Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?  (Přečteno 13029 krát)
Bronislav Šula
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 31.05.2018, 13:03 »


Existuje zařízení do zásuvky, které indikuje LED diodou funkci čerpadla nebo jiného zařízení při běhu (provozu/zátěži?

Zákazník má čerpadlo ve studni s klasickou vidlicí na 230V zapojenou do zásuvky a chtěl by vidět, kdy čerpadlo právě čerpá.
Krom nějakého elektroměru, voltmetru apod. na DIN lištu jsem nic nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.05.2018, 22:03 »

Tak mě napadá zásuvkový panel master-slave
Do master zapojit čerpadlo a do slave něco, co bude sepnuto když bude odběr z masteru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.05.2018, 22:32 »

Tak mě napadá zásuvkový panel master-slave...
Jenom při tom pozor na výběr modelu - zpravidla zásuvka master mívá výrazně nižší proudovou zatižitelnost - např. tato má max. 2,4 A, což na čerpadlo s jeho rozběhovým proudem asi nebude to pravé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 31.05.2018, 23:57 »

Co spíná to čerpadlo? Předpokládám, že tlakový spínač. Nedá se ta signalizace vzít z něj?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 01.06.2018, 06:19 »

Marně si lámu hlavu s tím, proč to chce. Když bude u zásuvky z které je čerpadlo napojené, uslyší cvaknutí při sepnutí tlakového spínače i zvuky vody plnící nádobu, včetně chodu čerpadla. Osobně bych to doplnil maximálně vodoměrem, nebo počítadlem provozních hodin a bylo by mi putna kdy běží.

Ale nakonec je to jedno. Osobně bych asi využil rady Davida Hrudy. Sice vznikne " mechanický" problém, jak čistě se připojit do tlakového spínače, bez snížení krytí, ale je to spolehlivé řešení s minimálními náklady. Kontrolka se nechá pořídit i v IP65 a instalovat na studnu zvenku. V případě že se bavíme o instaci přímo v domě, to nemusíme s krytím tolik řešit.
Možná by neškodilo vice podrobnějších informací o tom k čemu to má vlastně sloužít a co vše máme k dispozici v tom místě. Jestli bude kontrolka v domě, nebo na studni a tak podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.06.2018, 08:57 »

To je málo informací.
Protože to může být také čerpadlo s integrovaným plovákem - kalovka.
Tam to nejde udělat bez zásahu do čerpadla.
Možná by pomohlo hlídací proudové relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Bronislav Šula
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.06.2018, 10:00 »

Děkuji všem za odpovědi. Čerpadlo (Nautila) slouží pro rozvod vody v celém domě. Studna je v úrovni chodníku a zakrytá betonovým víkem. Čerpadlo nejde při provozu slyšet. Zásah do tlak. spínače na (novém) čerpadle apod. nechci, kvůli uznání záruky, pokud by se s čerpadlem něco stalo a docela si nedovedu též představit, jak něco montuji ve studni. Zákazníkovi kontrolku provozu poradil vodař. Hlavní důvod proč to chtějí může být nedostatek spodní vody, kdy čerpadlo běží ale nenasává. Dívat se pokaždé do studny by vyžadovalo odejmutí betonového víka pr. 1m ... Zásuvka k čerpadlu je na venkovní zdi (pod střechou). Čerpadlo je připojeno přes pohyblivý kabel.
Hledám tvarem něco jako je přepěťová ochrana do zásuvky.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.06.2018, 10:18 »

Dobrý nápad, který ovšem čerpadlo typu nautila při provozu bez vody nezachrání. Na rozdíl od čerpadla typu SVA, které je litinové s bronzovým oběžným kolem a vydrží skoro všechno,  nautila se poškodí několikaminuto vým provozem bez vody. Řešte kontrolu hladiny, která zajistí samočinné odpojení čerpadla v případě nedostatku vody. Kontrolka by vyžadovala mít k dispozici "černocha",  který si sedne na židličku a bude se celý den koukat na kontrolku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.06.2018, 11:01 »

Čerpadlo (Nautila) slouží pro rozvod vody v celém domě.
Je tu aj možnosť snímať tlak vody v systéme na vhodnom mieste v dome.

