Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 19.11.2013, 18:50 »

Vůbec nechápu, proč do zaplombované části nepovolí vložit třeba hlavní vypínač s nějakou podpěťovou či napěťovou spouští, která by byla napájena už z měřené části. V té neměřené instalaci je to pouze pasivní prvek a vše by to vyřešilo. Takhle se musí dát do každého patra odpínací prvek za každý elektroměr. Tím pádem stejně nebude odpojené stoupací vedení a elektroměrové rozvaděče, takže nesplním požadavek PBŘ. Ví tu někdo jak z toho ven?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #37 kdy: 19.11.2013, 19:03 »

Čistě hypoteticky!
Já jako distributor bych si také nenechal nic dát do svého rozvaděče (PRIS)... Škleb Škleb
Čím více zařízení ,  tím více poruch (jezdění autem,plomování a pod..) Mrknutí

Je to zamotaný kruh ! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #38 kdy: 19.11.2013, 20:13 »

Čistě hypoteticky!
Já jako distributor bych si také nenechal nic dát do svého rozvaděče (PRIS)... Škleb Škleb
Čím více zařízení ,  tím více poruch (jezdění autem,plomování a pod..) Mrknutí

Taky si myslím, že toto je ten důvod. A celkem logický.

To Blaťák :
Předpokládám, že jste vyjádření PRE ukázal Hasičům. Je nějaká reakce?

Osobně jejich nesmyslnému požadavku na nějaké další vypínání tak nerozumím.
Celá léta tuto funkci plnily hlavní pojistky, tak proč najednou takovéto výmysly?
A vylepšení v podobě řešení, které zde zmiňoval kol. Beláň, by bylo navíc i elegantní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 19.11.2013, 21:03 »

Požadavek na TOTAL-STOP je v pohodě. Nová HDS s pojistkovým odpínačem od OEZu je myslím elegantní řešení.
Ten CENTRAL-STOP je ale fakt oříšek. Požadavek v PBŘ je, že chtějí vše kromě hasičských zařízení vypínat tlačítkem u vchodu. Prostě to technicky při rekonstrukci nejde udělat. Vždy tam zůstanou elektroměrové rozvaděče v patrech pod napětím.

Na ČEZ jsem poslal návrh řešení, zda by udělili vyjímku a nepochodil jsem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 20.11.2013, 12:47 »

Když není požárně bezpečnostní zařízení, tak není ani CENTRAL/TOTAL STOP.
Hasiči by se měli naučit číst.
Jenže v praxi dost často platí poučka "kdo má moc, má pravdu"
A hasiči zpravidla mají takovou moc, aby si svůj výklad pravdy prosadili!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 20.11.2013, 15:42 »

Jen moc nechápu, proč všichni řešíte nějaká tlačítka?

Když si pozorně přečtete normy, tak v aktuálních platných normách se hovoří o vypínacím prvku,  nikoli o vypínacím tlačítku. Požadavek na tlačítka byl v některé z dřívějších verzí požárních norem, zpracovatelé PBŘ to nejspíš jedou jen ze setrvačnosti, anebo si nevšimli, že tlačítka už normy nepožadují.
Stačí se odvolat na ČSN s požadavkem, ať ten nesmysl z PBŘ zmizí ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #42 kdy: 16.01.2014, 10:49 »

Pane Blaťáku a další,  jak jste pochodili u hasičů resp. u ČEZu?
U nášich typových "paneláčků" 11BJ jsme se stále  pohybujeme v začarovaném kruhu mezi hasiči a ČEZem.
U hasiče neuspěl náš argument, že v objektu není žádné PBZ (v PBŘ není vzhledem k počtu 3 podlaží předepsané ani NO) nevyskytují se ani prostory kabelových tras (instalační jádra PEJ nejsou stavebně oddělená). Přesto hasič trvá na TOTAL STOP, přičemž za TOTAL STOP neuzná pojistky v HDS (to doslova napsal ve vyjádření). Chystáme se odvolat výš (čili styl kamikadze) a umlátitt tohoto konkrétního tvrdohlavce argumenty z vyhlášek a ČSN a vyjádřením znalců na slovo vzatých.
Ještě jako dobrý nápad z této diskuze se jeví pojistkový odpínač v HDS místo pojistek, pokud to projde u ČEZu. V umístění HDS není problém, jsou v pilířích na hranici předzahrádek, sice o kousek dál než 5m od vchodu, ale zato těsně u jediného vjezdu na každý pozemek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 21.01.2014, 16:29 »

Je to celé pořád dokola. Kamarád, který pracuje u jedné distribuční společnosti, mi prozradil, že ČEZ s EONem už chtěli vydat nějakou společnou metodiku, ale PRE to prý zablokovalo. Tak nevím. Poslední, co mi z čezu poslali je toto, viz příloha.

