« kdy: 07.03.2010, 12:11 »

Mám v bytě přímotopy spínané termostatem a stykačem. Teď jsem trochu změnil dispozici bytu a mám ložnici blíže el. skříně a zjistil jsem, že sepnutý stykač docela dost bručí. Je z roku 1995 - je to běžná vlastnost nebo je s ním něco v nepořádku a stojí za to vyměnit?  Není to nijak extra nahlas, ale v tiché noci to je docela slyšet.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.03.2010, 16:11 »

Stává se to, jednou z příčin je, že se dostane nějaká nečistota do magnetického obvodu, třeba jen prach v kombinaci ztuhlých zbytků nějakého mazacího prostředku, někdy pomůže to rozebrat a vyčistit, ale není to práce na pár minut, některé typy se rozebírají a skládají hůře, výsledek není jistý, někdy to u starších ani moc nepomůže, takže po 10 - 15 létech provozu stykač vyměnit není nic nenormálního.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 07.03.2010, 16:19 »

Přečtěte  si předcházející články....jsou i polovodičové "stykače" a jsou bezhlučné...
Jen mají jinou necnoct -dobré chlazení a pod....
Jak píše kolega-vyměnit,nový stykač je kvalitní a tišší jak staré typy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jannk
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2010, 17:58 »

díky, nechám ho přes léto vyměnit (čistit mi ho asi nikdo nebude)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.03.2010, 22:47 »

díky, nechám ho přes léto vyměnit (čistit mi ho asi nikdo nebude)

A v naprosté většině případů, se to ani nevyplácí. často potom bručí znova(když ne hned, tak určitě brzo) a stejně dojde na výměnu. Jen se tím ztrácí čas i peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ivan Žec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.03.2010, 19:06 »

Súhlasím s kolegami, že najlepším riešením je výmena starého stykača. Pre vašu potrebu by som doporučoval nejaký stykač so zníženou hlučnosťou, ktoré sú určené práve pre také aplikácie akú potrebujete a sú vo výrobnom portfóliu mnohých firiem.
Skutočne bezhlučné riešenie - polovodičový stykač je pre váš prípad asi zbytočne drahé. Samozrejme je pritom nutné pamätať aj na chladenia takéhoto prvku a odvod tepla z rozvádzača, najmä pri väčších menovitých prúdoch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 09.03.2010, 08:07 »

Vyměnit stykač, po takové době už má na to nárok  Kroutím očima
Čistit se vám to ani nevyplatí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.