Václav.el
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 10.01.2024, 19:35 » |
|
Je možné prosím na delší vzdálenost např. 100m využít SYKFY (mezi budovami je v zemi pouze SYKFY, stíněné, krouc.) pro domovní videotelefon, pokud je doporučen průřez větší než 0,5 mm2 je možné si pomoct spojením 2 (barevný + jeho bílý) druhý dotaz ohledně rušení, při spojení - uzel, pokud se využije telefonní spojka scotchlok, jak řešíte propojení stínění? u videa může být asi problém s rušením obrazu ap.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "SYKFY pro domovní videotelefon?".
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2024, 05:53 » |
|
Párování vodičů není samoúčelné, má elektrický důvod. Párované vodiče se chovají obdobně jako stíněný vodič. Paralelním spojením vodičů jednoho páru vytvoříte obyčejný vodič! Párování vodičů má svůj původ již v historii drátové telefonie, jako ochrana před přeslechy.
Délku a průřez (v případě sdělovacích vedení se používá obvykle průměr) vodičů určuje výrobce zařízení a tu je třeba jako maximální hodnotu dodržet. Vnější stínění kabelu SYKFY je ochrana před rušením vnějšími vlivy, pro samotnou činnost zařízení je důležité hlavně párování. Z hlediska délky kabelu není nejdůležitější ohmický odpor vedení, ale s ohledem na přenášený signál je limitující také parazitní kapacita vodičů, která zužuje přenášené kmitočtové pásmo.
Propojení stínění kabelu SYKFY se provádí pomocí holých vodičů (obvykle dvou) přiložených ke stínící folii.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2024, 06:08 » |
|
1 - kabel SYKFY musel do země použít de...l , protože se jedná o kabel pro vnitřní pevné rozvody a není určen pro k uložení do země (byť v trubce) viz katalog výrobce
2-Navíc jde o velmi špatnou volbu, co se týká potřeby dlouhých vedení s větším odběrem. Nicméně pokud by se opravdu jednalo o pouhé audio, tak to z hlediska funkčnosti není až takový průser, jako v případě přenosu videa. Kvalitní výrobci domácích telefonů většinou doporučují maximální dovolené délky pro své systémy, dle použitého průřezu/průměru použitých vodičů. Tedy pokud jde o systémy pro bytové domy, ne domky. Rozdíly mezi jednotlivými systémy (co do délky vedení) mohou být velmi odlišné = neexistuje jednoznačná odpověď - bude vyhovovat/nebude vyhovovat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2024, 09:26 » |
|
Silnější vodič na větší délku je většinou pro ovládání el.zámku. Jsou dnes sice tzv. nízopříkonové zámky, ale i tam to někdy s paralerním zapojení vodičů v SYKFY se neobejdeme. SYKFY do země nepatří.Máme kvalitní kabely zemní!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2024, 05:31 » |
|
Do země patří kabely TCEPKPFLE a pro ovládání elektromagneti ckého zámku na větší vzdálenost dávám samostatný kabel CYKY
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|