* stanovisko_mmr_total_stop.pdf (334.71 KB - staženo 1217 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #44 kdy: 21.01.2014, 18:50 »

...ČEZ s EONem už chtěli vydat nějakou společnou metodiku, ale PRE to prý zablokovalo.

Že by u PRE bylo něco jinak než ve zbytku světa? To je ale překvapení.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #45 kdy: 12.02.2014, 14:19 »

Když není požárně bezpečnostní zařízení, tak není ani CENTRAL/TOTAL STOP.
Hasiči by se měli naučit číst.
To se mi líbí, ale z čeho toto tvrzení vyplývá?

Chystáme odvolání proti stanovisku hasičů, tak musím mít všechna tvrzení podložena předpisem nebo normou. S tím, že co není zakázáno, je povoleno (čili použít pojistky v HDS jako TOTAL STOP, když na něm trvají)

Osobně si myslím, že stále je nejvhodnějším řešením pojistkový odpínač v HDS (místo tří samostatných pojistek),  kterým se vypne napájení do objektu (týka se objektů napájených jen jedním kabelem). Úsměv
.
Super řešení, ale bohužel skříně s pojistkovým odpojovačem se vyrábějí jen koncové, pro smyčkové připojení jsem nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #46 kdy: 12.02.2014, 14:46 »



Chystáme odvolání proti stanovisku hasičů, tak musím mít všechna tvrzení podložena předpisem nebo normou. S tím, že co není zakázáno, je povoleno (čili použít pojistky v HDS jako TOTAL STOP, když na něm trvají)


Tak dej určitě vědět, jak jsi pochodil. Mě se to nepovedlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 12.02.2014, 20:23 »

To se mi líbí, ale z čeho toto tvrzení vyplývá?
Hmm, tak to musím podumat ...


Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 34 odst. (5):
Citace
Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.

Pokud se budeme pohybovat v Praze, tak vyhláška č. 26/1999 hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, čl. 45, odst. (5):
Citace
Každá stavba musí mít trvale přístupný a viditelně trvale označený hlavní vypínač elektrické energie.

Nikde ani slovo o CENTRAL nebo TOTAL STOP. Stavba musí mít zařízení umožňující vypnutí (případně vypínač v Praze). Jsou pojistky v HDS zařízením, umožňující vypnutí elektrické energie? Ano jsou (pravda v Praze to bude asi obtížněji ukecatelné).


Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, § 9 odst. (1)
Citace
(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů jsou uvedeny v příloze č. 2.
Toto ustanovení nás odkazuje na Přílohu 1, kde jsou vyjmenovány ČSN řady 7308xx. O CENTRAL a TOTAL STOP hovoří pak ČSN 73 0848.


No jo, jenže pokud objekt neobsahuje "Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku",  tak se nemusím ani zajímat o citované ustanovení vyhlášky 23/2008 a tím pádem mě nemusí ani zajímat odkazované ČSN 73 08xx ... ?

Nuže, nemusím-li se zajímat o ČSN 7308xx, tak který jiný předpis mi nařizuje aplikaci CENTRAL nebo TOTAL STOP? Co vím, tak žádný ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #48 kdy: 12.02.2014, 21:30 »

Nuže, nemusím-li se zajímat o ČSN 7308xx, tak který jiný předpis mi nařizuje aplikaci CENTRAL nebo TOTAL STOP? Co vím, tak žádný ...

Čili když to shrneme - respektování (dodržení) norem ČSN, pokud na ně konkrétně neodkazuje zákon (vyhláška, nařízení...) si nemůže orgán ve schvalovacím zřízení vynutit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #49 kdy: 13.02.2014, 07:33 »

Čili když to shrneme - respektování (dodržení) norem ČSN, pokud na ně konkrétně neodkazuje zákon (vyhláška, nařízení...) si nemůže orgán ve schvalovacím zřízení vynutit.

