nebylo by co krást ... Mrknutí
Jak myslíte ten bezpotenciálov ý kontakt? To jako že kontakty spínacího prvku nejsou připojeny napevno k fázi nebo k N, ale vedou přímo k odběrateli, který si přivede svou fázi a svůj N?

Jaká je ale pak výhoda oproti spínání N? Pokud přijímač HDO ovládá jediný stykač, tak je myslím jedno z jaké je napájen fáze. A pokud je signál HDO z přijímače rozváděn do více stykačů/spotřebičů, tak si společným bezpotenciálov ým kontaktem nepomůžete, spíš naopak.

Ale asi jste to myslel jinak a já to špatně pochopil. Tento problém mne zajímá, protože jsem nedávno něco podobného řešil a k ničemu lepšímu než spínání N nebo hromada "podružných" stykačů jsem se nedobral.

Kdyžtak to můžeme diskutovat v jiném vláknu, protože původní dotaz byl zodpovězen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.