| | |-+  Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?  (Přečteno 11744 krát)
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« kdy: 07.12.2018, 10:13 »

Řešim při revizi mobilní jednotky dle ČSN 33 2000-7-717 (Cateringová kochyně) problém ohledně způsobu zapojení tlačitka central stop.

Tlačítko není zapojeno na podpěťovou spoušť např Eaton USA230, ale napěťově na Eaton ASA230. Což samozřejmě neplní funkci dle  ČSN. Správné zapojení odmítají s tím, že pokaždé, když je někdo krátkodobě odpojí, tak nepoletí nahazovat hl. jistič, aby jim nerozmrzly lednice.

MPBP nebyl předložen. Je nějaké řešení, aby při krátkodobém výpadku, nemuseli jezdit nahazovat jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 07.12.2018, 14:03 »

Tak například OEZ, dělá blok spoždění s označením BZ-BX-X230-A, je u něj uvedeno 0,5 s -
3,2 s. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.12.2018, 14:21 »

To zas jsou delší prodlevy než 3s odpojení, dost často tam filmaři čachrujou s prodlužovákama a různě přepojují, třeba v noci, když v cateringu nikdo není a museji tam kvuli tomu jezdit a nahazovat. Jedná se spíš o to, jestli tam central stop je vůbec potřeba? Od bezpečáka, žadný vyjádření nemaji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.12.2018, 15:45 »

Pokud jsem se dobře díval tak ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky, případně ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky, která by se také mohla na to vztahovat, požadavek na CS neobsahuje, tudíž pokud neexistuje MPBP, který by požadavak na CS výslovně uváděl, myslím, že jeho instalace není potřeba. Jde o to, jestli to nebude vyžadovat MPBP organizace, v jejímž areálu je vámi zmíněné zařízení provozováno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #4 kdy: 07.12.2018, 19:39 »

Já jsem tam ten požadavek taky nenašel a domnívám se taktéž, že CS není potřeba.
V tomto případě by bylo lepší CS zrušit, aby kuchaře nemystifikoval o a při jeho případném nezafungování neprodloužilo reakční čas zachraňující osoby, která se bude u tlačítka dobu divit, že to nefunguje nejde, než půjde shodit jistič. Když tam takto zapojené tlačítko nebude Vůbec, laik půjde rovnou do rozvaděče.
Nebo doplnit tlačítko varovným nápisem, že se nejedná o bezpečností vypnutí?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.12.2018, 09:01 »

Central stop je spíše termín z oblasti požární ochrany např. ČSN 73 0848, a proto bych se podíval do PBŘ pokud je k dispozici.
Je to v ranku požárního technika. Pokud to nevyžaduje hasič (technik požární ochrany),  CS je zbytečný. Nepleťme pojmy CS (hasiči) - hlavní vypínač ,  nouzové zastavení (normy elektro).
U podobných zařízení bych se soustředil zejména na PD VTZ elektro a hlavně perfektní funkci RCD, případně pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Štemberg
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.12.2018, 11:46 »

Tlačítko central stop s rozpínacím kontaktem a aretací lze zapojit přes patřičné jištění dle proudu cívky stykače do série s cívkou stykače, který spíná hlavní přívod sítě do objektu. Při aktivaci central stop se přeruší proud do cívky stykače a tím se spolehlivě odpojí celá mobilní jednotka od sítě. Protože má tlačítko aretaci, zůstane stykač odpadlý a veškeré zařízení mobilní jednotky odpojené od sítě až do doby ručního nahození tlačítka.
Pokud dojde k výpadku sítě, stykač také odpadne, ale po obnovení dodávky napětí znovu přitáhne.
Jedinou drobnou vadou na kráse je to, že po aktivaci central stop zůstane přívod k tlačítku pod napětím. Všechny spotřebiče v objektu jsou však spolehlivě odpojené. Bude-li přívod napětí k tlačítku central stop veden přes proudový chránič, je riziko úrazu i při přímém dotyku tohoto přívodu minimální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 08.12.2018, 12:44 »

Je dobré si uvědomit dvě věci.
Nouzové zastavení nebo nouzový stop - smysl je rychlým vypnutím odvrátit možné hrozící nebezpečí ohrožení životů, majetku, atd...
Tady asi po stránce jistoty vypnutí v případě potřeby je nutno zapůsobit rozpínacím kontakem, který je vždy funkční. Tento kontakt spolehlivě rozepne obvody pod proudem, které "drží " příslušnou spoušť.
Nevím, proč by mělo v jakési polní kuchyni být toto opatření. Zdrcnou se knedle? Srazí se omáčka?
Požadavek na ten či onen druh vypínání musí někdo stanovit. Jinak je souznění podobných slov, jako např. bulva nebo vulva.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.12.2018, 09:25 »

Dokud budeme plést pojmy "Central stop" a "Total Stop" s "Nouzovým vypnutím/zastavením",  tak v tom budou vznikat tyto zmatky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 09.12.2018, 12:04 »

V pevné, stavební elektroinstala ci, nemá pojem "Nouzové vypnutí/zastavení" co dělat.
Tento název patří jednoznačně do kategorie strojního zařízení.  Hněv
Pojem Centrál stop/Totál stop, patří do stavební/pevné elektroinstala ce. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Michal Pokorný GTV
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.02.2019, 21:39 »

Dnes jsem viděl bytový rozvaděč se špatně zapojeným central stopem.Pán měl 3f obvod a krom běžných jističů měl instalovány paměťové impulsní relé elkoep pro ovládání světel tlačítky.Tuším že tam byly 3...
Central stop měl vyřešen tak že jednofázový stykač měl připojený přez vypínač central stopu a po rozpojení kontaktů vypínače central stopu tzn když se stratilo napětí na kotvě tak stykač rozpojil ovládací kontakt.Potud v pořádku... až na to, že to co ten stykač rozpojoval byla nula proudového 3f chrániče ... tzn centrálního chrániče který chrání celou instalaci.Doko nce asi z toho důvodu mu 2 z těch impulsních relé shořely..
Oprava i úprava proběhla zdárně, ale pokud nad tím uvažuju to řešení které tam bylo napraseno fungovat mohlo ... Prosím zkušenější kolegy o radu a názor... děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.02.2019, 21:57 »

V bytě to měl na co?? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.02.2019, 22:58 »

V bytě to měl na co?? Úsměv

Uz jsem se taky potkal s pozadavkem zakaznika na "central stop" (jak to nazval on). Byl tim z jeho strany minen vypinac, kterym v byte pri odchodu vypnul veskerou elektriku krome lednice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 08.02.2019, 07:51 »

Citace
Já jsem tam ten požadavek taky nenašel a domnívám se taktéž, že CS není potřeba.

Také jsem se setkal s velkokuchyní kde CS nebyl a další velkokuchyní kde CS byl!
Jeden kraj, kuchyně vařili každá cca 1500 jídel denně!
PBŘ jsem nenašel.....Ob ě dvě +- 1 rok stejně postavenya kolaudovány!!
Tak nevím jak to projektovali? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?