| | |-+  Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód?  (Přečteno 9253 krát)
Michal Jakubský
« kdy: 22.08.2007, 11:27 »

Při použití elektrocentrál y ve venkovním prostředí je nutno přihlédnout jak ke třídě ochrany IP tak i k tomu co uvádí výrobce?

Mám elektrocentrál u s IP 23 - tedy možnost spádu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60 stupnů od svislice ( AD 3),  ale výrobce v návodu uvádí : zařízení nevystavujte vodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 22.08.2007, 11:34 »

Podle platných norem je minimální předepsané krytí pro zařízení do venkovního prostředí IPx3. V tomto případě je možné zařízení provozovat venku, třeba i za deště, ale nesmí se provádět oplach proudem vody. Zde už se vyžaduje minimálně IPx4 a vyšší.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Jakubský
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2007, 11:52 »

Děkuji za odpověď.
Dovolím si být ještě konkrétnější.
Elektrocentrál a bude umístěna na hasičském žebříku. Může být tedy teoreticky zasažena mimo deště i vodou z jiného zdroje.
 Jedná se tedy o uplatnění vnějšího vlivu s kódem minimálně AD4 ?
Nebo je dostačující krytí IP x3 ?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 22.08.2007, 12:56 »

Nezlobte se, ale elektrocentrál a na žebříku ve mě vyvolává smíšené pocity a považuji to za dobrý vtip!   ajoooo  zle

Předpokládám, že tato elektrocentrál a není určená pro takové činnosti a už vůbec ne pro hasiče.
Vložte sem foto nebo technické informace od výrobce. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Jakubský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2007, 14:59 »

Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Elektrocentrál a je umístěna vedle žebříkové sady na pochůzné plošině vozidla.
Slouží pro případné nápájení elektroinstala ce - 1f. zásuvek v koši na konci žebříku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Jakubský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.08.2007, 15:48 »

Ještě doplnění:
V podstatě se mi jedná o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.
Není přece možné jednoznačně říct že krytí IP x3 = venkovní prostředí - je třeba i uvažovat vnější vlivy. Rovněž nikdo nepředpokládá oplach proudem vody, ale může dojít k postříkání vodou (  jiný droj než déšť )  z hasičské proudnice.
Já to vidím na vnější vliv s kódem AD4, resp. krytí IP x4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.08.2007, 16:12 »

Jedná se tedy o uplatnění vnějšího vlivu s kódem minimálně AD4 ?
Nebo je dostačující krytí IP x3 ?

Jednoduchá pomůcka :
Jakou číslici máte u vlivu AD, takovou číslici minimálního krytí proti vodě pro tento vliv potřebujete. Tedy např. AD4 = min. IP X4funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Jakubský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.08.2007, 21:08 »

Zeptám se tedy takto:

Je krytí IP 23 u předmětné el. centrály dostačující?

 Jsem v rozpacích


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Norbert Maxian
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.08.2007, 00:37 »

Pre použitie na požiarnickom aute považujem udávané krytie IP 23 za nedostačujúce.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.08.2007, 07:56 »

Pánové, a teď mi zkuste popsat jak je udělaný předmět s IP 23.
To si mám představit asi tak, že bude je to pod nějakým krytem, kam se nedostane voda shora ani z boku a přitom zespodu tam mohou být i centimetrové otvory?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.08.2007, 23:41 »

To: Jiří Schwarz
Dokonce větší. Až 12,5 mm.

To: Michal Jakubský
Vezmu to trochu z jiného soudku. Pokud má výrobce provedenou zkoušku na krytí IP 23, znamená to, že výrobek byl postaven pod sprchový rám a pod úhlem natočení rámu  60 stupňů na něj byla určitou dobu stříkána voda. Poté se demontáží zjistí, zda se voda dostala dovnitř. Celkem jasné u statických výrobků.  Nevím, jak vypadá konkrétně ta Vaše centrála, ale co když výrobce zjistil, že během chodu centrály je voda nasávána chladícím ventilátorem generátoru přímo do vinutí a způsobuje jeho poškození. V tom případě to ošetřil návodem k obzluze a nedoporučuje zařízení vystavovat vodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Luděk Melničuk
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.11.2007, 10:06 »

K DISKUSI O POŽÁRNÍCH ŽEBŘÍCÍCH - ČSN EN 14043, 14044 MINIMÁLNÍ KRYTÍ IP 54
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 21 dotazů.