Zásuvka k čerpadlu je na venkovní zdi (pod střechou). Čerpadlo je připojeno přes pohyblivý kabel.
Hledám tvarem něco jako je přepěťová ochrana do zásuvky.....
Pouvažujte aj nad hľadaním rozvádzača s variabilnejším i možnosťami od pripojenia, cez ochrany, reguláciu, až po signalizáciu. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.06.2018, 11:09 »

Ono na ty kontrolce neco je,uz jsem resil pripad kdy Nautila bezela pořád  davala mensi tlak TS nevypnul ,voda tekla a ja na to přišel az kdyz si uzivatel stezoval na nadmernou spotrebu elektriny.Hlav ne tu kontrolku musi nekdo sledovat,nejlepe v kuchyni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.06.2018, 13:21 »

Každý trochu zručný bastlíř vám zhotoví kontrolku na principu
signalizace rozsvíceného světla někde za rohem.

Ovšem obávám se, že někdo takový se dneska hledá těžko.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.06.2018, 15:13 »

Na sledovanie chodu čerpadla nasucho sa da použiť aj relé na monitorovanie cos fí. Ak by bolo v jednofázovom vyhotovenì.
S úspechom sa toto riešenie využíva u čerpadiel  LPG.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 01.06.2018, 18:44 »

Chápu správně, že namísto hlídání chodu nasucho, například hladinovým hlídáním, když už nepoužili čerpadlo přímo s touto ochranou, vám radí použít kontrolku a tu si hlídat?  Neřeknu Nerozhodný ajoooo

Fakt "super odborníci".

Asi bych doporučil použít RVH 12-N (nebo něco podobného) a vřadit ho mezi zásuvku pro čeropadlo a vidlici čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.06.2018, 19:54 »

Trochu mě mate, že zásuvka je pod kolnou, Nautila ve studni a kde je tl. spínač a aquamat?
V každém případě kontrolka je sice hezká věc, zbytečná věc. Bude svítit i když bude čerpadlo spálené, nebo zaseklé. Taky považuji za smysluplnější použití hladinového snímače nebo třeba easypressu na výstupu. Na namontování sond do studny nic není a spolehlivost takřka stoprocentní, i když se použije byť jen obyčejný plovák. Navíc zrovna Sigma mívá v návodech k ponorkám požadavek na zajištění ochrany proti suchému chodu.
Řešení spojující ochrannou a signalizační funkci bych viděl v aplikaci tlak. spín. + hladinový spín. + motorová ochrana blokující společně stykač a na pomocné kontakty klidně 100W červená, zelená a žlutá žárovka pro zdůraznění funkčního stavu Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.06.2018, 20:01 »

Chod nasucho se uhlídat dá celkem jednoduše, ale v případě,
se kterým jsem se setkal, by kontrolka s pozorovatelem  Úsměv pomohla.

Vlastní zkušenost -
Letitá trubka výtlaku z nautily byla porušena korozí ve studni tak,
že  voda dírkami stříkala zpátky.
Tlak byl dostatečný pro provoz, ale nedostatečný na vypnutí spínače.
Než se to zjistilo (tekla docela teplá voda) čerpadlo jelo 6 týdnů v
jednom kuse.
Protože se jednalo o větší čerpadlo, stálo to dost peněz a jednání s
distributorem, aby nenavýšil zálohy na další období.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.06.2018, 20:36 »

To je sice fajn, ale každý baráčník se alespoň jednou za rok do studny podívá a nazná-li, že je trubka před smrtí, vymění ji za HDPE. Ona se pak i ta ponorka líp tahá. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.06.2018, 08:47 »

A proto je dobré mít ve sklepě starou dobrou "Sigmu",  která je slyšet když běží...
A když v noci zapne, přestože nebyl žádný odběr vody, už se hledá co se děje...
A jednou se najde že netěsní dobře zpětná klapka ani sací koš, jindy se zjistí poškozená trubka rezem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 02.06.2018, 09:08 »

Už jsem řešil i hlídání maximální doby chodu čerpadla a podobně. Po překročení doby chodu, vypnul stykač a signalizovali jsme poruchu.
Ale kontrolka které si nemusíte všimnout, protože budete zrovna spát, nebo mimo domov, je tou nejhorší variantou jak čerpadlo ochránit. Békovina. Pochopil bych třeba že bude signalizována porucha, výpadek jističe a podobně. Ale nedává mi smysl informace o chodu z důvodu nedostatku vody ve studni. To bych si spíš vytáhnul informaci o hladině vody, nebo dosažení hraničních hodnot, především nedostatečné výšky hladiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.