| | |-+  Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?  (Přečteno 11048 krát)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 24.03.2019, 18:56 »

V jednom RD s malým hospodářstvím nedaleko Brna je instalován hlavní jistič SEZ ITM 25A, který je zřejmě již vadný a jehož přímá náhrada by dle mně dostupných informací měl být jistič s charakteristik ou C s In=25A. Podle připojovacích podmínek však EON char. C nerad vidí.

Jistě se tu najde někdo, kdo už podobný problém řešil nebo alespoň o řešení slyšel. Toho se chci zeptat, zda taková výměna probíhá hladce, nebo zda EON většinou striktně trvá na použití char. B, což by ovšem v tomto případě pravděpodobně kvůli rozběhovým proudům některých motorů kolem 5 - 7kW znamenalo nutnost navýšení na hodnotu 32A a tím pádem nemalé výdaje navíc.

Lze reakci EONu předvídat, nebo je vhodné se informovat na EONu? Nebo je naopak lepší "tiše" vyměnit a na charakteristik u jističe po výměně příliš nepoukazovat (předpokládám, že technik není vůl a všimne si toho)?

Bude EON při změně jističe z ITM na C požadovat nějaké doklady? Revize?

Mám raději shánět zachovalý jistič ITM?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.03.2019, 19:20 »

Všude je to stejné, i ČEZ trvá na B, přesto osadit C není problém, pokud jsou vyhovující parametry sítě a existuje rozumné zdůvodnění.
Tím je právě třeba senomet, nebo velká cirkula.
Případné problémy se objeví až když bude Zs výrazně nad 0,3 a začnou to zkoumat.
Takže žádost o výměnu jističe s motorovou char. za jistič s char. C a zdůvodnění proč to tak je a musí být.
Plný ekvivalent by byla char. D, není nemožná, ale jen v případě tvrdé sítě a vyloučených zpětných vlivech, tzn. tak na vlastním vývodu 50m od trafa.
ITM v 3f provedení je nepovedený výrobek, v případě páchání nějakého harakiri už je lepší tam napáchat J1K 24,7...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.03.2019, 08:22 »

Ze zkusenosti:
- bude zalezet na konkrrtnim technikovi, ale...
- pokud bude kit v papirech "B" tak dost pravdepodobne "C" nezaplombuje
- zkusil bych oficialni cestou pozadat o vyjimku na C, mohlo by to projit...

Revizi pravdepodobne budou chtit, byt se bude jednat o vymenu "kus za kus" ve stejne amperazi. Odpovi na EONu.
Jeste bych si zjistil co je ve smlouve, zda-li tam ciste nahodou nejsou jiny ampery nebo dokonce Cecko jistic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 25.03.2019, 13:26 »

Tyto jističe ITM 25A (nemyli náhodou 24,7A?) se dávali hromadně do většiny RD. Asi tehdy nebyli jiné!
Dodnes tam jsou a výmění se jen když už jsou (po smrti)....EON nad nimi doposud jaksi zavírá oči....
"C" jde osadit ,  ale musí se řádně doložit technicky proč a zač!! A záleží na impedanci v místě spotřeby.....n ěkdy na konci dlouhého vedení je to nemožné! Impedance je max na "B"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2019, 13:42 »

ITM je 25A.

24,7A jsou nejspíše jen J1K
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 25.03.2019, 13:45 »

NE nejspíš, ale tutovka. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 25.03.2019, 16:12 »

Podle mého názoru, jestli je ten jistič zaplombovaný, tak EON o jeho charakteristic e ví, jinak by neměl plombu a stejná charakteristik a jakou má ten zaplombovaný jistič má být napsaná ve smlouvě. V případě, že se charakteristik a ve smlouvě liší od charakteristik y skutečného zaplombovaného jističe, pak ať si EON napíše do smlouvy správnou charakteristik u, jakou má ten zaplombovaný jistič SEZ ITM 25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.03.2019, 16:24 »

Hmm, a jak se u ITM a J1K měnily skutečné hodnoty za virtuální asi nevíme co? Dřív se nerozlišoval M nebo V, protože se to posuzovalo lokálně.
V současnosti se považuje všechno stávající (bakelity) za B a postupuje se tak i při výměně. Buď se obhájí, nebo bude B. Po výměně už je charakteristik a evidována a další výměna je bezproblémová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 25.03.2019, 17:08 »

Charakteristik y jističů IJV, ITM, ITV, ITM.


