Martin.Mlkar
|
|
« kdy: 06.04.2010, 15:05 » |
|
Hledal jsem zde odpověď zda musí nebo nemusí mít sporák sporákovou kombinaci a narazil jsem na odpovědi zejména pana Beláně, že je nutné odpínat i N dáno ČSN 33 2180 čl.3.8., při výkonech nad 1000W. Kdy je tedy nutné odpínat i N?
#uft#
|
|
|
|
tekseb
|
|
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2010, 23:40 » |
|
Zkuste kouknout na http://www..../res/pdf/37473.pdf, je to ale z r. 2008
|
|
|
|
tekseb
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2010, 23:51 » |
|
Tak ještě jeden pokus s přílohou, jinak je to na stránkách odbornecasopis y
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2010, 06:55 » |
|
ČSN 33 2180 čl.3.8: Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je dovoleno jen ve světelných obvodech do 250V a 1000W a v obvodech, jejichž jeden pól je spojen se zemí. Takže, pokud nemáte doma soustavu IT, tak vodič N vypínat nemusíte.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2010, 07:03 » |
|
V "běžné" instalaci to není přímo nutné, ale velmi praktické a účelné. Pokud máte například centrální chránič, nebo více okruhů za chráničem, dokážete snadno identifikovat okruh, který dělá problémy a vyřadit ho, s tím, že ostatní okruhy budou funkční. V opačném případě musíte pozvat elektrikáře a čekat, až přijede. Mezi tím budete bez elektriky.
Jinak jsou případy, kde je to přímo dáno třeba návodem výrobce připojeného zařízení a podobně.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.04.2010, 08:24 » |
|
Proč se tedy běžně nemontují například do staveništních rozvaděčů, kde je předpoklad běžně připojovaného nářadí o příkonu větším jak 1 kW ?
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2010, 10:28 » |
|
Třeba namátkou ve zdravotnictví se používá jistič 1+N nebo 3+N v tisících kusech....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Martin.Mlkar
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2010, 11:23 » |
|
Protože jeden pól rozvaděče (N) je spojen se zemí.
Jo tááák takhle je to myšleno, já jsem si tu větu v normě přečetl několikrát a stejně jsem pořád tápal. Ale přesto můžete to pro mě upřesnit? 33 2180 čl. 3.8 - Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je dovoleno jen ve světelných obvodech do 250V a 1000W a v obvodech, jejichž jeden pól je spojen se zemí. K čemu taková věta potom je? Když budu spínat světlo vypínačem o příkonu např. 1100W tak N je spojeno se zemí tak se to nevztahuje na čl. 3.8. Kdy je jeden pól tedy se zemí nespojený a je nutné použít jistič 1+N nebo 3+N,....? Vztahuje se to tedy pouze na síť IT? tekseb děkuji za článek to podle toho jak to napsal pan Kříž jsem pochopil že N se nemusí odpínat nikde ale také to není zakázáno. Nedávno se tu pan Beláň zmínil o vypínání N ale diskuse se nedobrala konce takže nevím nevím. Zde na elektrice diskuse "Odpovídá předložené zapojení ovládání stykačů ČSN? "
|
|
|
|
|
|
Martin.Mlkar
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.04.2010, 14:24 » |
|
Tak ta věta v ČSN 33 2180 čl. 3.8 - Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je dovoleno jen ve světelných obvodech do 250V a 1000W a v obvodech, jejichž jeden pól je spojen se zemí. Se vztahuje tedy na co?
Vypínání N je tedy nutné v nemocnicích, v prostorech s nebezpečím požáru, výbuchu, - ještě nějaké další prostory?
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.04.2010, 14:27 » |
|
Poznámka k tématu: je-li provedeno jištění v pólu N, zvyšuje to impedanci smyčky se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
|
|
|
|
|
|
Martin.Mlkar
|
|
« Odpověď #16 kdy: 07.04.2010, 20:03 » |
|
33 2180 čl. 3.8 - Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je dovoleno jen ve světelných obvodech do 250V a 1000W a v obvodech, jejichž jeden pól je spojen se zemí.
K čemu taková věta potom je? Když budu spínat světlo vypínačem o příkonu např. 1100W tak N je spojeno se zemí tak se to nevztahuje na čl. 3.8. Kdy je jeden pól tedy se zemí nespojený a je nutné použít jistič 1+N nebo 3+N,....? Vztahuje se to tedy pouze na síť IT?
Umíte někdo vysvětlit mou otázku?
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 07.04.2010, 20:14 » |
|
Tak jsem se z přílohy pana TEKSEBA z bodu 4.a 5. dozvěděl,že proud ve středním vodiči v 3 fázové síti může být větší než ve vodičích fázových. To jsou mi ale novinky Člověk se dozvídá každý den něco nového To nejsou žádné novinky, první případ kdy vedení hřálo a dodavatel nevěděl proč jsem řešil už před cca šesti až osmi lety. Nejlepší na tom bylo že mi tenkrát nikdo nevěřil protože byl ještě špatný účiník a normální levný elektrikářův klešťák prostě ukazoval nesmysly.
|
|
|
|