Upozornění! Odpovědi na témata nejsou právně závazné! Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!
Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu? Apropo jak spočítat úbytek napětí na 3f. přípojce nn k elinst. kde bude asi jistič 25A? Vzorce a programy se od sebe ve výpočtech liší.
Vodivost je obrácená hodnota odporu.Hodnoty měrného odporu jsou uvedeny v matematicko-fyzikálních tabulkách pro obecné školy.AL 0,027 ohmu . mm2 . m-1Cu 0,0178 ohmu . mm2 . m-1Úbytek se vypočítá podle vzorců z přílohy 5 ČSN 332130.
Ing. M. Kříž uvádí hodnoty měrného odporu pro výpočet úbytku napětí zvýšené 1,2x, t.j. Al 0,035 ohmu.mm2.m-1Cu 0,0216 ohmu.mm2.m-1(Dimenzování a jištění el. zař. - tabulky a příklady)
Nějak mi utkvělo v paměti vodivost Al 35 Siemens, Cu 50 Siemens. Asi to byl německý vynálezce v elektřině.