Autor Téma: Co může být příčinou probijení elektřiny přes tekoucí vodu v koupelně?  (Přečteno 21802 krát)
JanChrstos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.12.2011, 11:46 »

Obýváme starší byt s původní koupelnou a samozřejmě elektroinstala cí. V koupelně je vana a umyvadlo, voda teče ze sprchové baterie s kohoutkem, který lze použít jak pro umyvadlo tak pro vanu.

Když pustíme vodu ze sprchy s gumovou hadicí je vše v pořádku. Pokud je ale přítelkyně ve vaně a pustí do ni zárověn vodu z kovového kohoutku a dotkne se vody, cítí neustálé probijení proudu!
Jelikož u mě se problém neprojevuje(mám cca o 40kg více),  vyzkoušeli sme se chytit "do řetězu" - přítelkyně ve vaně já vně, dotkl jsem se tekoucí vody a proud sem ucitíl také! Ona už ale ne.
Při pustěné vodě do umyvadla samozřejmě nic necítíme.

Co s tím? Může být problém v probijení elektroinstala ce přes zeď až do vody nebo je přítelkyně "jen" moc citlivá?






 
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2011, 12:24 »

Takhle na dálku nelze jednoznačně stanovit příčinu. Jediné co lze doporučit je návštěva revizního technika, který s potřebným vybavením a znalostmi je schopen elektroinstala ci prohlédnout a případný zdroj závady odhalit. Doporučuji toto provést co nejdříve, neboť se může jednat o závadu velice nebezpečnou.
Dále bych vám doporučil již nedělat žádné pokusy s brněním a kdo co cítí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.12.2011, 12:27 »

Jak se říká, cestu Boží a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné .
Proud si hledá všechny vodivé cesty a jak se vodivost jedné cesty zhorší, už ho více teče jinudy.
Stačí nějaký problém s pospojováním, zhoršený kontakt na PEN vodiči,... a už se to někde projeví.

Ve vašem případě je těžké poradit něco "lepšího",  než je urychlkená kontrola rozvodů revizním technikem, který je vybaven potřebnou měřicí technikou a měl by mít dost zkušeností, aby něco takového řešil.

Máte vlastní bojler nebo už k vám jde teplá voda z centrálního rozvodu?
Máte v koupelně ochranné pospojování?
Neměnilo se něco v rozvodech v domě, není tam vložen kus plastového potrubí do kovovývh rozvodů?
atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
JanChrstos
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.12.2011, 13:53 »

Pánové děkuji za reakce! Nejrozumnější bude pozvat revizního technika.
Bojler nemáme, voda teče již ohřátá. Další podrobnosti o instalaci bohužel neznám - jsme v podnájmu.

ještě jednou děkuji.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lojzaaa
« Odpověď #4 kdy: 31.12.2011, 14:22 »

jak už tu bylo řečeno určitě je to zhoršený kontakt PEN. To se může časem zhoršovat a napětí mezi vodovodem a zemí bude růst a bude to čím dál horší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.12.2011, 15:27 »

Nejprve bych to vyzkoušel s jinou přítelkyní, stejně těžkou jako Vy. tanecek

Ale vážně:zavolejte revizáka!!

P.S.
Řešil jsem stejný případ a celý problém byl v tom, že když si do vany sedl 100kg chlap domáčkl na nožičce vany připojený/nepřipojený ochr. vodič, u jeho ženy baletky spoj zůstal při jejím koupání nevodivý a koupel brněla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vašek Petr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 31.12.2011, 15:29 »

On může být problém i mimo vaši domácnost. Na sloupu přípojky před vaším domem může být nedokonalé (upálené) připojení vodiče PEN a přes vaše kvalitní přizemnění si zpětný proud okolních spotřebičů hledá cestu ke zdroji. Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.12.2011, 15:55 »

Ten RT, nebo alespoň schopný elektrikář, bude nezbytný.

Pokud máte doma multimetr který je schopný měřit střídavé napětí sítě tak by možná bylo zajímavé změřit jaké je napětí mezi kohoutkem a vanou. Předpokládám že vás to při měření nezabije když jste již s přítelkyní provedl zkoušku tělem.
Další možnost je nesprávně provedené podlahové topení topnými kabely bez stínění nebo uzemněné mříže. Každopádně řešení neodkládejte, co je dnes mírné brnění, může být zítra smrtelným proudem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 31.12.2011, 16:01 »

Podle toho otočného ramínka pro vanu i umyvadlo tipuji na starý panelák v Al TN-C, se všemi nectnostmi z toho vyplývajícími
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.12.2011, 19:44 »

.... Pokud revizní technik nic u vás nezjistí, volal bych poruchovou linku dodavatele elektřiny.
Dovolím si tvrdit, že dobrý RT by měl závadu zjistit a měl by lokalizovat, zda je u vás nebo již někde na přívodu a pokud zjistí nestandartní chování přívodu, měl by vědět jak postupovat, aby se nebezpečná situace co nejrychleki vyřešila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
boris stopka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.


« Odpověď #10 kdy: 02.01.2012, 21:09 »

Jednoznacne chyba v instalaci.Tazk o povedat o aku chybu ide tych moze byt viacej.Oslovte RT a poproste ho o zmeranie celeho rozvodu.Pamata m si volakedy davno lahnem do vany a trasie pri dotyku vodovodu.Nad nami robili jadro potrhali ochranne pospajanie.Med zi vanou a kolikom zasuvky som nameral okolo 100V.Uzemnil som to spat z rozvodnice PEN.Chvilu to bolo v poriadku a potom sa nam upalil privodovy PEN na stupacke.Taket o chyby su skryte zlo a netreba to zameskavat s nastevou RT skor nez pride FUNUS SERVIS...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 03.01.2012, 14:32 »

Doufám že nám sem pak napíšete co bylo příčinou Vašich problémů :-) Každopádně přeji mnoho štěstí. Hliníkové rozvody v panelových bytech v soustavě TN-C jsou doslova zlem. Hliník má tendenci "obtékat" když je pod tlakem, zde na něj tlačí šroubek... a tím se spoj zhoršuje... může to vyřešit například dotažení kontaktu u vany, kde je připojen ochranný vodič, ale taky nemusí :-( RT si s tím s vysokou pravděpodobnos tí poradí:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.