To klidně můžeš. O tom jaký použiju kabel záleží i na jeho délce. Do cca 50m dávám UTP cat5. Na delší cat6., nebo k tomu ještě napájecí CYKY kabel.
Osobně už coaxiál nepoužívám, protože mi UTP. nebo FTP stací na IP technologie, nebo jiné technologie, kterým většinou stačí 1-2 páry.
Honzo, takto jednoduše řečeno ano. Na straně druhé, řiďme se tím, k jakému účelu výrobce kabel určil. Pak předejdeme tomu, že dojdeš na halu, kde je natažených 450 metrů sběrnice CIB kabelem UTP, celkový součet odběru je přes dvě ampéry a všichni se diví, proč to nefunguje
Nebo si vezmu teď na paškál ty bastlíře s Loxonem, kterým snad lijí do hlavy už na školení, že vypínače mají tahat na vstupy kabelem UTP. Ne že by kabel UTP nezvládl signál digitálního vstupu, ale zamyslel se už někdy někdo nad tím, že i ten vypínač musí mít pro tento kabel vhodnou svorku?
Tak se nediv mé averzi na "útépéčkové šílence", kteří by snad na UTP kabelu nejraději oběsili i tchýni.
P.S: Jen tak mimochodem, ona ta Jystyna stojí prakticky to samé, co UTP