Pokud není ČSN podpořena v zákonu, pak se obávám toho, že si orgán může prosadit své, neboť ČSN jsou jen doporučující noty minimálních požadavků na instalaci a tu oni svými požadavky z jejich pohledu jen vylepšují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 13.02.2014, 10:30 »

Včera jsem nafotil tlačítka central stop a total stop. Je to budova VZP, stará zástavba. Tlačítka jsou umístěny na chodbě v přízemí, vedle hlavních rozvaděčů, které jsou volně přístupné. Podle toho označení se domnívám že si chrání hlavně počítače aby je někdo nevypnul.


* P2120076.JPG (76.87 KB, 922x691 - prohlédnuto 9400 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #51 kdy: 13.02.2014, 13:44 »

Včera jsem nafotil tlačítka central stop a total stop. Je to budova VZP, stará zástavba. Tlačítka jsou umístěny na chodbě v přízemí, vedle hlavních rozvaděčů, které jsou volně přístupné. Podle toho označení se domnívám že si chrání hlavně počítače aby je někdo nevypnul.

Ano toto je standartní řešení obou "spopů" třeba v nemocnicích.
Pro nechápavé občany tam ještě nechám dávat tabulku "Pro hasiče!".... Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #52 kdy: 13.02.2014, 14:56 »

Ta tlačítka mi připadají jako řešení ad absurdum, jako by se autor chtěl někomu "zalíbit". IT přece nemá s central/total stopem podle ČSN nic společného; podle definice v normě - pochybuju, že by IT server měl nějakou požárně bezpečnostní funkci. Takže co je na fotce, je špatně - central stop by měl shodit i IT (včetně UPS)

Pokud není ČSN podpořena v zákonu, pak se obávám toho, že si orgán může prosadit své, neboť ČSN jsou jen doporučující noty minimálních požadavků na instalaci a tu oni svými požadavky z jejich pohledu jen vylepšují.

Když se na to podíváme logicky, tak "orgáni" by měli jít jen za vyhláškami, jejichž dodržování mají ve své kompetenci. A jak jinak poznají, které další normy musíme dodržet? To by nás pak každý úředník mohl pérovat na čemkoliv, co ho napadne. Jako když jsem dostal telefonické "tytyty" k výpočtu osvětlení od paní z hygieny, že do prodejny textilu patří zářivky s indexem podání barev 90%,  aby zákazníci správně rozeznali barvy a nemuseli nosit látky před krám na denní světlo  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #53 kdy: 03.03.2014, 22:30 »

Podáním odvolání jsme se dostali do vyššího levelu, měl jsem možnost popovídat si o problematice s rozumně uvažujícím hasičem. Nicméně svého podřízeného podržel a věc vysvětlil takto: Každý objekt musí mít možnost odpojení od elektřiny, ať je to podle vyhlášky 268/2009 nebo podle ČSN 73 0848 a ať se tomu říká hlavní vypínač nebo total stop - s tímto nelze než 100% souhlasit. Problém je ale v jeho technickém řešení - pan vyšší hasič mi to vysvětlil, že z jejich pohledu je toto opatření důležité zejména pro obyvatele/uživatele objektu, aby mohli v případě nebezpečné situace, např. při úniku plynu, vypnout elektřinu sami a nečekat, až přijedou hasiči nebo technik ČEZu; opět jsem musel souhlasit, tak by to zřejmě mělo fungovat. Laik snažící se vypnout HDS bez náležitého vybavení se vystavuje fatálnímu ohrožení. Takže jsme zpět ve smyčce u dřívějšího vysvětlení, proč nechtějí hasiči slyšet o využití HDS k tomuto účelu. Chytají se mj. i nové vyhlášky 268/2009 Sb.,  že výklad MMR o možnosti použití HDS platil jen pro tu předchozí. Argument o možnosti vypnutí laikem je celkem neprůstřelný a pochopitelný.

V tuto chvíli je tedy tedy "míček" na straně ČEZu a ostatních distributorů, kteří by nařízení § 34 odst. (5) vyhl. 268/2009 měli v tomto smyslu respektovat a umožnit v budovách, kde jsou elektroměry umístěny v patrech, instalovat "hlavní vypínač",  případně i s možností dálkového vypnutí (tlačítkem nebo EPS). Zatím místo vstřícnosti při hledání přijatelného řešení ČEZ v připojovacích podmínkách zakázal instalovat k jističům před elektroměry vypínací spouště, jako bezprostřední reakci na požadavky ČSN 73 0848 na central/total stop, to už je vyloženě šprajc.

Opravdu bych chtěl vidět zástupce hasičů a ČEZu u jednoho stolu proti sobě a vyslechnout jejich argumenty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?
 Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?