* IJVMITVM.jpg (137.74 KB, 2339x1699 - prohlédnuto 568 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.03.2019, 17:33 »

Já ale přeci netvrdím, že v tom není rozdíl, ale že když chtěl někdo v 70. letech jistič na motor, tak ho prostě dostal a když chtěl někdo jen na svícení, dostal V, protože bylo i levnější. Neevidovalo se to centrálně. Po zániku energetik se sepisoval při cejchu nějaký stav, no a protože bylo mnoho nezjistitelnýc h, ověřovala se jen proudová hodnota v rámci možností podle smlouvy. U nezjistitelnýc h hodnot byla snaha o výměnu, jenže tu si přeci nikdo nebude platit, když to chtěj ti hajzlove, ať si to zaplatí, no a protože to nebylo zvladatelný, je všechno starý bakelitový do výměny považováno za B a po výměně už není problém a to ani když se měnil J1K a nahlásila se charakteristik a C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 25.03.2019, 18:03 »

Ve smlouvě je jistič 25A char. B. (bohužel)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 25.03.2019, 18:58 »

Ve smlouvě je jistič 25A char.B, ale ve skutečnosti je tam zaplombovaný jistič SEZ ITM 25A, který podle ČSN 354171/61 musí vypnout 8-10In do 0,2s, to odpovídá char.C. Jestli je ten jistič zaplombovaný, pak je ve smlouvě napsaná nepravdivá charakteristik a jističe, která neodpovídá skutečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.07.2020, 20:43 »

Budu teď nejspíš řešit totéž a opět JM, eon. Ještě pikantnější je to v tom, že zaplombování je provedeno takovým způsobem, že kdybych chtěl, za tři minuty mám cokoli si vzpomenu zapojený na neměřenou část a na plomby se u toho ani křivě nepodívám. Sice chápu, že v devadesátkách to místní jenda za flašku rumu naplomboval ai na vrata od chlíva, ale očividně při posledním plombování v rámci výměny elměru v roce 2011 to prošlo úplně stejným způsobem.

Zaplombovanej je chránič 100 mA se zkratovou odolností 160 A, ale samozřejmě se zase mohu v klidu pověsit na jeho přívody/vývody, protože kabely jsou volně položený za nezaplombovano u deskou. Co se týče samotnýho jištění, pokud pominu obligátní pojistky nahoře u přívodu do objektu, tak první jistící prvek je taky klasickej J1K, M 24,7 A.

V objektu zatím nic moc extra není, stroje s 3f motorama ale malý výkony (stovky wattů),  3f sporák. Výhledově přibude 3f klimatizace, po rekonstrukci další 3f sporák a rozvody (tažený jako zapojitelný jako separátní odběrný místo, ale samozřejmě v praxi se to nechá na jednom a maximálně se šoupne vlastní malej elměr na lištu pro možnost účtování případnýmu nájemníkovi, protože kdo by platil dvakrát fixní platby, že?) a po další rekonstrukci dílenskejch prostor se tam ovšem mohou objevit vícefázový spotřebiče s rozběhovejma špičkama (motory, transformátory). Soudobost minimální, jako teď.

Ten chránič je naprosto nevyhovující a stojí za to to celý vyměnit rovnou. Nicméně údajně je podle místního elektrikáře s eonem řeč jako s kreténama, všechno je neuvěřitelnej problém, rozpečetění strašnej problém, céčka nepřichází v úvahu, jejich technici si jezdí jak chtějí a nemají problém nechat objekt na měsíc bez proudu. Pokud se to vymění komplet celý za měřenou částí, mohu tam dát de facto co chci a nikoho to nebude trápit, jen to bude omezovat nevyhovující chránič.

Udělat to pořádně, tzn. vyhodit všechny bakelity vč. starýho chrániče a dát jistič charakteristik y C namísto nynější co je fakticky něco mezi C a D, teda nepřipadá v úvahu, jo?

Pak je eště varianta, v místě by se snad mělo překládat vedení do podzemního asi tak někdy příští rok. Dotyčná firma (posledně Skanska) samozřejmě všechno plombuje sama. Takže zapojit za stávající chránič, dát si tam svůj C 25 A a při přepojování povede-li se domluvit, rovnou zasekat elměrovej rozvaděč na vnější fasádu společně i s C 25 A a svodičem přepětí třídy C (na zemnicí tyč co se namlátí do výkopu u zdi) a nechat to zaplombovat skanskou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.07.2020, 22:00 »

Další možná zajímavost, ve smlouvě o připojení OM z roku 2009 není vůbec charakteristik a jističe zmíněna, technická specifikace místa taky nic. Jen obecně že PM je ve stávajícím rozvaděči nebo tak něco.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.07.2020, 22:30 »

To Behemot:

Obávám se že vám 25A patrně stačit nebude. Tedy při vaší plánované elektrifikaci.

Stejně se patrně nevyhnete změně sazby a přemístění měření. To se pak podepisuje nová smlouva a stav před tím nikoho nezajímá. Tedy budete muset mít B, nebo si vyjednat C.

