Ten stroj vypadá jako nějaký světoběžník. 3x200V se používá v Japonsku, nebyl tedy původně určen pro Japonsko, nebo vyroben v Japonsku a transformátore m přizpůsoben pro USA (tomu by odpovídal primár 3x127/220V) ?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 28.05.2014, 10:55 » |
|
Fotka štítku by nebyla?
Jinak se divím, že na sebe dobrovolně berete zodpovědnost za něčí šlendrián. Bez dokumentace strkáte zbytečně hlavu do oprátky a měl by jste trvat na jejím dodání před akcí.
Pokud jste zaměstnanec, můžete podle zákoníku odmítnout práci, kterou by jste mohl způsobit zranění nebo škodu. Nebo pro kterou nemáte vše, co je potřeba.
Pokud si vás firma najala, zapojíte to nablind a něco odejdejde, tak zákazníka ztratíte stejně, jako když je pošlete do háje rovnou a natvrdo, jenom se nemusíte hádat o náhradu škody, lítat na pojišťovnu,...
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 28.05.2014, 18:28 » |
|
Předpokládám, že takové trafo bude Y-Y, nebo D/Y, Je typické pro stroje "na paletách". Putují z Japonska přes USA přes Mexiko do bývalé východní Evropy a odsud pak pokračují přes Ukrajinu do Indie, Pákistánu a končívají někde ve Vietnamu a jako šrot je kupují Číňani.
U nás se ohřejí rok až tři a jdou dále na východ, jak pro většinového majitele firmy - většinou amerického - stoupá cena pracovní síly a rostou mu obstrukce s povinným dodržováním předpisů. Tyto stroje se vyznačují ve velké míře absencí jakékoliv dokumentace a návodů, většina elektromagneti ckých přístrojů a motorů na nich je na 60 Hz a pekelně na 50Hz topí. Majitelé k jejich údržbářúm zastávají postoj nějak to opravte, jestli se vám to nelíbí, tak máte padáka, a hlavně musíte mít na sobě ochranné brýle a boty s kovovou špičkou. Projektantům a revizákům manažeři na připojení nedají ani korunu, moc by do toho šťourali a určitě se najde dost snaživých blbců, kteří jim to opraví či zprovozní. K takovým strojům je lépe se obrátit zády a prohlásit, že to neumíte opravit, nebo zprovoznit, že na to musí být asi firma. Když je zprovozníte, máte z toho jen řadu dalších problémů. Podle mne je lepší tam nechat slabé pojistky, aby to padalo.
Protože trafo si při rozběhu vezme podle stavu hystereze a předchozího zmagnetování a podle okamžiku zapnutí i více než 50x vetší proud než jmenovitý. Jistič D přežije 20-ti násobek. Jistič D byste musel 50/20 tj. 2,5x předimenzovat. To znamená, že i ten 80A D bude málo. A to už vychází nějaký 100A deon a korektní nastavování nadproudových i tepelných spouští. Jenže u 100A už chce připojení sakra počítat, může to být malér při zkratu, to chce projektanta. A co taková proudová šupa udělá při zapínání se sítí, s poklesem napětí pro ostatní stroje a s hlavním vypínačem (svary kontaktů). Prostě musíte zauvažovat, počítat, měřit impedance a kontrolovat. Tudíž si to přeberte, pro dobrotu na žebrotu.
Správně by měl být navržen před a za takové trafo rozvaděč s odporníky a trafo rozbíhat naprázdno přes odpory, ty pak vyřadit a teprve potom připnout zátěž. Pak bude stačit jištění jmenovité v D a trafo bude dobře chráněné a okolním strojům nebudou odpadávat při zapnutí tohoto trafa stykače. Většinou je sočástí takového rozvaděče i kontrola teploty trafa a odpínání při přehřátí i jednoho vinutí. Neboť stroje tvořívají nesymetrickou zátěž a zvláště jsou-li bez dokumentace bývá zapojováno příslušenství i dost divoce a neuváženě a odběr při 50Hz je na hony vzdálen od odběru při 60Hz - kdežto výrobní normy jsou dělané na rychlejší otáčky stroje.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
  
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 28.05.2014, 19:03 » |
|
Předpokládám, že takové trafo bude Y-Y, nebo D/Y, Je typické pro stroje "na paletách". Putují z Japonska přes USA přes Mexiko do bývalé východní Evropy a odsud pak pokračují přes Ukrajinu do Indie, Pákistánu a končívají někde ve Vietnamu a jako šrot je kupují Číňani.
U nás se ohřejí rok až tři a jdou dále na východ, jak pro většinového majitele firmy - většinou amerického - stoupá cena pracovní síly a rostou mu obstrukce s povinným dodržováním předpisů. Tyto stroje se vyznačují ve velké míře absencí jakékoliv dokumentace a návodů, většina elektromagneti ckých přístrojů a motorů na nich je na 60 Hz a pekelně na 50Hz topí. Majitelé k jejich údržbářúm zastávají postoj nějak to opravte, jestli se vám to nelíbí, tak máte padáka, a hlavně musíte mít na sobě ochranné brýle a boty s kovovou špičkou. Projektantům a revizákům manažeři na připojení nedají ani korunu, moc by do toho šťourali a určitě se najde dost snaživých blbců, kteří jim to opraví či zprovozní. K takovým strojům je lépe se obrátit zády a prohlásit, že to neumíte opravit, nebo zprovoznit, že na to musí být asi firma. Když je zprovozníte, máte z toho jen řadu dalších problémů. Podle mne je lepší tam nechat slabé pojistky, aby to padalo.
Protože trafo si při rozběhu vezme podle stavu hystereze a předchozího zmagnetování a podle okamžiku zapnutí i více než 50x vetší proud než jmenovitý. Jistič D přežije 20-ti násobek. Jistič D byste musel 50/20 tj. 2,5x předimenzovat. To znamená, že i ten 80A D bude málo. A to už vychází nějaký 100A deon a korektní nastavování nadproudových i tepelných spouští. Jenže u 100A už chce připojení sakra počítat, může to být malér při zkratu, to chce projektanta. A co taková proudová šupa udělá při zapínání se sítí, s poklesem napětí pro ostatní stroje a s hlavním vypínačem (svary kontaktů). Prostě musíte zauvažovat, počítat, měřit impedance a kontrolovat. Tudíž si to přeberte, pro dobrotu na žebrotu.
Správně by měl být navržen před a za takové trafo rozvaděč s odporníky a trafo rozbíhat naprázdno přes odpory, ty pak vyřadit a teprve potom připnout zátěž. Pak bude stačit jištění jmenovité v D a trafo bude dobře chráněné a okolním strojům nebudou odpadávat při zapnutí tohoto trafa stykače. Většinou je sočástí takového rozvaděče i kontrola teploty trafa a odpínání při přehřátí i jednoho vinutí. Neboť stroje tvořívají nesymetrickou zátěž a zvláště jsou-li bez dokumentace bývá zapojováno příslušenství i dost divoce a neuváženě a odběr při 50Hz je na hony vzdálen od odběru při 60Hz - kdežto výrobní normy jsou dělané na rychlejší otáčky stroje.
Vy jste to vystihl naprosto přesně  Přidávám foto štítku.
|
|
|
|
|