Juraj Hámorský

Offline
|
 |
« Odpověď #56 kdy: 05.12.2014, 12:24 » |
|
Zaujimalo by ma ako ste to vyriešili. Môžete napísať ak sa vám to podarilo? Po prečitaní posledného príspevku mi pride potom schodné riešenie: CENTRAL STOP - vypne meranú časť - musí byť pristupná laikmi - tlačítko niekde na chodbe bez zásahu do nejakého rozvádzača - ČEZ nebude namietať a hasiči asi tiež nie TOTAL STOP - nevidím dôvod prečo by to mal vypínať laik, teda postačuju aj poistky pri vstupe do objektu - ČEZ spokojné, hasiči asi nie, ale ak tak je tabuľka POUŽITÍ AŽ NA POKYN VELITELE ZÁSAHU, tak si to vypínajú aj tak oni a oni by mali vedieť ako postupovať. Mať tlačítko ktoré môžu obsluhovať iba hasiči je asi zbytočné a láka to vandalov aby vyskúšali jeho funkčnosť 
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #58 kdy: 29.08.2015, 02:30 » |
|
Co se týká toho IT - nejspíše jde o to, že tato část elektroinstalc e je napájená z nějaké UPS.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #60 kdy: 15.11.2015, 18:12 » |
|
Tato skříňka má zámek totožný se zámkem pojistkové skříně, tzn. mechanismus otevíratelný pomocí běžně dostupné kličky.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #64 kdy: 01.01.2016, 16:51 » |
|
Vypínání bytů a rozvaděče RH: do výstupu z elekroměrů zařazeny vypínače ZP-A40/3, ke každému vypínači instalována vypínací napěťová spoušť ZP-ASA/230V. U vchodu do objektu instalovány spinače TOTAL a CENTRAL STOP (po rozbití sklíčka zmáčknout tlačítko). Fertik. Snad jen......... napájení spouští je jištěno jističem 6A/B. Nepředpokládám, že by se za léta jen tak z ničeho nic rozbil, ale může ho nějaký jouda nechat vypnutý.....na druhou stranu, proč by to někdo dělal  Skoro podobné řešení, jen napěťová cívka je napojená bez jištění. Někde v normě v těchto případech je to povoleno. Projektanti to budou vědět kde a za jakých podmínek. Je to dobrá zkušenost, kterou zde kolega Radim Blaťák poskytl. Hlavně v tom, že technické oddělení distributora nic nenamítá.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Radim Blaťák

Offline

|
 |
« Odpověď #65 kdy: 01.01.2016, 18:05 » |
|
ČSN 33 2130 od edice 3 požaduje používat plný průřez PEN ...
Co přesně myslíte s tím PEN? Proč ne? Podpěťová je na tuto aplikaci nesmysl.
Už jsem se bohužel setkal s hasičem, který měl proti tomu hrozných připomínek. Ono je totiž pravda, že při výpadku , nebo poškození trasy k tlačítku nelze vyxpínač vyhodit a pak při případném znovunahození sítě bude stavba pod napětím. Je to už ale takový trošku extrém.
|
|
|
|
|
|
Honza Veselý

Offline
|
 |
« Odpověď #68 kdy: 08.06.2020, 22:05 » |
|
Když, pozadavek na central stop, total stop, je nutno brát v kontextu. U velkych objektu, hotelu,fabriky se predpoklada, z tam je kvalifikovana obsluha. .... Sprinklery,pojedou samy a vyrazi vse zbytecne. Zbyvaji roztahovaci unikove dvere,ty na pero otevrou, ty co ne se otvíraji tlakem ven do bezpecneho prostoru. Vytahy sjedou do evakulacniho podlazi. Požární klapky spadnou. Nouzaky sviti na vlastni baterky,nebo na luminiscenci. Podstata moji myšlenky je, neřešme na foru vjeci, na které nemáme. Asi bychom mĕli tuchat,že nĕco takového existuje, Dobrá věc, že vime že to existuju, ale na dojivost našich krav totok mema vliv.
|
|
|
|