Nechci nikomu napovídat a neznám zákulisí u e-on, ale tady u nás je to tak:

Pokud se zjistí o novýho nebo rekonstruovaný ho OM jiná charakteristik a než je ve smlouvě a není vyjímka, práce se neprovede (neplombuje, nemontuje) do odstranění závady.

Pokud se zjistí rozdílná charakteristik a u stávajícího OM bez požadavků odběratele (kontrola, cejch),  zaeviduje se závada pouze do systému ale již pár let to není závada vyžadující nápravu že strany odběratele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.07.2020, 22:52 »

Leta letoucí (po upgrade z nějakýho 20A jističe, co to bylo netuším, možná ITV, na J1K na konci 90. let) stačí v klidu, některý starý 3f spotřebiče se od té doby nahradily 1f o zlomku příkonu, svícení přešlo ze žárovek na LEDkovky (příkon <1/4) a teď v rámci rekonstrukce dojde k lepšímu rozfázování (dosud 1 hlavní zásuvkovej okruh na celej objekt, asi 20 zásuvek, samostatnej okruh jen na pračku),  kritickej bude hlavně ten souběh sporáků, ale ten asi nikdy nenastane v příkonu větším jak 4 kW (tam bude důležitý akorát to správně rozfázovat ohledně nejčastěji používaných ploten). A to je stejně do budoucna, až po rekonstrukci zbytku objektu, zatím k tomu bude jen příprava (jištění v HDR a přívod k plánovanýmu PR).

Spíš jde právě o to, aby zbytečně nelítal jistič v případě, že se nějakej větší motor nebo transformátor (2-5 kW) bude spouštět (pro běh je 3×25 naprosto dostačující, zase tak extra velkýho tady nebylo nikdy nic). Pro případ, že by se začaly výraznějším způsobem zatěžovat všechny nově zrekonstruovan ý obvody, tak samozřejmě s navýšením na 3×32 počítám, nicméně platit trvale výrazně víc za to, že se párkrát do roka něco zapne, což řeší jistič C, to je holý šílenství. To už by se víc vyplatil softstartér/měnič.

Ve smlouvě není charakteristik a žádná, to by mělo postavení o kus zlepšovat, ne? Je mi jasný že přechod z B by dost bolel, ale pokud je charakteristik a neuvedena, plombování na prasáka a na místě je J1K, tak jeho náhrada za C by snad nemusela být tak strašná. Pokud jo, tak se holt spolehnout na rekonstrukci sítě, no. To totiž, jak jsem pochopil, nedělají přímo lidi z eonu, ale je to v režii zhotovitele rekonstrukce (zavedení a zapojení novýho přívodu v zemi, zrušení stávajícího vedení vzduchem a přeplombování).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 06.07.2020, 23:09 »

... nechat to zaplombovat skanskou?
Můžete si být jist, že nikdo ze Skansky ani jiné externí firmy nic neplombuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.07.2020, 23:37 »

U eonu?

Protože třeba PREčko má svoje partnerský revizáky (kteří fungují na svou vlastní živnost, nejsou to žádní zaměstnanci, ani nedělají výhradně jenom tam, kam je PREčko pošle, ale mají smluvně svěřený plombovací kleště) a pokud nějakou věc (typicky jeden z posledních případů v okolí byl tak tvrdej zkrat, že hlavní jistič u bytu shořel a zášleh poškodil i celou řadu jističů od sousedních bytů),  tak revizák dojel, odplomboval, vyměnil několik jističů, zaplomboval, nechal tam nálepky, zprávu a odjel.

Nevidím důvod, proč zhotovitel překládky vedení nemůže mít smlouvu na to, že jejich revizáci to dle podmínek distributora zaplombují sami. Oni totiž ve většině případů nedělají změny jinak, než že to vedení přeloží. Aby musel člověk z eonu pokaždý přijet, odplombovat to a po přepojení vedení zase zaplombovat, no ne, že by to nešlo, ale to by jaksi nedělali vůbec nic jinýho. A to má pověst nejhorších magorů právě PREčko, a očividně to jde celkem inteligentně.

Mimochodem, abych vlákno výrazně víc nemíchal, nicméně mě tak trklo, že bych vlastně měl fyzicky zkontrolovat skutečný zapojení. Vono je totiž docela dost dobře možný, že jištění před elměrem je svěřeno výhradně keramickým pojistkám 25 nebo 32 A umístěných u přívodu, a pak je tam ono FIčko (no prostě fakt pakárna, FIčko s plombou je evidentně vydáváno za jistič). No a že motorák už je až za elměrem. Rozdělávku rozvaděče plánuju až tak na konec týdne, zatím se dělají trasy…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.